美的410a多联机冷媒怎么加按强制制冷键收冷媒后出E0怎样处理

2)室内机主、配管尺寸选定(表3 )

下游內机容量A(×100W)

主配管尺寸mm(不得大于主管的尺寸)

A.A表示:配管下游内机(从该段配管的至最后一台内机之间所有内机)的能力之和

B.第一分歧管以外机总能力为准,其他分歧管不得大于第一个分歧管

C.与主配管相连的分歧接口尺寸若与主配管尺寸不符,须作适当转接

室外机主管尺寸连接方法 (表4)

所有配管等效长度<90m时主管尺寸

所有配管等效长度≥90m时主管尺寸

1、并联模块组合后的能力和。

2、当外机接口尺寸与主管尺寸不符需要做变径转接。

3、R410a主管选择分配管大于90米和小于90米两种情况必须所有液侧+气侧配管(主管+主配管+支配管)的等效长喥<90m,才可用小一号管径

4、根据上表选择室外机主管管径,如果超配出现主配管大于主管的情况,则按照主配管的尺寸选择主管即就夶原则。

例如:三台外机16+16+14并联(总容量为46HP)连接的所有内机总容量为1360,假设所有配管等效长度≥90m则按照外机总容量为46HP查表4.4得其主管为:Φ41.3/Φ22.2;根据所有内机总容量为1360查表4.3得其主配管为:Φ44.5/Φ22.2,按照就大原则最终确定主管规格为:Φ44.5/Φ22.2。

室外机并联连接配管组件和并联管管径选择(表5 )

室外机接管尺寸(mm)

5)铜管壁厚要求(表6 )

1、410a多联机冷媒怎么加冷媒系统冷媒追加公式及标准

}