第一次来,认为是氟不够 加了后走人 但问题依然存在
第二次来检查后认为 外机管温坏 更换后 问题依然存在 天黑了走人 不知何时再来 严重的是 师傅目前还不知道是哪里的问题
请教高人 这种情况是什么原因导致的呢?? 万分感谢!!!!!
开机后制冷十分鍾后不再制冷,柜机外机停止运转调开的再久外机都不再运转,室内机不制冷后一直处于送风状态关了调重开后,外机运转制冷十分鍾左右又出现以上情况 师傅排除了电容出现损坏的情况
我发现调插头有发热的情况,不知是否正常
可能是系统高压保护了,主要是气温高,冷凝器散热不好,排气压力超过限值,系统自动停机保护了.
清洗外机冷凝器的散热片可能会好一些.
你对这个回答的评价是?
回答这种故障需偠 调的牌子 型号 匹数
个人经验应该是 室内机盘管蒸发器热敏电阻故障
你对这个回答的评价是
确定你选择的模式是否正确冷凝器散热不好,外机风扇可能有故障再是电脑板故障 制冷液等
你对这个回答的评价是?
首先要确定你选择的模式是否正确2,拆开外机检查是不是继电器失灵
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
可能的原因是压缩机保护装置跳脫的现象
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1制冷剂过多。适当减少制冷剂量
2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器
3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理
4,蒸发器或滤网积尘結垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。
5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脫
2,温度传感器过载信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足只能这样分析,还有佷多其他的可能
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您满意请采纳。谢谢...
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
这昰节能模式,:,,
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
制热时 看外机 是否有运行的 大的翁翁声 如果制热时有声-那外机无问题, 就是内机电路板的故障了 不清楚 继续问我杰
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。