在发电厂和变电所中,避雷接地线针与电器设备的外壳是不能共用一个接地極的;
如果雷击到避雷接地线针上雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在在构架上会产生很高的对哋电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差如果两者间距离小,就会导致避雷接地线针构架对其它设备或导线放电引起反击闪络而造成事故;
为限制接地导体电位升高,避雷接地线针必须良好接地并与设备保持一定的距离;避雷接地线针与变配电设备不但不能连接,而且在地面上的空间距离不得小于5米避雷接地线针接地网与电气设备接地网之间的地下净距离不得小于3米。
你對这个回答的评价是
2000年大学毕业至今,一直在中学一线教学擅长中学英语
如果是一类防雷建筑的防雷设计,是要单独设计接地极不能共用;其余的可以共用