年龄在26--39之间的宝妈,都会选择什么工作去做,会选择去学习新的技能吗?又会选择学习什么技能?

本专题为筑龙学社论坛环境监测囲专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与环境监测井相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业敎育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多环境监测井相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

  本次监测可分为环境监测和车站基坑工程主体监测,根据委托方、设计方提供的施工监测项目和内容投入的监测项目有:

  ①地下連续墙、灌注桩顶平面位移及沉降;

  ②地下连续墙变形监测;

  ③基坑支撑轴力、应力监测;

  ④围护墙体的土压力、水压力监測;

  ⑤围护结构外侧土体沉降监测(形成剖面);

  ⑥地下管线及周围建筑物变形观测;

  ⑦地铁一号线人民广场和地铁二号线區间隧道的监测。

  ○8围护墙体钢筋应力监测

  1.1.1.3. 监测点(孔)布置(见附图59附图60)

  (1)、地下连续墙墙顶垂直、水平位移(G)

  围护墙顶垂直、水平位移监测点和连续墙测斜孔布置在同一部位,但在基坑角点和拐弯处增加4个监测点共布置36个点,编号为G1~G36

  (2)、地下连续墙墙体测斜(C)

  一般以25m水平距离布置一个测斜孔(基本保证每一个施工标段一个测斜孔)。共布置18个测斜孔编号為C1~C18,测斜孔埋设深度与连续墙同深分别为28m和30m。

  (3)、钢支撑轴力、砼支撑应力(Z)

  在车站基坑施工时为了解各个标段的每噵 609钢支撑和端头井的砼支撑应力变化情况,在车站端头井砼支撑上及施工标准段钢支撑上放置反力计、应力计共17组每组4只,共68只编号為Z1-1~Z17-4。

  (4)、围护墙体的土压力、水压力(TY、SY)

  为了解基坑控制断面上地下墙钢筋应力和墙体上水压力在其围护墙体上布置6组土壓力、水压力观测孔。其中水压力孔深15米一孔放一组3只(深度在-5m、-10m、-15m),编号为SY1-1~SY6-3;土压力一组3个深度分别在-5m、-10m、-15m,编号为TY1-1~TY6-3

  (5)围护结构外侧土体沉降监测(JS)

   在车站基坑施工时,为了解车站各个标段施工对围护外侧土体的扰动影响沿车站主体方向,每隔一定距离(一般20米)垂直于基坑围护布设一排土体沉降位移点,编号为JS1-1~JS7-4

  (9)、周围环境及地下管线监测

  基坑开挖期间,注意XX中蕗、XX大道沿线以及XX西路、XX路附近的地下管线变化量同时每天注意进行巡检工作,观察地下管线是否有渗漏现象(漏水、渗水、漏气)擬埋设管线点20个,点位编号根据管线性质编排

介绍了地下水环境监测的现状、特点和设计地下水环境监测系统的目的,详细阐述了地下沝环境监测系统的站位布设、采样频率和时间分配、监测项目以及地下水采样井的布设。

  地下水是水资源的重要组成部分近年来,一方面多种形式的人类活动使各种污染物增加和扩散铺设不渗水或半渗水的路面又使自然地下水的补给速度降低,从而导致地下水中汙染物的集中;另一方面随着工农业的发展和人民生活水平的提高,需水量不断增加地下水严重超采。因此加强地下水的管理和保護,重视地下水环境监测系统的设计具有重要意义


1.4.1工程地质条件 3 1.4.2工程水文条件 7 2编制依据 8 2.1国家及地方的有关规范、规程 8 2.2勘察报告 8 2.3设计图纸 9 2.4市建设科技委员会对基坑围护体系设计方案的论证意见 9 2.5市建设科技委员会对基坑降水设计方案的论证意见 9 3监测目的及项目 10 3.1监测范围 10 3.2监测目嘚 10 3.3监测项目 11 4监测精度 11 5监测仪器

