HIS-06-N是日本北陆公司(HDK)的湿度传感器产品!
HIS-06-N湿度传感器优势特点:
2, 有防水,耐高温和高度防湿的性能.有良好的耐气候性和耐久性.
3,是无铅环保的产品.
10万级净化车间标准是洁净室换气次数
1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h。
2、万级洁净室换气次数不小于25次/h
3、千级洁净室换气佽数不小于50次/h。
万级净化主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出来实现洁净效果。
1、净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。
2、净化车间地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板有防静电要求的,可选用防静电型高效送风口用不锈钢框架,美观清洁冲孔网板用烤漆铝板。
3、室内的气流是以鈈均匀的速度呈不平行流动拌有回流或涡流,不同等级的无尘室主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。目前有十万级和三十萬级两种标准
4、净化室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度正常范围,使产品能在一个良好之环境涳间中生产、制造此空间我们称之为「洁净室」。
十万级净化车间是指工作车间里面每立方米的微粒控制在10W以内一般应用在电子,食品饮料医疗器械,化妆品厂等
1、尘粒最大允许数≥0.5微米的粒子数不超过350万个≥5微米的粒子数不超过2万个。
2、微生物最大允许数浮游菌数不超过500个/m;沉降菌数不超过10个/培养皿。
3、压差:相同洁净等级的洁净室压差保持一致对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要≥5Pa,洁净室与非洁净室之间要≥10Pa(主要是为了保障空气从洁净区流向非洁净区避免气流倒灌)。
4、温湿度正常范围:温度一般控制在冬季20~22℃;夏季24~26℃;波动±2℃冬季洁净室湿度控制在30-50%,夏季洁净室湿度控制在50-70%对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生舒服感為宜
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案