380v储能式自动380v断路器怎么接噪音大是什么原因

380V辅机开关柜(ABB SACE Megamax F型380v断路器怎么接系列)不单在正常操作条件下具有出色的性能并能够按设计师预先规定的干预方法,切断长时间及高强度的过载或短路电流本380v断路器怎麼接性能好,可靠性强内部并装有电子控制设备和接口装置,因而特别适合于安装在由计算机控制的重要的低压电器的现代化保护系统Φ

2.可以将380v断路器怎么接加入到中央控制系统中

3.在断开时,可以立即确定故障的位置并以最快的速度隔离受故障影响的范围

4.电流和断开時间有很宽阔的调节范围

380v断路器怎么接是用弹簧预储能机构进行合分闸操作的,合闸弹簧可以通过储能杆进行手动操作或者通过电机在匼闸操作后使合闸弹簧重新储能。在合闸周期结束时合闸弹簧中多余的能量有一部分被用来使合闸弹簧重新加载,这样机构上的应力被减少,从而保证了380v断路器怎么接的机构能长时间可靠的运行分闸弹簧是在闭合操作中自动地加载的,如机构上加上了分励脱扣及合闸線圈这样380v断路器怎么接就能遥控。

如果出现储能电机无法停止有可能行程开关或机械机构出现故障,此刻需立即断电以免烧坏电动机如果储能电机故障,则需要手动拉动拉杆储能如果手动都无法储能,则说明是储能机构出现问题需要维修。

开关面板上有“分、合閘指示器(7)”、“储能指示器(2)”、“保护脱扣器脱扣机械指示(3)”其中“储能指示器(2)”在开关储能时显示黄色,不储能时顯示白色

“位置指示器”显示“Connected”表示小车开关在“热备用或运行”位置,此时开关的一、二次回路均在接通位置;当“位置指示器”顯示“Test Isolated”表示小车开关在“试验/隔离”位置表示开关的一次回路断开,但二次回路接通的状态;当“位置指示器”显示“Disconnected”表示小车开關在“断开”位置表示开关一、二次回路均断开,但开关柜门可以闭合

操作F系列小车开关时,首先按下锁扣按钮插入操作杆逆时针轉动,当位置指示器指示“Test Isolated” 表示小车开关在“试验/隔离”位置且锁扣按钮已复位原处

开关柜上“合闸锁扣(6)”钥匙锁是闭锁开关合閘时起作用的。当按下开关机械分闸按钮并将钥匙锁合上,此时按开关的机械合闸按钮无效起防止向负荷误送电作用。

Megamax F空气380v断路器怎麼接所提供的交流电保护是采用了固态微处理机控制的PR1系列脱扣器该脱扣器具有先进的原理,经过特殊的设计以保证对具有最高水平嘚自动和监控的装置进行充分的保护。此外这些脱扣器可以收集大量与装置有关的信息与自动化控制的中央操作系统有关的互相作用的控制信息。

3.在装置运行期间进行检查和保养工作时可减少停工时间

4.装置的设计和运行成本低

5.符合关于机械应力承受性的国际标准IEC 60068-2(冲击和震动)

1.PR1/P可提供各种保护功能

2.电流互感器,安装在380v断路器怎么接极的输出端子上

以#2A润滑密封油泵为例

启动过程中如果负载太大超过0.5In,根據过载保护L和B曲线来确定延时时间长时间大电流运行时保护动作,L跳闸指示灯弹出报警信号灯亮,保护脱扣器脱扣机械指示(蓝色)彈出380v断路器怎么接指示分闸状态。

运行过程中如果瞬时电流达到速断电流设定值6In时,保护动作瞬时跳开开关跳闸指示灯弹出,保护脫扣器脱扣机械指示(蓝色)弹出380v断路器怎么接指示分闸状态。

恢复过程中首先将380v断路器怎么接改到冷备用状态,对设备进行摇绝缘设备无问题,再改到热备用复归报警,将保护脱扣器脱扣机械指示(蓝色)按进按跳闸复归reset。

开关手/电动均无法合闸

A:开关未摇到試验或连接位置

检查是否位置到位是否有东西卡涩

可从储能指示器检查是否变黄色

C:开关分闸锁没有钥匙,或锁芯不在可合闸位置

检查鑰匙处于水平位置开关处于开锁状态(处于垂直位置,同时可以被拔出时开关处于分闸锁死状态)

D:开关跳闸后,机械指示蓝牌未复位

检查蓝牌是否弹出将蓝牌按下,复位即可

E:外部是否有持续分闸指令

检查是否有持续分闸指令

开关手动可合闸电动无法合闸

A:合闸線圈未通电、电压等级不对或损坏

储能回路未通电、电压不对或马达损坏,检查马达回路电压更换马达

B:手动可储能,电动马达一直转動无法储能

B:锁扣按钮压下时未触及内部机构,开关无法操作

开关运行中分断(跳闸蓝牌弹出)开关跳闸

检查是否存在故障电流,可鉯查看过流过载短路保护是否动作通过摇测绝缘判断是否电机存在故障

电流太大而导致380v断路器怎么接异响不常见,若出现这种电流声洳果开关不发热可以继续使用

高次谐波会引起异响,一般声音很小靠近可听到滋滋声,更换大电流开关后滋滋声可消除

触点接触不良情況比较低但导致的异响很严重,一是输出电压不稳二是开关发热甚至烧毁。

A:上下级整定值相互矛盾

检查380v断路器怎么接是否是过流引起的跳闸检查蓝键是否弹出,弹出说明是保护单元发出的指令检查上下级380v断路器怎么接的整定值是否正确,下级整定值必须小于上级这样故障出现时下级才能最先切断故障回路。

B:380v断路器怎么接本体故障无法断开

整定值检查无误,外部电气互锁也正常一般是380v断路器怎么接本体故障,无法跳开造成上级380v断路器怎么接跳闸

1. 对主要的设备要清楚它的设备结构了解它的原理,平时操作能更加清楚的知道操作的过程避免误操作和违章操作。

2. 对常见的开关柜故障有一定的了解能及时处理是否是因为操作不正确引起的开关误动或拒动,确保设备能正常运行

}
补充的图中有123标志... 补充的图中囿1 2 3 标志。

储能开关部件分为:1是分闸按钮、 2是合闸 、3是手动储能压杆,一般不会用到.当不能自动储能时就用到3了,使劲向下压,大概3-5次,听到啪的┅声响,就是已经储能了,2号的下面就由红色的释能转到黄色的贮能字样

储能开关的作用以及工作原理:储能开关控制储能电机启停的,储能电机的作用是带动储能机构压缩合闸机构的弹簧使合闸机构弹簧产生一定的压缩能量,储能电机停止工作备用于需要合跳闸时之用,有些是自动储能的当接通电源时储能开关就会自动储能,储能完毕就会断开触点有些带有开关控制的可以选择手动储能和自动储能。 

储能开关只是用于开关在失去外部电源时做合闸使用的它不使用于分闸操作,所以关掉储能开关电源后储能开关设备不会断开,只昰关掉后他不会储存能量了

你对这个回答的评价是?

1是分闸按钮 2是合闸 3是手动储能压杆,一般不会用到..当不能自动储能时就用到3了,使劲向丅压,大概3-5次,听到啪的一声响,就是已经储能了,2号的下面就由红色的释能转到黄色的贮能字样

你对这个回答的评价是

只要按下2号就行了,万能380v断路器怎么接就会自动储能然后合上3号是手动操作。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:4 LV1

先按下黄色按住储能键,开始储能儲能结束后,按绿色键就可以合了

你对这个回答的评价是

}

我要回帖