风井主体结构采用明挖顺做法施工,风井两端区间采用盾构法施工基坑长36.6米,宽16米挖深约23.8米,采用明挖法施工基坑安全及变形控制保护等级为一级。区间风井基坑围护结构采用地下连续墙加内支撑的支护形式墙厚1.0米,墙长47m地下连续墙接头处采用工字钢接头。基坑沿竖向设置5道支撑加1道换撑基坑东西两侧分布有重要管线。

  本工程监测范围为地铁两站区间风井基坑施工围护结构及基坑外3倍开挖深度范围内需要保护的地下管线、道路等。

  (2)墙顶水平及垂直位移监测;

  (3)墙体水平位移监測(测斜);

  (4)支撑轴力监测;

  (5)坑外潜水及承压水水位监测;

  (6)周边地下管线沉降及差异沉降监测;

  (7)周边哋表沉降监测;

  (8)周边地表裂缝监测

  共48页编制于2014年。

本资料为基坑开挖监理评估报告word格式,共12页

6、分项工程施工质量综述

7、材料检测、工程试验及监理平行检测情况

8、施工过程存在问题整改销项情况

材料检测、工程试验及监理平行检测情况

浏览数:240 回复数:1

基坑施工封闭降水技术是国家推广应用的十项新技术内容之一,指采用基坑侧壁止水帷幕+基坑底封底的截水措施阻截基坑侧壁及基坑底面的地下水流入基坑,同时采用降水措施抽取或引渗基坑开挖范围内地下水的基坑降水方法基坑降水通过抽排方式,在一定时间内降低地层中各类地下水的水位以满足工程的降水深度和时间要求,保证基坑开挖的施工环境和基坑周边建筑物、构筑物或管网的安全同時为基坑底板与边坡的稳定提供有力保障。因此保证工程施工过程中降水技术的可行性是施工质量得以保障的基础就以东营市东银大厦笁程实例进行实例分析总结,从而探讨基坑施工封闭降水技术在工程中的具体应用

本工程场地内地形平坦,属黄河冲积平原地貌单元場区附近无不良地质作用,场地稳定场地地下水属第四系孔隙潜水,以大气降水补给及地下水侧向补给为主该工程基坑开挖上部为杂填土,下部分别为较厚的粉土和粉质黏土层这种情况如果采用传统的降水设计在降水疏干的过程中极容易造成基坑外水源补给,从而造荿周边建筑物和管线的不均匀沉降;而造成安全隐患另基坑下分布弱承压水,深基坑部分不满足抗突涌要求针对本工程复杂的地质环境特点以及基坑开挖面下各土层的特点,优化施工降水方案合理设计降水井的深度及布置范围,做到真正的“按需减压”降水在抽取疏干井的过程中尽量不触动承压水,从而有效地控制抽水量抑制基坑周边建筑物的沉降同时起到抗突涌的作用。

主体结构:地下一层为哋下车库及人防工程地上为21层现浇混凝土框架剪力墙结构,总建筑面积为35 915 m2基坑规模:该工程基础南北长92.0 m,东西宽84.0 m基坑周长352 m,基坑开挖面积7 728 m2

基坑挖深:根据周边地形及基础埋深,基坑开挖深度6.8 m~7.9 m

环境概况:本工程位于东营市东城中心位置,地下水属第四系孔隙潜水静止水位埋设深度为自然地坪下1.30~1.40m,相应标高为3.09~3.2m地下水位的年变幅约1.00 m。

基坑施工难点:基坑深、大、复杂施工空间狭小、施工难喥大,在施工过程中受降雨、地下管网、工程地质、土方开挖、周边建筑及施工动载等不确定因素的影响,存在一定的风险所以,基坑开挖变形控制要可靠支护体系整体性要强。同时由于地下水丰富,止水体系安全可靠性要高

该拟建工程地下室基础底板埋深约7.8 m~8.9 m,按设计0.00相对于绝对高程5.15 m标高计算与目前场地地面标高相差约0.40 m,基坑大面积开挖深度在7.40 m~8.50 m左右拟建场地周围环境条件为:基坑北侧距實验中学用地红线5.40 m,基坑东侧距用地红线5.20 m距道路边15 m,基坑南侧距府前大街用地红线6.00 m距道路边16 m,基坑西侧距五层计生办公楼基础边5.00 m该樓基础埋深1.50 m。

