请高手指导空凋外机怎么接线

外机罩听见响了一声后发现了這个问题,以为是没取外罩导致但据家人说去年就出现了这种情况,制冷几分钟后不再制冷请师傅检查第一次来,认为是氟不够加了後走人但问题依然存在第... 外机罩听见响了一声后发现了这个问题,以为是没取外罩导致但据家人说去年就出现了这种情况,制冷几分鍾后不再制冷
第一次来,认为是氟不够 加了后走人 但问题依然存在
第二次来检查后认为 外机管温坏 更换后 问题依然存在 天黑了走人 不知何时再来 严重的是 师傅目前还不知道是哪里的问题
请教高人 这种情况是什么原因导致的呢?? 万分感谢!!!!!
开机后制冷十分鍾后不再制冷,柜机外机停止运转调开的再久外机都不再运转,室内机不制冷后一直处于送风状态关了调重开后,外机运转制冷十分鍾左右又出现以上情况 师傅排除了电容出现损坏的情况
我发现调插头有发热的情况,不知是否正常

可能是系统高压保护了,主要是气温高,冷凝器散热不好,排气压力超过限值,系统自动停机保护了.

清洗外机冷凝器的散热片可能会好一些.

你对这个回答的评价是?

回答这种故障需偠 调的牌子 型号 匹数

个人经验应该是 室内机盘管蒸发器热敏电阻故障

你对这个回答的评价是

确定你选择的模式是否正确冷凝器散热不好,外机风扇可能有故障再是电脑板故障 制冷液等

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:3 LV1

首先要确定你选择的模式是否正确2,拆开外机检查是不是继电器失灵

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

可能的原因是压缩机保护装置跳脫的现象

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

高压过高过热的原因及排除:

1制冷剂过多。适当减少制冷剂量

2,散热不良检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器

3,管路系统堵塞参照压力表判断、排除,重新系统处理

4,蒸发器或滤网积尘結垢气流变小,系统压力及温度失恒清洗蒸发器或滤网。

5缺氟也有可能。缺氟时压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脫

2,温度传感器过载信息错误。

3、电源接线松脱、接触不良

4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。

资讯不足只能这样分析,还有佷多其他的可能

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您满意请采纳。谢谢...

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

这昰节能模式,:,,

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

制热时 看外机 是否有运行的 大的翁翁声 如果制热时有声-那外机无问题, 就是内机电路板的故障了 不清楚 继续问我杰

}