三相三线有功电能表计量三相三線有功电能有两种非标准正确接线方式:

(1)元件1采用线电压UBC和相电流ib,元件2采用线电压UAC和相电流iA这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UBCib+UACiA;

(2)元件1采用线电压UCA和相电流ic,元件2采用线电压UBA和相电流ib这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UCAic+UBAib。在三相三线系统中如果B相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度

比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若哃时接地运行则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式而常用的标准正确接线只有一种(如图1),错误接线卻有许多种为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法:

(1)首先对任何正转的电能表如果原电能表接线正确,通过三次對调任意两根电压进线后三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转则证明原电能表接线肯定有错误。因为原电能表接线如果正確对调任意两根电压进线后,其功率计算如下:

①对调A、B两相电压(矢量图如图2a所示)其功率为:

②对调B、C两相电压(矢量图如图2b所示)其功率为:

③对调A、C两相电压(矢量图如图2c所示),其功率为:

(1)首先对任何正转的电能表如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进線后三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转则证明原电能表接线肯定有错误。因为原电能表接线如果正确对调任意两根电壓进线后,其功率计算如下:

①对调A、B两相电压(矢量图如图2a所示)其功率为:

②对调B、C两相电压(矢量图如图2b所示)其功率为:

③对调A、C两相電压(矢量图如图2c所示),其功率为:

三次对调电压进线后从电能表的功率计算说明,如果原接线正确在对调电压进线后都应停转(或有微動)。

(2)通过三次对调电压进线如果电能表三次都停转,只能说明原电能表接线可能正确电能表对调电压进线停转,只是电能表原接线正確的必要条件还不是充分条件。为此还必须进一步进行判断方法是:首先断开B相电压,此时电能表每分钟转数应为原接线电能表每分鍾转数的一半因为在原接线正确情况下,断开B相电压进线(参看图1虚线处断开)其功率为:

从功率计算说明,在电能表正确接线时断开B楿电压电能表正转速度应降低一半。然后再把A、C两相电压进线对调使电能表停转,继续进行断开电压进线的试验先断开A相电源进线,則电能表的功率为:

再断开C相电源的电压进线则电能表的功率为:

功率值P1和P2大小相等,方向相反说明无论用户的功率因数如何,两次斷线后电能表的转数都应一样,但转向相反

通过上述对调电压进线和分别断开一相电压进线后,观察电能表所处的状态可以准确地判断电能表的接线是否正确。因为对电能表多种错误接线进行的综合分析和计算的结果表明在任何错误接线的情况下,都不可能同时出現上述六种情况的组合

例如将一次侧电源进线A、B、C相分别误接为C、A、B相,接线和矢量图如图3所示(图中UCA (AB)表示实际的UAB线电压误接为UCA线电压其余矢量表表示类同。检查步骤如下:

①对调二次侧A、C两相电压;

②对调二次侧A、B两相电压;

③对调二次侧C、B两相电压

三次对调任意兩根二次侧电压进线后,出现三次停转(功率计算式略)这说明原本错误的接线,在对调电压进线时也能引起三次电能表停转它只是判定原电能表接线可能正确的必要条件,还要按照断开一相电压进线的方法作进一步地判断步骤如下:

①首先断开B相二次电压进线,其功率計算式如下:

}

    如果是工厂、商场、医院这种公囲场所扩大了断电范围则有可能引起骚乱、影响生产,威胁到经济甚至生命二、不能精确故障点保护原则的应用原则是,谁出故障谁跳闸——这句话反过来看就是谁跳闸谁就有故障。主开关的主要保护对象是配电箱内的线路(主开关到支路开关之间的线路)但是如果主开关使用漏电,跳闸后故障点就有可能是整个房间一旦跳闸,意味着我们需要对整个房间进行排除而如果主开关不装漏电开关,洏只在支路开关装呢——支路开关跳闸我们只需要在支路开关所控制的一个小范围内排查即可。那位说我不在乎是否会扩大断电范围茬主开关和支路开关上都安装漏电行不行?答案是不行!虽然从理论上来讲参数相同(剩余动作电流)的漏电开关,一般会同时跳闸泹是实际上是会有差异的,而且这种差异并不可测有的时候某一个漏电开关早动作了零点几秒,就有可能导致另一个漏电开关不跳闸——到时候依然不能通过跳闸开关的位置初步确定故障点。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便高压配电柜要多少钱

    6、逐级断開低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器合上接地开关悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌7、保安负荷保养完毕,可起动发电机对其供电停市电保养纂母线段。8、按3,4,5项所有要求保养完毕配电柜后拆除安全装置,断开高压侧接地开关合上真空断蕗器,观察变压器投入运行无误后向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷电发电机供电转为市供电低压配电柜保养标准:A.日常保养周期:烸月至少一次1.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏膨胀情况,指示灯是否良好;2.检查电缆接头有无发热变色接地线有无锈蚀;3.檢查各电容器外壳接地线接触情况;4.做好各柜体的保洁除尘工作。B.一级保养周期:每半年至少一次1.检查母线及其引下线连接是否牢固可靠2.电嫆柜的检查:断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断后合的后断,应正常对过压保护,欠流保护投切門限值进行调整。3..检查二次回路接线是否牢固熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。4.检查各柜体指示灯是否正常控制器开关位置是否囸常,运行应正常手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。5.各指示灯应完好对断路器,漏电断路器热继电器。亳州机房配电柜GGD柜采鼡黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方面目一新。

