客户疑问:为什么UPS并机系统中一囼设备的模块故障导致整个系统旁路感觉失去了并机的意义。

1、为什么此次故障会旁路:
导出UPS的数据发现UPS出现0060-11(逆变器故障)表示模塊内部有短路情况,短路故障属于模块重大失效此时该UPS会在检查旁路能正常供电的情况下旁路4秒对该模块进行完全隔离,以保证后期系統的稳定运行如果旁路不可工作则会保持其他模块逆变输出,如果旁路在4S内异常则会立即回主路逆变供电对UPS的整机输出没有影响。
2、為什么并机系统的所有UPS都旁路
并机系统中不能单机旁路,如果并机系统中有的旁路供电有的逆变供电则会因输出不同步可能导致故障。

}