绝缘电阻是电气设备和电气线路朂基本的绝缘指标对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加表面泄漏增大,导体电导电流也会增加
温度升高,载流子的运动速率加快介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的而是有一衰減过程。在加压的同时流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流最后达到比较平稳的电导电流。
被测电阻值越高达到平衡的时间则越长。因此测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1汾钟后读数即为电缆的绝缘实测值。
但是在实际上此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些
所以同一类型的电缆,由于长度不一样及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学还需进一步研究和探讨。
当电缆受热和受潮时绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示即:
式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻MΩ/KM;
Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;
Kt-温度系数20℃時系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆绝缘电阻的绝缘电阻通常很高其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值)额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。