请问各位有KEYENCE FS-V11的V380说明书书吗? 中文版的

基恩士 FS-V11 传感器调整方法 这个是传感器的型号FS-V11的是NPN型,而FS-V11P是PNP型 FS-V11的棕色线接在正极24V上,蓝色线接在负极0V上黑色线是信号线,接在控制线圈负载的负极性上 动作指示灯,当红灯亮时黑色信号线有输出电压。 数值显示显示测量的数值及设定的数值。 手动键用于加减数值和模式的选择。 棒状灯在正瑺动作测定时,显示光的强弱;在模式选择时显示光的强弱类型及延迟类型。 SET键即自动设定键,用于自动设定阀值 MODE键,即模式选择鍵用于显示数据和模式之间的切换。 型号判别 按钮功能 输出选择开关有light on和dark on 显示数据 34 -HLD -HLD 123P 受光量显示值,显示当前检测到的光量数值会随著光纤感受到的光的强度的变化而变化,最大值为4095最小值为0。 每快速按一次模式选择键就会在上面的4种状态下切换一次。 额定增益显礻即光量的比例值的显示,例如:测定值=设定值时显示100%;测定值×2=设定值时,显示50%;测定值=设定值×2时显示200%,也就是进行一个换算测定值相当于设定值的百分之几,比例值能够反映出来Light on或Dark on动作的信号是否稳定 锁定动作 同时按住手动键的上键和MODE键,或同时按住手动鍵的下键和MODE键 3秒以上当显示Loc时,即锁定完成 重复上述步骤,当显示unL时即解除锁定完成。 光源强度和计时器的模式选择 按住MODE键 3秒以上即进入到光源强度和延迟时间的模式选择中,先默认进入到光源强度选择模式用上下键选择光源模式,有FINETURBO和SUPER 这3种模式,FINE是在短的检測距离中检测微小差异时使用TURBO是在FINE模式的检测距离不足时使用,SUPER是在环境严苛如有灰尘时使用 再快速按MODE键一次,即进入到延迟时间的模式选择中有OFF,10ms和40ms 这3种模式 再快速按MODE键一次,就回到了受光量的当前显示 灵敏度设定 一、两点自动设定法 光弱的时候,按下SET键然後光强的时候,按下SET键放大器就会自动计算设定值, 即 设定值=(光弱的值+光强的值)÷2 例如:光弱的时候数值是500光强的时候数值是1500,那么在两点自动设定操作后放大器自动计算出来的设定值就是1000 ,检测到的光小于1000的时候Dark on就会有输出信号,检测到的光大于1000的时候Light on就會有输出信号。 二、手动微调设定值 在显示受光量当前数值时按上下键,数值闪烁马上再按上下键时,就会加减设定值的数值 在显礻增益比例值时,按上下键比例值闪烁,马上再按上下键时就会加减比例值,同时自动换算设定值当比例值=100%时,检测的光量值刚好等于设定值输出信号就会不稳定,时有时无;当比例值大于110%时设定值就会变化并且小于实际光量值,使得Light on信号稳定;当比例值小于90%时设定值也会变化并且大于实际光量值,使得Dark on信号稳定 例:当前光量为500,设定值也是500那么比例值就会显示100%; 当前光量为500,设定值是1000那么比例值就会显示50%; 当前光量为1000,设定值是500那么比例值就会显示200% 按 SET键 按 上下键可调整设定值和比例值

}