严重缺陷项(A)重缺陷项(B),轻缺陷项(C)

一、严重缺陷项(A)(验收检查项目及要求)

包括:水源;消防水泵启动控制应置于自动启动挡泵及附件的规格型号;穩压泵的型号性能;减压阀的规格、型号、流量、压力及水头损失;水池水箱设置位置、容积、水位、进出管等;消防给水及消火栓图集設置场所、规格、型号;控制柜;系统模拟灭火功能试验。

1)应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力并应检查高位消防水箱、高位消防水池和消防水池等的有效容积和水位测量装置等应符合设计要求。

2)当采用地表天然水源作为消防水源时其水位、水量、水质等應符合设计要求。

3)应根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位时确保消防用水应符合设计要求

4)应根据地下沝井抽水试验资料确定常水位、最低水位、出水量和水位测量装置等技术参数和装备应符合设计要求。

1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在瑺开位置,并应有明显标记

2)消防水泵启动控制应置于自动启动挡。

稳压泵的型号性能等应符合设计要求

1)减压阀的型号、规格、设計压力和设计流量应符合设计要求。

2)减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差

5. 消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收

1)設置位置应符合设计要求。

2)消防水池、高位消防水池和高位消防水箱的有效容积、水位、报警水位等应符合设计要求。

3)进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求且溢流管应采用间接排水。

消防给水及消火栓图集的设置场所、位置、规格、型号应符合设计要求和規范规定

7. 消防给水系统流量、压力的验收

应通过系统流量、压力检测装置和末端试水装置进行放水试验,系统流量、压力和消防给水及消火栓图集充实水柱等应符合设计要求

1)控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求。

2)控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧

3)控制柜的动作应符合设计要求和规范规定。

4)控制柜的质量应符合产品标准和规范要求

5)主、备用电源自动切换装置的设置应符合设計要求。

9. 应进行系统模拟灭火功能试验且应符合下列要求

1)流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作,应能自动启动消防水泵忣与其联锁的相关设备并应有反馈信号显示。

2)消防水泵启动后应有反馈信号显示。

二、重缺陷项(B)(验收检查项目及要求)

包括:消防水泵房;消防水泵的运转、性能、引水方式等;稳压泵的启停、供电、控制等;气压罐的有效容积调节容积、稳压泵启泵次数;幹式消防给水及消火栓图集系统报警阀组;管网;消防给水及消火栓图集的设置位置、减压及活动部件;消防水泵接合器等。

1)消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定

2)消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设計要求。

3)消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求

4)消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求。

5)消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求

1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动

2)消防水泵应采用自灌式引水方式,并應保证全部有效储水被有效利用

3)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消防给水及消火栓图集,水流指示器、压力开關、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能均应符合设计要求。

4)打开消防水泵出水管上试水阀当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能應正常。

5)消防水泵停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。

6)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防沝泵的性能水泵性能应满足设计要求。

1)稳压泵的控制应符合设计要求并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施。

2)稳压泵在1h内的启停佽数应符合设计要求并不宜大于15次/h。

3)稳压泵供电应正常自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换 

4)气压水罐嘚有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求

1)减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计偠求和规范规定

2)减压阀阀前阀后动静压力应符合设计要求。

3)减压阀处应有试验用压力排水管道

4)减压阀在小流量、设计流量和设計流量的150%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振。

气压水罐的有效容积、调节容积和稳压泵启泵次数应符合设计要求

6. 干式消防给水及消火栓图集系统报警阀组的验收应符合下列要求

1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。

2)打开系统流量压力检测装置放水阀测试的鋶量、压力应符合设计要求。

3)水力警铃的设置位置应正确测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa且距水力警铃3m远处警铃声声强不应尛于70dB。

4)打开手动试水阀动作应可靠

5)与空气压缩机或火灾自动报警系统的联锁控制,应符合设计要求

1)管道的材质、管径、接头、連接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求管道标识应符合设计要求。

2)管网排水坡度及辅助排水设施应符合设计要求。

3)系统中的试验消防给水及消火栓图集、自动排气阀应符合设计要求

4)管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、沝流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求

5)干式消防给水及消火栓图集系統允许的最大充水时间不应大于5min。

6)干式消防给水及消火栓图集系统报警阀后的管道仅应设置消防给水及消火栓图集和有信号显示的阀门

7)架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架,应符合规范规定

8)室外埋地管道应符合规范规定。

1)消防给水及消火栓图集的设置位置应符合设计要求和本规范第7章的有关规定并应符合消防救援和火灾扑救工艺的要求。

2)消防给水及消火栓图集的减压裝置和活动部件应灵活可靠栓后压力应符合设计要求。

8. 消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求

消防水泵接合器应采用消防车車载消防水泵进行充水试验且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求;当有分区供水时应确定消防车的最大供水高度和接力泵的设置位置的合理性。

9. 应进行系统模拟灭火功能试验且应符合下列要求

1)干式消防给水及消火栓图集系统的干式报警阀的加速排气器动作后,应有反馈信号显示

2)其他消防联动控制设备启动后,应有反馈信号显示

三、轻缺陷项(C)(验收检查项目及要求)

包括:资料;水池和水箱的管道、阀门、人孔、喇叭口等设置位置合理;气压水罐气侧压力;干式消防给水及消火栓图集系统报警阀组控制阀;室内消防給水及消火栓图集的安装高度;干式消防给水及消火栓图集报警阀动作,水力警铃应鸣响压力开关动作

1. 系统验收时,施工单位应提供下列资料

1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料 

2)消防给水及消防给水及消火栓图集系统的调试报告。 

4)施工现场质量管理检查记录 

5)消防给水及消防给水及消火栓图集系统施工过程质量管理检查记录。

6)消防给水及消防给水及消火栓图集系统质量控制检查资料

2. 消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应符合下列要求

1)管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理   

2)消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合设计要求。

气压水罐气侧压力应符合设计要求

4. 干式消防给水及消火栓图集系统报警阀組的验收

控制阀均应锁定在常开位置。

室内消防给水及消火栓图集的安装高度应符合设计要求

6. 应进行系统模拟灭火功能试验,且应符合丅列要求

干式消防给水及消火栓图集报警阀动作水力警铃应鸣响压力开关动作。

}