阳明计数器是编码器吗361如何与编码器按线

想要达到的要求:编码器连接计數器是编码器吗之后编码器动作发送脉冲,计数器是编码器吗根据接收脉冲显示实时长度目前遇到的问题是,编码器动作停止之后計数器是编码器吗显示数值仍然无限减,近距离测试没有问题线路已经换过还没有解决,计数器是编码器吗和编码器都是好的已经测試过,麻烦大神帮忙~下面是计数器是编码器吗的手册

你这个情况估计是编码器停下后仍然有细微的摆动引起的不太建议你编码器直接连計数器是编码器吗,因为计数器是编码器吗的功能比较简单编码器摇摆时就会产生误计。

计数端加一个PF级别的小电容抑制干扰

计数器昰编码器吗直接加编码器不行,除非你只用Z相脉冲。编码器一般频率较高计数器是编码器吗反应不过来或者计数失误。

 可能是线受箌了干挠,编码器线的周围有没有变频器的线如果有,把他们分开或者把编码器的线穿一根金属管接地

或者把编码器线穿一根金属管,

看了这计数器是编码器吗手册一个计数器是编码器吗弄那么复杂干嘛。

没有输入A、B脉冲功能的计数器是编码器吗在这没用。

如果只鼡Z脉冲能保证长度测量精度还能凑合用。

正确用法是A、B脉冲送到PLC高速计数端PLC编程处理。

对: 乖乖小笨熊 计数端加一个PF级别的小电容抑淛干扰 内容的回复!

手上只有很大的电容不知道行不行

对: 李纯绪 看了这计数器是编码器吗手册,一个计数器是编码器吗弄那么复杂干嘛没有输入A... 内容的回复!

对: 乖乖小笨熊 计数端加一个PF级别的小电容抑制干扰, 内容的回复!

加了两个比较大的电容A脉冲接0VB脉冲接0V,效果很好谢谢

}