- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、/usercenter?uid=f">
消防风机的反馈常开触点,由风机启动的交流接触器提供应该取风机启动后,由交流接触器提供的闭合信号这样才能真实反应风机启动的状态,接继电器反馈的只能是继电器动作,而不是风机动作
接交流接触器的常开触点,那交流接触器動作后会不会有把强电引入控制回路的危险啊?求指教谢谢
你的考虑是正确的,必须是无源常开的不能有其他线路接入,才能接线通常消防风机控制柜会提供无源常开的接口的。
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
打字有误想问的是继电器怎么连接,有两个继电器一个控制开一个控制关
你对这个回答的评价是
很简单你用一个温控器就好了,,最好在加一个感应能力较强的热电偶
当温度达到30度时,温控器上的常开触点是闭合的这个时候,你可以把时间继电器在接上
伱对这个回答的评价是?
你需要实现什么功能这决定电路的设计。一般来说温控室风机在启动后立即运行停止后延迟一断时间停止
就昰配电室温度到30度自动启动风机要是室内温度不到30度每天设置4小时 时间控制风机启动
温控器设定温度为30度,使用常开触点这里你不能使鼡时间继电器,要使用时间控制器(定时开关即面板上有一个数显电子表的那种,可设定开启时间与停止时间输出线与温控器输出线並联,然后接到接触器线圈就行了请注意温控器与时间控制器要使用同一相电源,并且火线与零线不能接错接触器触点接风机就行了。
你有一次系统图没有啊
谢谢
你对这个回答的评价是