電机参数只能在快速调试模式(P0010=1)下才能修改 看看你的P0010是否为0 应该是这个问题
你对这个回答的评价是?
十有八九是功率组件标号不对 伱把P0003改为3 然后找到r0200 记住它所显示的数值 然后把P0201改成r0200显示的数值 就可以了
你对这个回答的评价是
具体要看你设置什么参数了,P0003设置3 P0004设置0 之後再试试看
你对这个回答的评价是
如果你是在快速调试中。先结束快速调试再试试还可以恢复出厂设置。P10=30 P970=1 试试
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
你的变频器是440的那个号sn是?
供电电源电压(P0210)和与之相应的直流回路
电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)。
P0304 电动机的额定电压 更改此参数可以设置电动机的额定电压
西门子变频器所有参数440调试基本参数:
P0305 电动机的额萣电流;P0307 电动机的额定功率;P0308 电动机的额定功率因数;
P0309 电动机的额定效率;P0310 电动机的额定频率;P0311 电动机的额定速度;具体设置可参考变频器使用手册。
你对这个回答的评价是
三相380V输入的变频器不可以接单相220V电压,此时变频器会报“Uv”低电压错误如果接输入电源三相380中任意两根线,变频器会报“PF“相位错误
三相220V输入的变频器可以接单相220V电压,此时变频器达不到满功率输出如原先设计的电机余量不足,帶同样负载的时候会出现异常像电机发热、加速时间变长等等。
你对这个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。