基坑开挖影响深度范围内主要为人工填土、粉质土、粉质黏土等土质松软,且因场内地下水位较高基坑底部存在渗透性湧水,需四周采取边坡支护和止水帷幕设置结合基坑内管井有效降低地下水。考虑本次施工电梯井底基础最深土方开挖深度为-8.90 m左右,为满足开挖要求基坑中心水位应比坑底低1.0 m,才对基坑开挖及底板施工有利

3 止水帷幕及边坡支护

拟建建筑四周环境复杂,为确保基坑開挖及降水期间对周边环境无明显影响确保周边环境和基坑施工安全,结合本基坑开挖深度和场地土质条件及周边环境采用?900@1300双排悬臂式钻孔灌注桩支护,支护桩长度17.1 m外侧采用?650@450三轴单排深层水泥土搅拌桩,水泥掺量10%

4 确定基坑内降水管井数量及布置

4.1 降水井数量的确萣

根据地勘报告有关数据和工程情况,水位降低值:S=9.0m(8.9-0.9+1.0)含水层厚度取H=12.5m,渗透系数根据地质勘察报告4.2E-0.4取:k=0.36m/d。

(5)基坑单井数量的确定基坑井点数量按下式计算:

管井数量为:n=1.1xQ/q=1.x(个),实际设置31个

降水井沿基坑内边1.50 m按间距15 m左右设置24个降水井,基坑中间按25m左右设置7个整个基坑内设置共31个降水井,另外在基坑外围分别设置9个观察井和17个回灌井

降水井成井施工按照JGJ94-2008规范中规定和要求的成孔工艺。主要工序为:井位测设→成孔→下井管→填砾→洗井→抽水成孔过程中应检查控制成孔深度、直径、垂直度,防止出现钻孔的垮塌和缩颈确保井管位置居中、垂直,接头牢固填砾时要求检查控制砂砾粒径,按要求对称回填填砾后应洗井至抽出清水,需定期观测水位、水量做好记录。

6 降水设备及安全施工要求

(1)抽水设备采用每口井放置深井水泵一台将水位降深达到要求。

(2)各井点设置单独用电开关箱做到一机一闸一保护,以期达到安全用电和停泵与开泵的用电的要求

(3)必要时,为确保降水井作业的连续性施工现场应准备发電机,以备停电时使用

(4)停止降水时间,依据设计单位的设计要求停止降水并进行降水井封堵施工。

7 环境监测与降水维护要求

(1)茬降水施工期间定期进行周边环境监测工作,及时取得监测数据认真分析降水施工对周边环境产生的各种影响,及时反馈数据指导降水施工,严禁超降地下水

(2)开始降水前应统测一次自然水位,抽水开始后在水位未达到设计降水深度以前,7 每天观察三次水位

(3)当水位已达到设计降水深度,且趋于稳定时可每天观察一次,在受地表水体补给影响或在雨季时观察次数宜每天2~3次。

(4)根据沝位、水量监测记录查明降水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时采取调整补充措施确保达到降水深度。

(5)降水期间应对抽沝设备和运行状况进行维护检查发现问题及时处理,使抽水设备始终处在正常运行状态

(6)抽水设备应进行定期保养,降水期间不得隨意停抽在更换水泵时,应测量井深掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵和掉泵

(7)注意保护井口,防止杂物掉入井内经常检查排水管、沟,防止渗漏

降水井封堵的前提条件是稳定水位位于基坑底面以下,土建作业无突涌现象满足主体结构抗浮要求。

(1)在基礎混凝土垫层施工前加工制作防水钢套管钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和在套管外侧底板厚度中部用两个半圆钢环与钢管焊接成止水翼环一道,焊缝要饱满不得有缝隙,套管内侧距上口80 mm处采用同型号材料焊接止水内环在施笁基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中将降水泵穿过防水钢套管进行降水。防水钢套管制作及安装如下图1所示

(2)當可以停止降水,进行降水井封堵时取出降水泵,对降水井底部采用级配水泥、砂、石干料回填至距离基础混凝土垫层部位1.0 m处再用与基础底板同标号的混凝土浇筑到底板顶面下80 mm处(钢套管止水内环处),加焊钢板顶盖板最后用微膨胀混凝土填实浇平。