    符合规格该工艺的主要任务是保持配电柜基础的沝平,以保证配电柜安装得笔直柜体严密牢固地布置,以避免因挤压引起的配电柜变形从而导致抽屉拉紧机构。配电柜柜间绝缘损坏发生电气事 故。三)配电柜开度检查配电柜进入施工现场进行安装前首先应开箱检查,一是要检查配电柜的型号规格是否符合设计绘圖的要求柜体外观及油漆面是否完整无损。二是要检查柜内电器元件是否完好三是根据配电柜编号详细核对与设计的系统图和安装位置是否相符,各柜体、柜内回路及柜内接线是否整齐并符合规范要求等制造商信息和备件应由专人保管,并做好登记低压配电柜安装順序及程序一)配电柜底座制作安装配电柜底座一般采用型钢。钢规格的大小取决于配电柜和重星的大小型钢在切割前应调平、调直。②)配电柜开箱检查配电柜安装前应先开箱检查合格证和产品说明书,再检查配电柜是否完好并在《设备开箱检查记录》中填写主要檢查内容。三)配电柜安装配电柜安装在基础槽钢上这个柜子是用螺栓拧紧的。调平、调平后箱体与基础槽钢焊接。机柜采用6mm软铜线囷接地干线项链作为保护接地母线安装一)支承绝缘子上导线的固定低压母线采用低压瓷瓶或塑料支架固定。母线安装前

    由建设单位備齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放检查母线上、设备上有无遗留下的工具金属材料及其它物件。试运行的**工作、明确试运行指挥者操作者和监护人。三、注意要点1、配电柜安装前对进场的成套设备及其设备基础进荇安装前的检查验收合格后才能安装箱体。2、安装时先在距柜顶和柜底各200mm处拉两根基准线;将盘柜按图纸规定的顺序比照基准就位,精确调整一个盘柜再逐个调整其他盘柜;调整至盘面一致,排列整齐3、模拟母线对齐,安装牢固盘、柜及盘、柜内设备与各构件间連接牢固。4、安装完成后盘面标志牌,标志齐全、准确、清晰小车、抽屉式柜推拉灵活。并排配电柜排列整齐柜间接缝平整,油漆層完整无损伤柜体及柜门接地牢固可靠。5、配电柜前后检修、维护操作空间满足配电柜的维护使用要求绝缘地毯按要求敷设完整。其適用容量在各个工艺领域中有不同一般在几个千瓦到几十个千瓦。

    配电柜定义在电力系统的末端负责分配电能和电力线路、用电设备的監测、控制而集成电气元件的柜体被称为配电柜配电柜就是开关柜和配电箱在广义概念上的合称。开关柜和配电箱的区别开关柜是一种荿套开关设备和控制设备主要对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量和保护,体积大常设在变电站和配电室内。配电箱主要對用电设备控制、分配电能对线路的过载、短路、漏电起保护作用,体积小适用各种场所。按电压等级分类开关柜中500V以下为低压,3KV、6KV、10KV为中压24KV、35KV、66KV为高压,其中66KV很少用目前,常规的低压开关柜一般为380V(如GGD、GCK、GCS、MNS等);中高压开关柜一般为3KV、6KV、10KV、24KV、35KV我们常用的中高压开关柜为10KV和35KV(如KYN28-12、)。GGD、GCK、GCS、MNS的区别GCK/GCS/MNS是抽屉式GGD是固定式的;MNS是AAB设计制造的,GCK/GCS是国产柜型;GCS只能做单面操作柜;GCK/MNS/GGD可作双面操作柜;相仳GGD来说GCK/GCS/MNS在故障维护时方便快捷,只需拉出故障抽屉直接更换不影响其他回路正常运行,但GGD需要整个柜体断电之后才能维护;GCK/GCS/MNS较省地方出线路多;GGD相对出线回路少,占地较大所以一般作为中等容量负荷的配电设备,包括了配电箱、电动机等安徽电气配电柜安装

断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的高压配电柜要多少钱

    阜阳众泰电气设备有限公司专业生产制慥高低压配电箱、配电柜、成套电器等。配电箱又称配电柜是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上构成低压配电装置。怎么样听起来是不是很复杂没关系今 天霸州金桥的咾师傅就和大家讲一下配电柜详细操作方法。一、配电柜的用途便于管理当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。常用的配电箱有木制和铁板制两种现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较哆配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用二、配电柜的操作规程(1)配电柜为船舶配电中枢八产和设備的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关(2)发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速直到发电机进入正常工莋状态,电压与频率达到规定值方可合闸送电。(3)配电板进入配电状态后不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非緊急情况不得使用(4)发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。高壓配电柜要多少钱