桥架套用的定额子目的方法是按照桥架的宽+高计算范围套用合适的子目,例如桥架是300*100的规格套子目的 标准是钢制槽式桥架(宽+高mm以下)选400相应的子目,北京01定额是2-422,北京2012定额是11-231
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
是指电缆桥架的架设标高为2.25米
仩海琼凯有专门的施工队,你可以咨询一下上海琼凯的
以钢制电缆桥架工程设计规范 由Φ国工程建设标准化协会电气工程委员会修订
(托盘、梯架宽度)
电缆桥架宽度 ~允许最小板厚
本标准规定了钢质电缆橋架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
GB/T 一般公关 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 磁性金属机体上非磁性複盖层厚度测量 磁性方法
GB/T 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和組合式四种类型分别用代号C、P、T、ZH表示。
2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆
电缆桥架的基本结构参数见表1。
注:尺寸系列以外的特殊要求可按合同双方协议制造。 |
4.1 正常使用条件: a) 温度 -20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造并符合本标准的要求。
表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷;每件电缆桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个;且在任一100 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。