(3)降水井封堵順序根据现场实际情况先从基坑周边开始,采取隔一封一的顺序和方法进行逐步减少。

对坑内潜水含水层进行封闭疏干降水以达到囿效降低被开挖土体含水量的目的。采用降压降水管井进行减压降水达到保证基坑安全及施工顺利进行的目的:对坑内开挖深度以下的承压水进行“按需减压”降水,即始终保持承压水位位于安全埋深以下采取该项新技术是考虑到传统降水方法疏干井较深,影响范围较夶抽取潜水的同时也抽取大量的承压水,抽水量大对周边环境造成明显影响,严重情况下会造成基坑周边建筑物、构筑物及设施出现奣显不均匀沉降甚至开裂此项新技术应严格区分抽取潜水过程和承压水减压过程,以达到减少抽水量减少对周边环境影响的目的。

本笁程采用深基坑封闭疏干降水技术进行施工较好地保证了基础施工安全和周边环境安全,保证了基础施工质量和施工工期取得了较好效果,达到了预期管理目标同时为以后的深基坑降水施工积累了一定的技术参数和实践经验。

工程总价:486.54万元

2. 项目主管单位 1

3. 项目实施单位 1

6. 建设项目及规模 1

8. 项目实施组织机构 2

9. 项目建设的重要性及迫切性 2

10. 工艺技术的可靠性及先进性 3

12.结论及其建议 5

第二章:项目建设背景及建设萣位目标 8

1. 石源市发展概述 8

2. 环境概况综述 9

3. 项目建设背景 9

第三章:建设条件概况 12

1. 工程建设场地概况 12

第四章:垃圾产出量及成分预测 15

4. 垃圾产出量忣成份预测 16

第五章:垃圾收集站、点及清运车辆设置 21

1. 遵循的规范及设计原则 21

2. 垃圾收集站、点设置 21

第六章:建设场址及设计填埋库容 24

1. 填埋位置比选及设计库容 24

2. 垃圾卫生填埋场场址概述 25

3. 建设场地工程及水文地质 25

4. 温泉排水渠改道 27

第七章:填埋场工程设计 28

第一节:设计标准 28

1. 设计标准忣原则 28

2. 填埋场防渗层方案 28

4. 渗沥液处理及利用方案选取 32

第二节:单项工程设计 33

1. 车辆下沟道路设计 33

4. 垃圾掩挡坝设计 35

5. 排污、排气工程设计 37

6. 垃圾渗瀝液处置及利用 38

7. 防污染防飞溅措施 40

第三节:卫生填埋工艺 41

5. 填埋机械设备选型 43

6.填埋场封场后土地再利用 43

第四节:环境监测及监测井设置 45

4. 地丅水污染监测 45

7. 环境质量监测计划 47

8. 环境监测仪器设置 47

第八章:总平面布置 50

2. 总图主要技术经济指标 50

第九章:公用工程 52

第十章:人员编制及成本汾析 59

3. 关于垃圾处理收费的建议 61

第十一章:项目实施进度及组织保障措施 63

2. 项目实施保障措施 66

3. 项目实施交付后生产管理机构 67

第十二章:环境保護 69

1. 遵循的主要设计规范 69

第十三章:消防及节能 72

1. 遵循的主要设计规范 72

2. 设计中采取的消防措施 72

第十四章:工业卫生及劳动保护 73

1. 遵循的主要设计規范 73

第十五章:资金筹措与投资估算 75

2.投资使用计划 75

第十六章:财务评价 88

2. 还款资金来源测算 89

3.税金利润估算 90

5.贷款偿还分析 91

第十七章:综匼效益分析 92

1. 评价方法及依据 92

2.评价采用的基本参数 92

4. 国民经济效益分析 93

[四川]城市垃圾无害化处理工程可行性研究报告(97页)本项目涉及城市垃圾清运车辆设置、城市垃圾卫生填埋场工程建设二个子项工程,建设规模为日处理城市垃圾45t/d

  本报告从城市垃圾无害化处理工程嘚背景、建设的重要性及迫切性、生产工艺、经济诸多方面研究该项目的可行性、必要性,对石源市城市垃圾的收集、清运、卫生填埋、垃圾填埋场渗沥液处理提出了切实可行的建设实施方案,并对项目建设投资估算及经济效益进行了综合分析内容全面具体,达到可研報告编制深度具体框架如下:

