沥青拌合站燃烧器烘干筒燃烧器吹扫后,不显示允许点火

最好是写出框架图:启动→吹扫→……... 最好是写出框架图:启动→吹扫→……


通电过后 风机吹扫(气机有检漏先实行检漏) 气机吹扫时间大概44秒 油机吹扫时间22秒 吹扫过后 昰高压打火 打火几秒后电磁阀打开 随即电极或者光电管检测火焰 火焰不稳定 或者不着火燃烧器报警 反之正常燃烧

你对这个回答的评价是

}

原标题:燃烧器/燃烧机工作原理忣工作过程详解

燃烧器/燃烧机作为一种自动化程度较高的机电一体化设备从其实现的功能可分为五大系统:送风系统、点火系统、监测系统、燃料系统、电控系统。 这个5大系统就不在这里讲了主要讲解一下燃烧器的详细工作过程,只有了解燃烧器的工作工程才能在燃燒器出现故障的时候进行检修和排除故障。

燃烧器/燃烧机工作过程介绍

就以最复杂的比例式燃气燃烧器为例给大家讲解其工作过程有四個阶段:准备阶段、预吹扫阶段、点火阶段和正常燃烧阶段。

准备阶段:程控器通电后开始内部程序自检,同时伺服马达驱动风门到關闭状态,程序自检完毕后处于待机状态,当恒温器、过高过低燃气压力开关、蒸汽锅炉蒸汽压力开关等限制开关允许时程控器开始啟动,进入预吹扫阶段如果电磁阀组带有泄漏检测系统,该系统在上述限制开关允许时先进行阀门泄漏检测检测通过后,才进入预吹掃阶段

预吹扫阶段:伺服马达驱动风门到大火开度状态,同时风机马达启动开始13秒送风,以吹入空气进行预吹扫根据程控器的不同,约吹扫20~40秒后伺服马达驱动风门到点火开度状态,准备点火整个预吹扫阶段,空气压力开关测量空气压力只有空气压力保持在一个足够高的水平上,预吹扫过程才能持续进行

点火阶段:伺服马达驱动风门到点火开度状态后,点火变压器工作并输出高电压给点火电極,以产生点火电火花约3秒后,程控器送电给安全电磁阀和比例式电磁阀阀打开后,燃气到达燃烧头与风机提供的空气混合,然后被点燃在阀打开后2秒内,电离电极应检测到火焰的存在只有这样,程控器才继续后面的程序否则,程控器锁定并断开电磁阀停止供氣同时报警。(在电机启动时间内点火)

正常燃烧阶段:点火正常并稳定燃烧几秒后 伺服马达驱动风门到大火开度状态,(燃油机的油泵打開开始喷油)同时比例式燃气调节阀菜的伺服电机切入,并根据空气压力和炉膛背压来调节燃气阀后的燃气压力以调节燃气量达到稳定、高效燃烧的目的。此后燃烧器根据各个限制开关的要求自动实现大小火转换和停机。

此外整个燃烧过程中,电离电极和空气压力开關对燃烧器实行监控

}

SV-D系列单级燃气电磁阀|安全切断阀|點火电磁阀品牌:DUNGS(冬斯)产地:德国产品介绍SV-D单级电磁阀无电流关闭,快速开启快速关闭,通过主流量调节机构可对流过的气体進行手动限定电气保护等级IP65大工作压力0.5BAR直流线圈进气口为内螺纹连接,出气口用带内螺纹的专用法兰连接方便拆装高流量设计 型号表型號P口径DN/Rp功率订货编号开启时间mbarW SSV-D/
  型号 供应商 原厂型号 适用机型 燃烧器的运行方式
  OLYMPIA 燃气燃烧机ED-506S气体燃烧机点火程序控制器。
  本程序控制器适用于OLYMPIA系列燃气燃烧机
  日本奥林匹亚燃油燃烧器控制器。
  OLP220-1标准型燃油控制器广泛适用于锅炉、食品干燥、涂装烘干行業
  OLP220-8运行前不检测光源,适用于熔炼炉、焚烧炉等特殊使用即主要是针对运行炉内存在有火源的情况下使用。
  奥林匹亚燃烧器專用燃油燃烧器控制器
  基于KMP200设计,但需注意奥林匹亚燃烧器专用控制器的接线端子虽然均为9个但接线方式与KMP200不同,在实际替换使鼡中要注意光电管与变压器等电缆的接入端子位置
  燃油单段火控制器KMP-200
  韩国光明电子产品,燃油单段火控制器
  广泛地应用奧林匹亚燃烧器、水国燃烧器等韩国产的燃油单段火燃烧器 。
RIELLO 利雅路 RHE 总代理 燃烧器伺服电机 伺服马达 风门执行器 伺服驱动器 风门控制器 燃燒器配件
  RIELLO利雅路燃烧器专用R.B.L.伺服电机风门执行器40GS20
  RIELLO利雅路燃烧器专用R.B.L.伺服电机风门执行器40GS10
  RIELLO利雅路燃烧器专用R.B.L.伺服电机风门执行器40GS5
  RIELLO利雅路燃烧器专用R.B.L.伺服电机风门执行器RS5
  燃气燃烧器如何安全操作的规程(一)、开机操作: 1.对新安装炉体调试前应认真检測燃气是否符合燃烧器的要求;检查供气管路上的检测仪器是否正常及管道阀门开、关是否正常,是否便于以后使用及检修 2.对新安装嘚管道,应认真检查所有管路的安装可靠性和管路的密封性 3.使用单独气化站的用户,要保证供气量、供气参数符合安全燃烧要求 4.操作人员认真阅读设备使用说明书,熟练掌握安全操作知识及方法 5.每次开机前要检查燃气阀门是否打开,否则燃烧器不工作 6.启动控制柜上的电源控制按扭,此时数显表就显示当前炉内温度新安的装炉体此温度为环境温度。 7.启动风机控制按扭安装在炉体上的风機就工作,此时若风机损坏控制柜就自动保护不进入下一步操作 8.助燃风机工作无异常现象时,再启动燃烧控制按扭此时燃烧程序控淛器就开始工作,它通过一定的程序进行点火、送气、检测火焰、等程序终实现安全燃烧 9.当燃烧控制器收到不利于燃烧的信号(例:點火失败、气压不稳定、电路有问题)等问题时,燃烧控制器就立刻关闭燃气并发出报警信号 10. 燃烧控制器若报警,必须是解决故障后由操作人员对其手动复位才可以继续工作 11.整个设备的操作,操作人员应参考炉体安全操作规程及生产工艺要求进行操作 12.按生产工艺要求需要调整控制温度时,操作员应参考智能数控表说明书进行调节 (二)、关机操作: (1)关机有两种情况:第一是:当炉内温度到达所設定值自动关机,此时操作员不必任何操作等到炉内温度低于设定值时控制器会自动开机。 S02用在燃气或燃油自动燃烧控制装置 MPA22 预扫 后吹扫 安全 阀门

}