摘要:故障说明 大金挂式交流变頻空调压缩机器遥控开机后室外风机和压缩均不运行,空调压缩机器不制冷 1.测量室外机接线端子电压 如图4-7左图所示,用遥控器开机使用万用表交流电压挡在室外...

大金挂式交流变频空调压缩机器遥控开机后,室外风机和压缩均不运行空调压缩机器不制冷。

1.测量室外机接线端子电压

如图4-7左图所示用遥控器开机,使用万用表交流电压挡在室外机接线端子上测量1号L相线和2号N零线电压实测为交流220V,说明室内機主板已向室外机供电。如图4-7右图所示将万用表挡位改用直流电压挡,黑表笔接2号N零线红表笔接4号通信SI线,测量电压实测为0V—24V跳动變化,说明室内机主板和室外机主板通信正常

取下室外机外壳,用万用表直流电压挡测量室外机主板直流300V、12V、5V电压均正常使用万用表電阻挡测量室外环温、管温、压缩机排气温度传感器均正常’测量压缩机顶盖温度开关也正常。按压遥控器上“高效”键检查故障代码时室外机开始运行,但一段时间后停机’初步判断模块有故障更换模块板,如图4-8左图所示’试机故障依旧因正常开机室夕卜机不启动,按压“高效”键能运行一段时间判断故障为通信信号弱弓丨起。由于此机型室内外机连接线容易出现漏电故障试代换连接线,如图4-8祐图所示故障仍未排除。由于此机室夕卜机主板只提供直流15V、12V、5V电压和通信电路电压没有其他的功能,损坏的可能性比较小判断故障在室内机主板。首先代换模块板故障依旧试代换室内外机连接线故障依旧

图4-8更换模块板和连接线

3.测量室内机传感器插座电压

申领室内机主板准备更换时使用万用表直流电压挡,黑表笔接室内机主板7805中间引脚地测量室内机环温和管温传感器插座电压,此时室内温度约为27℃

如图4-9所示,测量室内环温传感器(ROOM )红色插座CN6,供电电压(①处)为直流5V,分压点电压(②处)为直流1.5 V;测量室内管温传感器(COIL)白色插座CN3,供电電压(③处)为直流5V,分压点电压(④处)为直流2.5W由于管温传感器和环温传感器使用的型号相同且分压电阻阻值也相同,因此相同温度下電压也基本相同而实测电压相差近IV,判断传感器电路出现故障说明:此机环温和管温传感器规格为25℃/51<0。

如图4-10所示拔下室内环温和室內管温传感器插头,使用万用表电阻挡测量阻值实测环温传感器阻值为11kQ,管温传感器阻值为4.6kD,正常阻值均应接近5kD根据测量结果判断环温傳感器阻值变大损坏。

图4-9测量室内机主板环温和管温传感器插座电压

图4-10测量室内机环温和管温传感器阻值

更换型号相同的环温传感器如圖4-11所示。更换后测量环温传感器分压点电压为2.5V和管温传感器相同,遥控开机即使不按“高效”键’室外风机和压缩机也开始运行’长時间运行不再停机’制冷恢复正常’故障排除。

图4-11更换室内机环温传感器后测量分压点电压

更换环温传感器故障解决

本例故障维修时登門3次才解决问题,先是更换模块和联机线走了很大的弯路未修好,最后更换环温传感器后才排除故障走弯路的原因是犯了经验'主义错誤:定频空调压缩机器或早期变频空调压缩机器在环温传感器阻值变大时室内机主板不向室外机供电,而此机向室外机供电在维修时没囿考虑环温传感器的原因如下。

(1)此例空调压缩机器刚安装一年一般不会出现环温传感器阻值变大。

(2)室内机主板能向室外机供电空调压縮机器室内机主板检测房间温度低时通常不向室外机供电。查看资料得知环温传感器时对应温度为8°C从本例也可以看出,维修变频空调壓缩机器时检修思路和定频空调压缩机器有一定的区别。

注意: “高效”运行室外机启动制冷根据此例得知,“高效”运行时不检测室内机环境温度可以开机运行15min。


}