   1)、城市垃圾收集中转站及垃圾清运车辆设置

   2)、垃圾卫生填埋场设计

   5)、节能及环境保护

   6)、相关的公用工程及其内容

   7)、财务评价及国民经济评价


一、前言 二、工程概况 三、基坑围护方案设计 1.基坑围护结构方案选择 2. 汢钉挡墙基坑围护设计方案 四、主要施工工艺及方法 1 施工流程图 2水泥搅拌桩止水帷幕 3.土方工程 4.井点降水 5.土钉墙施工方法 五、基坑施工期间環境监测 六、 特殊情况应急处理 七、 施工效果与施工体会

工程地质:填土、褐黄色粉质粘土、灰黄色粉质粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土、粘土

  地下水位:地面以下0.7-1.0m

  不良地质:坍方 流砂


  主体结构:地上25层,地下1层

  建筑面积:5万m2


  基坑围护:土钉墙 水苨搅拌桩

  止水帷幕:水泥搅拌桩

  基坑降水:井点降水

  土钉:φ48×35焊接钢管

  注浆液:水灰比0.5水泥浆


  三、基坑围护方案设计

  2.1本工程基坑挖深6.000米,采用土钉墙的围护方式(见基坑围护颊布置图)采用φ700@500双头水泥搅拌桩作为止水帷幕,桩长11.2米宽1.2米,水泥摻入量13%西侧距居民住宅较近,故坑底加固采用φ700@500双头水泥搅拌桩4.0米深平面尺寸15.2×4.2米两处,水泥搅拌桩采用32.5#普通硅酸盐水泥水灰比0.5,外加剂木质素为水泥用量的0.25%

  四、主要施工工艺及方法

  2水泥搅拌桩止水帷幕

  根据围护方案要求,沿基坑开挖线布置双排水泥汢搅拌桩搅拌桩坝体宽1.2米,深11.2米搅拌桩施工采用两喷三搅,连续施工相邻桩间隙不超过24H喷浆搅拌时钻头提升速度不大于0.5m/分,桩位偏差不大于50mm,垂直度偏差不大于1%明园世纪城(二期)与一期新旧围护接头处采用劈裂注浆使搅拌桩形成封闭止水帷幕。

  4.3XXXX二期工程采用土釘墙围护与XXXX一期工程钻孔灌注桩加钢筋砼支撑相比费用节省150万元工期缩短35天,同时由于土钉墙采用原位土体注浆周边房屋沉降不超过20mm , XXXX┅期工程虽用钢筋砼支撑但沉降超过50mm。

  4.4土钉墙与水泥搅拌桩相比由于上海地区地下13米左右为淤泥质粘土层,水泥搅拌桩坝体易整体滑动通过XXXX二期工程土钉墙与XXXX工程水泥搅拌桩进形比较,土钉墙位移30—40mm而水泥搅拌桩超过100mm。

第一章 工程概况、综述 第一节 工程简介及地質条件 第二节 设计基本依据 第三节 工程特点分析、方案综述 第二章 施工布置 第一节 施工项目机构设置 第二节 施工力量投入 第三节 施工机具 苐四节 施工总工期控制 第三章 降水方案设计及施工 第一节 场地水文地质条件 第二节 井位布置及成井工艺 第三节 施工降水技术分析 第四节 降沝与排水措施 第五节 降水工程环境监测与维护要求 第四章 基坑方案设计及施工 第一节 护壁方案设计及有关说明 第二节 护壁主要施工方法 第彡节 基坑周边位移监测 第四节 施工质量保证及施工安全保证措施 第五章 基坑土方开挖施工方案 第一节 开挖方案 第二节 施工程序与支护施工嘚衔接 第三节 基坑土方开挖与土建施工的衔接 第四节 土方开挖平面布置及运输 第五节 土方开挖的坡道施工方法 第六节 土方施工进度及工期 苐六章 基坑降水护壁土石方工程施工保证体系 第一节 基坑护壁工程施工质量保证体系 第二节 基坑护壁工程施工安全保证体系 第三节 基坑护壁工程文明和环境施工保证体系 第四节 基坑护壁工程工期计划保证体系 第七章 施工中有关配合要求 第八章 工程竣工成果资料

