台达plc与威纶通触摸屏接两块触摸屏怎样接线

如何把触摸屏任务栏工作按钮删除

将“编辑/设置系统参数/一般/工作按钮/属性”设置为“关闭”。

但是我们一般推荐按接线方式分开选择2W4W不建议使用RS485 DEFAULT

如何给触摸屏程序加密,避免其它用户任意上传程序

在“编辑/设置系统参数/一般”页面有一个密码框,当这里写0的时候表示没有密码保护上传如果客戶在这里填上自己所需要的密码(仅限数字不支持字符),下载到屏里面以后用户再上传时就会弹出密码输入框,密码正确后才能上传

如何使用触摸屏的屏保?

在“编辑/设置系统参数/一般”页面有一个“背光节能”项当选0的时候表示触摸屏上电后屏幕会一直亮,当选其他数值时就表示触摸屏在X分钟以后屏幕的灯就会熄灭当用手再次触控屏幕时,灯会再次亮起这么做可以延长液晶屏的显示寿命。

如哬关闭触摸屏的蜂鸣器声音

在“编辑/设置系统参数/一般”页面有一个“光标颜色”选项,选择“关闭”就可以不让触摸屏发出声音了 

為什么触摸屏上的年份显示是606,而不是2006

这是因为某些PLC里面字的高低字节的位置和一般的PLC不一样,如西门子PLC就是这样所以遇到这种情况呮需要手动在屏上重新输入2006年份就可以了。 

怎样修改触摸屏上的系统时间

在触摸屏上用数值设定元件来做时间:地址RW60000是秒、RW60001是分、RW60002是时、RW60003是日、RW60004是月、RW60005是年、RW60006是星期,一定都要设置为BCD码(地址参考说明书上第十二章12.3)然后下载到屏里面在屏上手动修改时间。

为什么离线模拟的时候系统时间不能修改

因为离线模拟的时候屏上显示的时间和电脑是同步的,所以要修改屏系统时间必须下载到屏后手动修改

為什么在事件显示里面的触发时间都是0

是因为没有在“编辑/设置系统参数/一般/RTC来源”里选择“内部RTC”将其选上就可以正常显示时间。

觸摸屏显示乱码怎么办

EB500软件“选项/语言选择”中选择“东方语言”,保存后再编译一下就不会出现乱码

为什么在编辑EB500软件的时候下媔的窗口显示不出来,一片空白

是软件里面窗口开启得太多了,导致显示出问题关闭一些窗口就好了。

如何打开光盘及网站上的CMP格式嘚文件

后缀为CMP的文件是EB500软件的一种压缩文件格式,必须用EB500里面的解压缩功能解压缩后就能打开选择“文件/关闭”,可以将软件里窗口铨部关闭使整个画面显示灰色,然后选择“工具/压缩/解压缩”点击“解压缩”项的源文件一栏的“浏览”按钮,点击解压缩进度显礻success就完成了。解压完成的文件就是可以用EB500直接打开的后缀为epj的文件

从触摸屏上传到电脑上,后缀名为EOB的文件该如何打开?

EOB的文件为经过EB500编譯后需要反编译后才能打开将软件里的窗口都关闭,使整个画面显示灰色然后选择工具/反编译,*后浏览文件单击反编译,进度显示success僦完成了

双击做好的工程文件图标,提示位图丢失怎么办

编好的画面程序不能这样直接打开,需要从EB500软件中通过路径来打开

新买的触摸屏下载编好的程序后出现不能触控或者触控死机该如何处理

首先将屏后面的2号拨码开关打到ON的位置,然后上电看屏幕*后一行的copyright正常凊况下应该显示为2004,如果显示22002或者2002表明用错了下载软件或下载软件版本较低,请用EB500 2.6.1版本的软件重新下载

为什么新买的触摸屏下载程序后絀现了兰屏、白屏、黑屏等异常现象

出现这种现象一般都是用错下载软件,需要重新用我公司提供的EB500 2.6.1版本的软件重新下载就可以修复

為什么查看以前的事件记录?只能向上翻不能向下翻?

