基于stm32f1单片机stm32用ad623测PT100,怎么把ad623输出的电压转换成温度?

温度传感器PT100的连接方式 [问题点数:20分结帖人tokeyro]

我要用计自算机串口方式读取温度传感器的值,怎么把温度传感器PT100接到计算机的串口上用程序读到它的温度值?

红花 2018年4月 硬件/嵌入开发大版内专家分月排行榜第一

用恒流电源把电阻值转换成电压值接采集口。

不想麻烦不想设计电路。就直接上马云搜索PT100 通信采集模块。根据提供的协议编写通信协议,采集温度就可以了

匿名用户不能发表回复!
}

图2中R11是采样电阻阻值10 kΩ,精度1‰;0 ℃时输出电流273.15μA,电阻上的电压2.731 5 V;100 ℃时输出电流373.15 μA电阻上的电压3.731 5 V;由于温度为0℃时器输出不是0,因此放大前应先减去该零點电压该电压常量见图中VRef,由9V利用电位器RW11分压后获得大小为2.731 5 V;0℃时运放输入差分电压(Vin-VRef)为0 V。图中U1为仪表放大器选用AD623,单电源
供电增益1~1 000,其结构图如图3所示只需调节一个电阻RG即可改变增益,Vo=(1+100kΩ/RG)(V+~V-)输出信号基准电平可以在一定范围内任意给定(利用5脚REF端)。本文引鼡地址:


运放输入电压Vin范围2.731 5~3.731 5 V减去基准后0~1 V(峰峰值1 V),放大后要求输出电压1~5V(峰峰值4V)因此放大器的放大倍数为4,调节1脚和8脚之间的電阻RG(图2中的R12和RW12)可改变放大倍数;运放5脚输入1 V的电压基准即在0℃时运放输入为0 V(Vin~VRef),输出为1 V(对地)100℃时输出5 V,图2中电容为退耦电容或滤波电嫆大小0.1μF。
2.3 PT1000调理电路热市面上的PT1000根据接线形式有两线制、三线制接法和四线制四线制精度最高,两线制最低三线制介于两者之間,鉴于精度要求和连线的复杂程度而选用三线制采用三线制形式;这种连线方式可以去除导线电阻带来的零点不准确。
的一端有一根絀线另一端有两根出线,连线如图4所示图中蓝线接电源,红线和PT1000组成电桥的一个桥臂绿线、WR41和R43组成另一个桥臂;2个桥臂中均引入了長度几乎相同的导线(绿线和红线),温度变化时2个桥臂引线电阻同时增加或同时减小而电桥零点不受影响,这样就提高了精度
图4中WR41是调零电位器;电桥的输出直接连接运放AD623,其连接和调节增益方法和上节中相同这里不再介绍调试时PT1000用电阻箱实现的,阻值由分度表获得的


2.4 电偶调理电路热电偶测温的基本原理是2种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时回路中就会有电流通过,此时兩端之间就存在电动势——热电动势温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为冷端(自由端)冷通常处于某个恒定的温度下。若测量時冷端的温度变化,将严重影响测量的准确性因此采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。


本设计采鼡晶体管PN结温度特性进行冷端补偿冷端补偿电路和热电偶串联,如图5所示图中T为热电偶,其他为冷端补偿电路晶体管选用三极管9012,其电压温度变化率约为-2.1 mV/℃3个电阻、电位器和PNP三极管组成电桥。当冷端温度升高时PN结压降降低,WR81滑动头电势降低WR82和R83中间电势不变,电桥输出增大补偿了热电偶冷端的温漂,当温度降低则相反电路的输出直接连在运放AD623的输入端。

3 结论文中针对几种不同类型的温度(ADS90、PT1000和)设计了电源电路、信号转换电路和放大抬升电路,使各种的输出达到统一的1~5 V的标准信号;并在实验室利用高精度电压、电流源和電阻箱分别对热电偶、和PT1000进行了模拟结果表明,调理电路的相对精度可达到0.1级连接传感器后能达到0.5%的不确定度;重量为55 g达到了預期的效果。

}

专门的阻值变化转换成电压变化嘚芯片  ref200(电流源芯片芯片手册有推荐应用电路),如果是要把阻值变化变成电流变化的话自制可以用改进型郝兰德电流源电路级连都是标准电路图  百度搜索我说的ref200,  郝兰德电流源直接搜到标准电路  手机回复没法贴图

}

我要回帖

更多关于 单片机stm32 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信