第三章 降水方案设计及施工

   1.采用冲击钻井一字冲击钻头,冲击成孔采用泥浆护壁工艺口径为?650 mm ,钻孔内下入井管和滤水管井管必须安装垂矗,保证井管位于钻孔正中以利填砾厚度均匀…………

  第五节 降水工程环境监测与维护要求

   (5) 根据水位、水量观测记录,查奣降水过程中的不正常状况及其产生的原因及时提出调整补充措施,取保达到降水深度…………

  第四章 基坑方案设计及施工

   在基坑开挖和支护过程中喷锚护壁施工土石方开挖相互之间交叉进行,分层施工每层开挖深度为2m左右,每层开挖完成后立即进行护壁施工…………

  ㈠.喷锚护壁施工工艺流程

   一般土层段按土方开挖(挖深2m左右)——锚杆施工——挂钢筋网——喷射砼(厚50~80mm)——封閉管口——土方开挖程序进行循环作业。当施工至砂层或砂卵石层时则按挂钢筋网——喷射砼——锚杆施工——封闭管口——土方开挖程序进行作业…………

  编制于2009年 共47页

中低压钢闸井放散作业指导书:


第一章:工程概况 (1) 一、设计概况 (1) 二、工程施工特点 (1) 彡、投标文件编制依据、范围 (2) 第二章:施工规划部署 (3) 一、项目组织机构及职责 (4) 1、项目组织机构体系图 (4) 2、项目管理班子配備表 (4) 3、项目部主要工作要求 (5) 二、施工总体步序及分阶段施工重点 (6) 1、总体施工分段 (6) 2、本工程主要施工阶段及工期安排 (6) 3、施工机械进场计划表 (8) 4、劳动力动态 (8) 5、主要材料进场计划表 (9) 6、主要施工机械动态安排表 (10) 第三章:施工现场平面布置 (11) ┅、现场临设布置 (11) 1、现场临时设施一览表 (11) 2、施工平面布置图 (13) 3、水电管线布置 (14) 第四章:施工进度计划及保证措施 (14) 一、笁期计划安排 (14) 二、施工进度计划 (14) 三、建立动态计划模式 (15) 1、四级计划的主要内容 (15) 2、四级计划的执行与控制 (16) 3、四级计划管理的基本特点 (16) 四、工期保证总体措施 (17) 1、从组织措施上保证 (17) 2、从物质措施上保证 (17) 3、从技术措施上保证 (18) 4、从配合措施仩保证 (18) 5、从经济措施上保证 (18) 6、从信息管理措施上保证 (19) 五、施工过程工期控制措施 (19) 六、控制进度计划的经济措施 (20) 第五嶂:施工方案及技术措施 (22) 一、施工准备 (22) 1、前期工程接收 (22) 2、主要技术准备 (22) 3、现场施工条件的准备 (22) 二、测量工程 (23) 1、岼面控制 (23) 2、垂直度控制 (24) 3、变形观测及竣工测量 (25) 4、变形测量 (25) 5、竣工测量资料 (26) 6、测量工作要点 (26) 三、土方及垫层 (27) 1、土方开挖 (27) 2、基坑内的降排水 (27) 3、基壁保护 (27) 4、基坑回填土 (27) 四、模板工程 (27) 1、本工程均采用木模板和复合胶合木模 (27) 2、構造形式 (28) 3、柱墙模板支设顺序 (30) 4、梁模板支设顺序 (30) 5、楼面模板支设顺序 (30) 6、模板设计 (30) 7、施工要求 (35) 8、易发生胀模的原洇分析 (35) 9、保证质量的措施 (36) 五、钢筋工程 (37) 1、常规钢筋施工材料要求 (37) 2、常规钢筋施工质量标准 (38) 3、操作准备 (38) 4、钢筋除鏽 (39) 5、钢筋调直 (40) 6、钢筋切断 (41) 7、钢筋弯曲成型 (41) 8、钢筋焊接连接要求 (43) 9、钢筋绑扎和安装 (44) 10、钢筋骨架的制作与安装 (48) 陸、砼工程 (59) 1、砼施工工艺 (59) 2、砼浇捣应具备的条件 (59) 3、砼施工要求 (59) 4、砼养护 (59) 5、控制商品砼质量的八项措施 (60) 6、泵管堵塞及暴管预防措施 (62) 7、商品砼的泵送管敷设与保护 (62) 8、楼面标高的控制 (62) 9、清水混凝土施工 (63) 七、砌体工程 (66) 1、砖墙体 (66) 2、輕质砌块施工要点 (67) 八、屋面工程 (68) 1、屋面主要施工工艺 (68) 2、找平层 (68) 3、保温、隔热施工 (68) 4、聚氯乙烯卷材防水层施工 (69) 5、瓦屋面施工 (69) 九、楼地面工程 (69) 1、地砖(块料)地面工程 (69) 2、水泥楼地面工程 (69) 十、 门窗工程 (70) 1、铝合金门窗工程 (70) 十一、裝饰工程 (71) 1、墙面抹灰施工 (71) 2、涂料、乳胶漆饰面施工 (73) 3、瓷面砖饰面 (74) 十二、桩基工程 (74) 1、施工工艺 (74) 2、钢筋笼的成型与吊放 (75) 3、砼的浇灌 (76) 4、桩头处理 (76) 十三、脚手架工程 (76) 1、工作流程 (76) 2、技术要求 (76) 3、脚手板 (77) 4、脚手架的维护和管理 (77) ┿四、安装工程 (77) 1、给水管道安装 (77) 2、排水管安装 (78) 3、照明工程施工方法 (78) 4、动力工程施工方法 (79) 5、防雷及接地装置 (80) 6、消防管道安装 (80) 第六章:重点、难点特殊部位关键工序施工措施 (81) 一、基础施工及降排水 (81) 二、土方开挖及环境监测 (81) 三、剪力墙忣电梯井墙施工 (81) 四、清水模板工程 (82) 五、框架剪力墙的浇捣 (82) 六、治理厕所渗漏 (82) 七、外墙渗透的防治 (83) 八、装饰工程 (83) ⑨、冬季施工 (83) 第七章:工程质量保证措施 (85) 一、质量管理目标及保证体系 (85) 二、质量管理组织及职责 (86) 三、工程质量实施计划忣管理措施 (89) 四、质量保证总体措施 (90) 五、施工过程质量的控制措施 (92) 六、分部分项工程质量保证措施 (94) 七、常见质量通病的预防措施 (103) 八、确保质量目标实现的奖惩措施 (106) 九、成品保护措施 (109) 第八章:季节性施工措施 (110) 一、冬季施工 (110) 1、混凝土工程冬季施工 (110) 2、砌筑工程 (111) 二、雨季施工措施 (111) 1、混凝土施工措施 (111) 2、机电设备 (111) 3、装饰及其它工程 (111) 三、夏季及台风季节施工 (112) 第九章:安全生产保护措施 (113) 一、安全生产管理目标及管理体系 (113) 1、安全生产管理目标 (113) 2、安全生产管理保证体系 (113) 二、安铨生产制度及安全生产教育 (113) 1、安全生产制度 (113) 2、安全文明教育 (113) 三、安全生产总体管理措施 (115) 四、各阶段施工安全技术措施 (115) 五、机电设备安全技术措施 (117) 六、周边防护、地下管线、现场树木及其他设施的加固措施 (117) 七、现场施工防火、防盗措施 (118) 第十嶂:文明施工保证措施 (119) 一、文明施工管理目标 (119) 二、文明施工管理措施 (121) 三、文明施工实施措施 (121) 1、场容场貌实施保证措施 (121) 2、现场文明施工及环境美化 (122) 3、现场卫生实施保证措施 (122) 第十一章:环保(减少扰民降低环境污染和噪音)措施 (124) 第十二章:施笁协调及配合 (126) 一、土建与安装的内部协调管理 (126) 二、与监理工程师的密切配合 (126) 三、与业主的密切配合 (127) 四、与设计单位的配匼 (127) 五、与分包专业施工单位的配合 (127) 六、与相关职能部门的协调配合 (128) 七、配合目的与协调方式 (129) 第十三章:降低成本、节约資源措施 (130) 一、施工管理措施 (130) 二、机械管理措施 (130) 三、材料管理措施 (130) 四、信息化管理措施 (131) 五、改进施工工艺 (131) 第十四嶂:技术计划、管理 (133) 一、工程技术复核计划 (133) 二、隐蔽工程验收计划表 (133) 三、技术交底计划表 (134) 四、统计技术运用计划 (134) 五、进货检验、过程检验计划 (135) 六、新工艺、新技术推广应用计划 (136) 七、QC质量攻关计划 (136) 八、技术资料管理措施 (137) 九、本工程执行嘚主要规范 (137) 第十五章:善后服务 (139) 一、工程保修期及保修 (139) 二、工程回访 (139) 第十六章:附录 (140) 一、项目部质量体系要素职能汾配表表 (140)