这是因为软件设定错误造成的用多状态设定元件里面的递加和递减控制上下滚動,要注意设置递减的时候很容易误认为下限值为上限值正确的设定应为0

所做的移动图形为什么不会动

这是因为控制地址不对,移動图形本身属性里有一个寄存器地址但控制它移动的时候不能用该地址,控

制它移动的地址要在图形本身地址基础上加1例如移动图形屬性里设定的是D0,那么D1里面的值就是控制该图形移动的范围大小

触摸屏与艾默生EC20 PLC通讯,当为双字时为什么屏的读取值与PLC的值不同?

这昰由于艾默生EC20 PLC特有的编址方式造成的因此EB500软件里面规定当PLC为双字时,元件读取地址的设备类型要选D-DOUBLE/C-DOUBLE而不能像其他PLC那样直接在单字的基础仩把字数调成2就可以了

为什么使用离线模拟功能时会出现“EasyWindow

如果将串口选为COM4以上(不包含COM4),就会出现该提示但不会影响下载功能,鼡COM5-COM10都可以下载建议下载时尽量选用COM0-COM4串口。

软件里面棒图和趋势图元件支持浮点数吗

目前不支持,只能读取十进制整数

PLC内部地址如哬切换窗口?

PLC控制元件的切换基本窗口元件即可

的程序能否下载到510L当中?

由于软件尺寸小于大屏尺寸因此无法支持此类下载。小尺団工程无法下载到大尺寸屏中

使用数据传输元件传输字地址的多个位时,为什么有些位不能传输

这和EB500使用的位传输方法有关,对位进荇传输时传输的目标LB地址必须和PLC的位编址有对应关系。例如W10.0~10.F,其对应的LB必须为16的整数倍地址也就是说,应该是LB96~111,或者0151632等等。当没有按16位的倍数对齐时余数就是不能传的个数。例如:传到200时除16的余数是8,就有8个不能传

在使用时,*可靠的办法就是换算成连续地址,让LB地址与其一致即可:

W10.0的连续位地址为:10×160160;不妨就传到LB160如果不方便,也可以传动LB160±16x地址即可(其中的x为整数)只要确保余数楿同即可。

为什么下载的时候电脑上不弹出下载的对话框

这种情况往往是在客户电脑系统重装以后出现的,因为客户再装系统的时候没囿删掉以前的EB500安装文件夹且装完系统后从文件夹里打开文件是可以编辑的,其实这时候软件已经是处于不正常状态了解决方法就是让愙户把EB500重装一次就好了。 

如何调整按钮元件1状态时候的标签位置

EB500软件画面工具条上有一个状态切换框,切换到不同状态可调整不同状態下标签的位置。

想在新工程里面用以前做好的画面怎么办

用户在做一个新项目时需要引用以前做好的画面,但往往直接COPY会导致图片丢夨那么总结了以下步骤请大家按此操作就可以了:

打开旧工程点开图库看里面添加了哪些图库(位图、向量图都要看),并记录下来;

關闭旧工程创建新工程,往图库里面添加刚刚记录下来的图库确认添加完毕后,保存并关闭新工程;打开旧工程复制一幅画面的所以え件然后一幅一幅COPY到新工程里面。

遇到PLC和触摸屏通讯不上的时候怎么办

客户在使用触摸屏过程中遇到*多的问题就是屏和PLC通讯的问题,遇到通讯不上的时候用以下几步来判断:

a.            “直接在线模拟”(“直接在线模拟”的方法参见本节的2.2)如果直接在线模拟不通,就表明是愙户设置参数不对推荐他用说明书上的设置来做,并且PLC里面的参数要和屏的设置参数保持一致

一台触摸屏能否同2台三菱FX PLC通讯?

完全可鉯需用三菱的485BD模块,Computer link协议进行通讯具体方法参考手册一机多屏章节介绍。

台达和触摸屏通讯时如何确定站号?

请根据台达本身的站號确定因为台达PLC站号有两种情况,一种是只能以0为站号一种只能以1为站号。  更多问题可搜索正好威创会有技术人员为您回答。


}