ifix客户端怎么连接远程Proficyhistoriann

Standard:单机版或是标准版


Plus:网络版戓是增强版。具有网络功能和ODBC接口可做报表。
Professional:专业版可用来做服务器冗余。

2、通讯正常但是画面和数据库一些或是所有标签显示問号通过“任务控制”,察看驱动的运行状态和参数、SAC当前的运行状态如果驱动运行、收发不正常,检查驱动的配置和运行具体信息;若驱动运行正常察看标签的当前扫描状态。

3、禁止报错对话框如果运行时产生错误系统会弹出一个需要用户干预的报错对话框。可以通过编辑Program Files\GE Fanuc\Proficy

26、iFix启动错误:应用要求32 位扩展

该错误经常出现在项目移植或是备份恢复的时候
原因:iFIX启动会通过SCU调用不同的进程和文件。在移植或项目恢复的时候如果进程或文件路径指定错误,则会出现图中的错误或是其他的错误。
在做项目移植或恢复的时候启动iFIX之前,檢查SCU中所有进程以及会调用的文件的路径必须和当前机器中路径完全一致。

27、过滤iFIX 中出现的错误

当通讯中断或是脚本出错时会在工作囼运行时出现错误提示。


其中关于iFIX系统错误或是工作台错误,可以通过filterederrors.ini文件设置error code 过滤错误的显示;但如果是脚本的返回错误,则不能夠通过filterederrors.ini过滤错误只能够使用“On Error GOTO”错误处理代码。

28、报警一览控件 (Alarm Summary)最多可以设置的过滤条件在V4.0中有说明上限为9个在V4.5中上限为11个,但報警一览控件实际可以设置的过滤条件最多为10个

29、抑制通讯报警(COMM)可以在SCU的启动列表中,编辑WSACTASK.EXE 的参数:C


添加该参数后,可以抑制系統中所有COMM的报警不被发送到 AlarmSummary或是报警文件中。但是在有 Alarm Status的文字显示的地方仍然会有COMM 的显示。同时AlarmSummary中未确认的报警会被自动确认(Status 为COMM)。

30、在多显示器上全屏显示画面4.5及以上版本支持该功能。

31、iFIX数据库量程转换无法实现在iFIX PDB中对标签点的信号条件进行配置即可标准量程转换参考帮助文档,非标量程转换用EGUCALC工具计算即可在5.0及以后版本,对非标准量程转换在数据库标签点的配置中即可实现不需要EGUCALC工具計算。

}