山东烟台的“世外桃源”坛友将《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》中涉及光面钢筋弯钩的内容作了摘录并且还提出了一些疑问
1
2
⑵ (03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结構)页48中部上:“三四级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布钢筋直径≤28时可在同一部位连接HPB235钢筋端部头加5d直钩。”
3
4
5
6
7
对图集关于光面钢筋弯钩提出的这些设计要求“世外桃源”坛友尚有以下几点疑惑:
1
凡受拉光面一级钢筋除楼梯上部纵筋的跨内端头作90°直角弯钩、板扣筋的站立肢做90°直角弯钩、三四级抗震等级或非抗震剪力墙竖向分布钢筋直径≤28时做5d90度直钩外,均须做180°弯钩,其平直端为3d且≥40~50mm为什么要≥40~50mm,因为小直径3d板手挂鈈住大于40~50mm就能完成弯钩制作。
(1)我们如何能简捷准确的判断出各种钢筋的受拉受压?
准确的判断出各种钢筋的受拉或受压需要結构专业的知识和工程结构经验,这种知识和经验不是一天、二天可以突击学到手的,需要长期修练日积月累。
在判断不了时要问項目的具体设计人员,在一时问不到进度又不允许咱等的情况下,就一律从严按受拉要求以策安全。
(2)可不作180°弯钩,我们应理解为:是可作、可不作?还是不需要作
凡是规范规定“可不做180°弯钩”,就不要再去做弯钩。
3
不再需要在5d直钩的基础上再加1个180°弯钩,如果再加1个180°弯钩,就比一、二要求还要高,从这个角度考虑,对规范的理解就更加深入。
4
《混凝土结构设计规范》(GB )9.3 钢筋的锚固
《混凝土结构设计规范》(GB )的技术含量远高于《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB )所以我们在多年前,就建议现场工作有条件的同志要多少读一些设计规范就是基于这种考虑。
下划线部分为唐博客观点
加载中请稍候......
}文件名称: 钢筋识图(手把手教你)
详細说明:钢结构工程ppt格式,一、钢筋基础知识 1.基本知识 名 称 图 例 说 明 钢筋横截面 无弯钩的钢筋端部 长短钢筋重叠时 带半圆弯钩的钢筋端蔀 带直弯钩的钢筋端部 带螺丝扣的钢筋端部 无弯钩的无弯钩的钢筋搭接表示 带半圆弯钩的无弯钩的钢筋搭接表示 机械连接接头 文字说明连接形式 普通钢筋图例 1.1 识图例 1.基本知识--识图例 名 称 图 例 预应力钢筋或钢绞线 后张法预应力钢筋横截面 无粘接预应力钢....