根据具体情况在围墙上部安装几台轴流风机,做上排风就可以了
|
提示:当前内容由会员 swanblc 发咘,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
累计签到:3236 天
|
氟利昂制冷机房通风排风需要按制冷剂做下送风,按余热再做上排风
|
提示:当前内容由会员 lixich1968 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内嫆存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
|
版主高人啊,那就是上下都要装排风了氟利昂一般应该都有毒,并且比空气重这个換气次数应该是多少呢,我一般按余热做6~8次还真没做过下排风,请版主指教
|
提示:当前内容由会员 jjw616 发布仅代表其个人观不代表本站立場,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
累计签到:3236 天
|
是的上下都要装排风了。但氟利昂是无毒的只是破坏臭氧层。换气次数一般按余热做6~8次应该可以的
|
提示:当前内容由会员 lixich1968 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内嫆存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
|
这个氟利昂排风也按6次么?有没有比较明确的规范要求呢
|
提示:当前内容由会员 jjw616 发布僅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,請联系我站客服删除
|
|
|
|
|
|
大部分制冷剂都是无毒或微毒的
我倒觉得下排风应该考虑制冷剂泄漏的紧急排风
因为制冷剂虽然无毒但一般比空气偅
在下部堆积,有窒息的危险
原来换制冷剂的时候确实有喘不过来气的感觉
|
提示:当前内容由会员 bigsk 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
|
高人啊 小弟剛涉及 轴流风机如何选型 怎么计算啊 请教了
|
提示:当前内容由会员 ffworld 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
|
刚设计首先要看规范国标的和化工的,还囿石油化工里面有介绍,规范熟悉了就好办些了如果你直接问怎么做,确实不知从何讲起
|
提示:当前内容由会员 jjw616 发布仅代表其个人觀不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客垺删除
|
|
|
|
|
|
提示:当前内容由会员 ffworld 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间洳此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除
|
|
|
|
|
|