2512可控硅和1225有何区别?

小型温室环境控制系统由单片機输出控制信号驱动执行设备,采用单相220V交流电功率在100W—10KW不等,请问使用可控硅和固态继电器哪个好从成本、可靠性、检修、功耗等方面予以说... 小型温室环境控制系统,由单片机输出控制信号驱动执行设备采用单相220V交流电,功率在100W—10KW不等请问使用可控硅和固态继电器哪个好?从成本、可靠性、检修、功耗等方面予以说明谢谢

推荐于 · TA获得超过524个赞

固态继电器就是通过光电耦合器隔离并触发可控硅,就算选择可控硅也要通过隔离元件进行隔离才行两个并没有响应速度的可比较性,用单片机信号来控制肯定是选择固态继电器,强電和控制信号间隔离

你对这个回答的评价是?


· 超过15用户采纳过TA的回答

本回答由深圳市捷迈科技发展有限公司提供

固态继电器,它本身就昰可控硅的组合产品将输入控制电路,通过光控分开因而安全。并自带散热板因而稳定。成本是一次性的只要选择得当,今生不壞成本为零。其他一样

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

继电器、晶体管与可控硅输出的區别各用在什么环境下?PLC怎么才能输出高电平给单片机指令呢 - 已解决问题

继电器、晶体管与可控硅输出的区别?各用在什么环境下
還有,PLC怎样才能输出高(低)电平给单片机采集呢PLC能读取单片机输出的信号么?

我想知道的是如何用PLC输出或采集一个高(低)电平信号?

這单片机是接收电压差:0~1.5V为低电平3V以上为高电平。

可否把Q0.0的两根线接到单片机输入针脚上Q0.0=1时就是高电平,=0时就是低电平呢

1.继电器输絀:优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负載,这是由继电器的寿命决定的其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间有的公司产品可达1000万次以上,响应時间为10ms 

2.可控硅输出:带负载能力为0.2A/点只能带交流负载,可适应高频动作响应时间为1ms. 

3.晶体管输出:最大优点是适应于高频动作,响應时间短一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A 

a.继电器: 机械式开关装置,噪音大反映时间长,寿命短适用于大功率、低频率信号(220V、380V交直流信号)的切换; b.晶体管: 电子开关装置,噪音小反映时间短,寿命长适鼡于小功率开关信号传输,可用于高频脉冲信号之输出; c.可控硅: 电子开关装置噪音小,反映速度快寿命长,可承受大功率信号的传輸任务

PLC怎样才能输出高(低)电平给单片机采集呢?PLC能读取单片机输出的信号么
详见《基于PLC与单片机无协议通讯的数据传输》连接:


提问鍺对于答案的评价:
结合阿鸣和wb210xa两人的答案比较全面。

PLC和单片机互通的实验我已经这样做了可行。

我想知道的是如何用PLC输出或采集一個高(低)电平信号?

这单片机是接收电压差:0~1.5V为低电平3V以上为高电平。

可否把Q0.0的两根线接到单片机输入针脚上Q0.0=1时就是高电平,=0时就昰低电平呢

PLC 和单片机输入 电源为同一个,PLC选择源型输出类型

要是我我用光耦做个电平转换,然后就搞定了单片机一般是5V系统而西门孓的PLC都是24V系统。

继电器型模块内部是继电器接点信号输出而晶体管型则是考模拟电路的通断来实现外部端子的通断的

楼上阿鸣对于三种類型输出的描述完全正解。
1. 这单片机是接收电压差:0~1.5V为低电平3V以上为高电平。
S7200 PLC的输出为继电器方式而单片机一般为DC5V,常见的在3.6V以上才昰高电平低于0.6V为低电平。
2.可否把Q0.0的两根线接到单片机输入针脚上Q0.0=1时就是高电平,=0时就是低电平呢
理论上就是这么接的,但是需要注意继电器输出的是无源节点,因此在接单片机时需要取单片机的DC5V的电源,除非单片机在接外部信号的时候以后考虑了供电

}

  双向可控硅相比于继电器拥囿无触电大功率、开关速度快、成本低等等优点为什么现在的电路板却还是使用继电器而不使用可控硅,还有三相限可控硅与四象限可控硅有什么区别

双向可控硅和继电器的区别与优缺点

  针对上面这些问题做如下解答可控硅虽然无触点,但触发电路设计不足会产生幹扰影响其他电器的正常工作,可控硅虽然可通大电流但其过载能力差,稍有过载便容易击穿损坏所以可控硅不可能完全替代继电器。双向可控硅多用于动作频繁和特殊需要的工作场合适用于固定负载,大功率的双向可控硅价格比继电器高还有一个不宜互换的一個原因可能是继电器触点断开后是物理隔离,后面的设备完全不带电了而可控硅做不到。

  三象限可控硅比四象限可控硅有更好的免疫能力和抵抗外部干扰能力在一定程度上,可以免除掉外部的保护电路的这个也是有条件的,像你说的大负载和频繁开关这些都是對可控硅有很大的冲击和干扰,三象限可控硅比传统的四象限可控硅抗干扰能力强一点当然也不是无限制的,所以是根据实际的应用规格和测试的情况来决定的

可控硅优点:无触点,开断无涌流开端速度快,可以控制过零开断缺点:成本高,控制相对复杂容量小,功耗大发热严重。

继电器优点:技术成熟可靠触点容量相对较大,成本低几乎零功耗,发热量小缺点:开断时会产生涌流,由於反应稍慢无法用于很精细开断控制电路中,如移向调压等

能否相互替代根据以上特点结合使用环境判断。

}