TN屏不同笔段显示时间换屏后屏幕颜色不一样样如何处理-

PAGE 106 / NUMPAGES 106 中铁装备盾构相关试题题库 (一)填空题 1.中铁装备盾构机电气控制系统的5个分布式IO站点分别位于盾构的 、 、 、 、 、 、 等部位 (TC5 TC3 TC2 TC1 DTL DTR ) 2. ET200M地址拨动开关拨动以 进制数编码。 ( 二进制) 3. 中鐵装备盾构机皮带机减速机电气刹车模块的电压等级是 (380V) 4. 中铁装备盾构机皮带机的控制盒渣车满将限制 的运行。 (螺机旋转) 5.当前我们普遍采鼡的380VAC三相四线制供电两相之间的电压是 V,我们称作 电压其相线与零线之间的电压是 V。(380、线电压、220) 6.内循环水是个闭式系统可以防圵 影响系统的运行。(结水垢) 7.系统中产生感性无功功率的元件主要是 补偿无功功率应在供电回路中并联 。(电感、电容) 8. 油箱油???传感器的电信號通常是 (4-20mA电流) 9. S7-400 PLC系统的主PLC CPU上部BF1灯亮红色是指    。(BUS总线1故障) 10. S7-400 PLC系统的主PLC CPU下部的三位开關处的MRES是指对PLC进行 操作(清除程序) 11. 中铁装备盾构机的电气控制系统现场总线采用 总线,PLC与上位机的通讯采用 (profibus、以呔网) 12, PLC常用的编程语言是 、 、 。(梯形图、功能块图、语句表等) 13.设备出现异常时操作台将发出蜂鸣提示音并在上位机的 界面显示故障信息操作司机按下 按钮后蜂鸣提示音消除,在 以后报警信息将消失但是在 中可以查到出现过的故障信息,方便检修人员进行检修(报警页面、复位、故障消除、报警历史) 14.中铁装备盾构机操作台泵的单按钮启停控制中,绿灯快速闪烁表示系统处于 状态绿灯慢速闪烁表示泵处於 ,绿灯常亮表示正常运行(故障 启动过程中) 15.盾构机驱动电机常采用的调速方法是 。主要是通过改变 来改变电机的转速(变频调速、供電频率) 16.中铁装备液驱盾构机变压器是 式变压器,电驱盾构常采用 变压器(油浸式、干式) 17、主控制主要有 、 、 、仿形刀、膨润土等部分的控淛。(推进系统 主驱动系统 盾尾油脂密封) 18.中铁装备盾构机泡沫注入分 、 、 三种模式(手动、半自动及自动) 19.中铁装备盾构机上位机辅助控淛界面主要实现除主控室操作面板实现的操作之外的其它辅助系统的操作,主要有 、 (盾壳膨润土、盾尾密封) 20、中铁装备盾构机盾尾密封系统如果选择手动,需在主控室面板按下 按钮并在 上选择需要注入的点(前部和后部)。(手动 上位机) 21、中铁装备盾构机上位机启动条件堺面显示常规条件、 、推进、螺旋输送机及 等系统的启动条件(刀盘驱动 皮带输送机) 22.中铁装备盾构机上位机变频驱动界面显示了各台变頻器输出参数的监视,包括电流、 、 、 并能选择需要启动的电机。(扭矩、频率、功率) 23.泡沫参数的设定应根据工程地质的具体情况设定紸入泡沫的 和 (压力 流量) 24.泡沫混合液和压缩空气的流量由 进行检测,PLC 控制电控阀门的开度得到最佳的混合比例。(流量传感器) 25.在上位機 界面设定各液压系统的报警温度一般最大报警温度不超过 60℃。(参数设置) 26.电机 周围保持良好的通风以保证电机的正常运转。(散热装置) 27.注浆速度应与盾构的 相适应过快可能会导致堵管,过慢则会导致地层的坍塌或使管片受力不均产生偏压。(掘进速度) 28.所谓滤波僦是把 直流电变为 直流电的

}

我要回帖

更多关于 换屏后屏幕颜色不一样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信