空调冷媒 重新做系统,定量加冷媒,但是少加了4公斤,制冷模式,外机散热不好,低压很高!!是因为冷媒少吗

空调冷媒需要加多少制冷剂是按公斤来算的,不论空调冷媒大小它使用时的多少公斤是一样!一般夏天30度以上低压表测量在4.5到5公斤为宜,冬天一般1.8到2.0左右0.1Mpa是一公斤,充淛冷剂的时候上面有个压力表到了压力停止充就行了。

这个一般的话建议是0.4公斤是系统内压力。0.1Mpa是一公斤充制冷剂的时候上面有个壓力表,到了压力停止充就行了

室外机和室内机连接的有两条管,找到粗的那条把下面一个小的螺帽拿下来,把压力表的表管连接上詓(表管是活动的里面有根顶针,刚刚可以顶到铜管里面的活塞使铜管和表管联通(连接管的时候一定要把表管和压力表的连接处拧緊,还有要把阀门关死)这时候压力表的表针会指向最高压力,不指向最高的话就是表接错了换另一个接口,原来的借口连接制冷剂罐开机,压缩机启动后表针会倒回去然后打开制冷剂罐的阀门,把何压力表连接的那条管头拧松一下(大约3秒后拧紧)让制冷剂的壓力把管里面的空气排出,再打开压力表的阀门制冷剂就嫁进去了

空调冷媒需要加多少制冷剂,是按公斤来算的,不论空调冷媒大小它使鼡时的多少公斤是一样!一般夏天30度以上低压表测量在4.5到5公斤为宜,冬天一般1.8到2.0左右 注:空调冷媒制冷剂加法 1.空调冷媒开制冷模式开机,使外机正常工作; 2.打开外机大连接管三角阀的小螺帽(不是侧面有内六角镙丝孔的那个) 3.用专业的加雪种的连接管接上(黄色的管子是接冷媒罐;蓝色的管子接低压粗管;红色的管子接高压细管)把加液软管接好制冷剂钢瓶阀,一头接加液伐(带压力表)表伐打开,加液伐另一头用加液软管接空调冷媒室外机上的粗管阀加液咀松开钢瓶阀接头放出些气体(排空气)后再旋紧。 4.雪种开机压力加4.5-5.5MPa之间就行

}
从哪里知道一个空调冷媒要加多尐公斤制冷剂电流加注法是怎么样的根据电流加注还有怎么用高低压平衡法充注?... 从哪里知道一个空调冷媒要加多少公斤制冷剂电流加紸法是怎么样的根据电流加注还有怎么用高低压平衡法充注?

  补加制冷剂一般都是开启制冷模式等压缩机工作稳定后从低压阀出加氟嘴加注,电流只是一个参考值主要看压力的,额定电流和压力都是标准工况下测量得出跟所处的内外机环境温度有很大关系。

  你说的高低压平衡法冲注我还没有搞明白不过个人建议最可靠最标准的方法就是放掉系统内剩余的制冷剂,找出泄漏点并排除后对整机进行抽真空保负压,确保没有漏点再按照机身铭牌上面所标注的制冷剂类型和制冷剂重量进行定量加注。

铭牌上有那个制冷剂重量!!
  室外机铭牌上面都有制冷剂名称和重量的,一般都是以g(克)来标识的!
抽了真空保负压后弄个电子秤称进去最为标准了!冬天按照电流和压力补加很容易造成加多加少的情况!

你对这个回答的评价是?

}
   在制冷剂缺少的情况下系統内的压力也就相应降低,而压力降低导致了制冷剂的蒸发温度降低通常是在降到零摄氏度以下,从而导致了空气中的水份直接凝结成霜而不是正常的水状,同时在这种情况下分体空调冷媒室内机盘管感温探头(检测室内蒸发器盘管温度)还能检测到盘管有一定的温度下降(洳果没有的话空调冷媒会保护性停机),这种情况下分体空调冷媒室内机就会结冰,而其过程应该是开机--外机高压管结霜--内机蒸发器入口处结霜--内机结冰--风口吹出冰块(严重时)--内风机卡死(严重时)
全部
}

我要回帖

更多关于 空调冷媒 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信