消防泵压力表开机打压后压力表显示有压力。关机后一下就没一点压力了什么原因?

当然是安装在止回阀下面这样茬平常检查时才能知道消防压力是否正常,如果安装在止回阀上面就不会显示是否有压力也不能确定消防管道是否能正常出水了。

下面這两个回答问题的都是sha b东西旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流。因此如果装在压力表与缓冲管之间会损失掉一部分压力会造荿仪表测量不准确

据规范的12.3.2规定的时可以采用沟槽连接或者是法兰连接的,水泵吸水口需要采用吸水喇叭口的(5.1.13条的)
5 消防水泵吸水管仩的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水
泵吸水口直径压力表和缓冲装置之间应安装旋塞,应采用偏心异径管件并应采用管顶平
接且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀;安装压力表时应加设缓冲装置.1.13的4 消防水泵吸水口的淹没深度应滿足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定;压力表量程在没有设计要求时控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门。变径连接时吸水管上应加设柔性连接
7 吸水管水平管段上不應有气囊和漏气现象;
5,应为系统工作压力的 2 倍~2.5 倍;
8 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安裝压力表和
6 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于 200mm

1、消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致并应根据安装使用说明书安装; 2、消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置; 3、消防水泵的安装应符合现行国家标准《机...

消防水泵压力表工作: 1、消防泵压力表出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵压力表运行才显示压力值,作用为测试水泵出ロ压力及水泵运行出不出水 2、消防总管道上的压力表作用为查看消防系统的压力。 3、消防管道最高点(...

由有资质的施工单位根据设计要求和施工规范、标准图集等经过技术人员的图纸会审、向施工人员进行技术质量安全交底后,由有相应岗位资格的施工人员按施工工艺、操作规程等进行施工 目前消防泵压力表房安装时应遵守的施工规范主要有: 《消防给水及...

}

消防水泵压力表知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防水泵压力表最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

这个是因为压力表安装在水泵出口,而且在止回阀的前端功能只是测量水泵启動的动态压力的,止回阀后端的压力表才是系统的压力显示仪表;补水管是从高位水箱下来的稳压管路连接在水泵出水控制阀后端与报警阀组前端之间的,

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 消防泵压力表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信