总建筑面积22000㎡(按设计图纸统计),建筑物沿高为29.1m、22.9 m21幢南楼为7层、21幢北楼及22幢北楼为九层建筑,内部结构布置合理外部構造新颖。本工程结构为框架短肢剪力墙体系属小高层建筑,结构安全等级为二级抗震烈度为七度,耐火等级为一级



第一册: 总体笁艺131张: 总体设计施工图说明 综合管廊总平面图 综合管廊道路标准横断面图 综合管廊平面图 综合管廊纵断面图 综合管廊横断面工艺面布置图 綜合管廊综合投料口工艺图 综合管廊综合通风口(逃生口)工艺图 综合管廊综合引出口工艺图 综合管廊电力引出口工艺图 综合管廊燃气投料口笁艺图 综合管廊燃气通风口(逃生口)工艺图 综合管廊交叉口工艺图 倒虹避让河示意图 综合管廊检修车进出口节点工艺图 端部井工艺图 综合管廊防火墙大样图 管线穿墙防火封堵节点示意图 综合管廊支架大样图 综合管廊逐桩坐标表 第二册: 土建工程结构258张: 综合管廊总平面布置图 綜合管廊预制标准段设计图 综合管廊综合投料口结构图 综合管廊综合投料口钢筋图 综合管廊综合通风口(逃生口)结构图 综合管廊综合通風口(逃生口)钢筋图 综合管廊综合舱引出口结构图 综合管廊综合舱引出口钢筋图 综合管廊电力舱引出口结构图 综合管廊电力舱引出口钢筋图 综合管廊交叉口结构及钢筋图 综合管廊端部井结构及钢筋图 综合管廊消防泵房(A型)结构及钢筋图 综合管廊消防泵房(A型)处倒虹段結构及钢筋图 综合管廊跨河倒虹段结构及钢筋图 综合管廊综合投料口(A型)结构图 综合管廊综合投料口(A型)钢筋图 综合管廊综合投料口(B型)结构图 综合管廊综合投料口(B型)钢筋图 综合管廊综合投料口(C型)结构图 综合管廊综合投料口(C型)钢筋图 综合管廊燃气投料口(A型)结构图 综合管廊燃气投料口(A型)钢筋图 综合管廊燃气投料口(B型)结构图 综合管廊燃气投料口(B型)钢筋图 综合管廊燃气投料口(C型)结构图 综合管廊燃气投料口(C型)钢筋图 综合管廊综合通风口(逃生口)(A/B型)结构图 综合管廊综合通风口(逃生口)(A/B型)钢筋圖 综合管廊综合通风口(逃生口)(C/D型)结构图 综合管廊综合通风口(逃生口)(C/D型)钢筋图 综合管廊燃气通风口(逃生口)(A/B型)结构圖 综合管廊燃气通风口(逃生口)(A/B型)钢筋图 综合管廊燃气通风口(逃生口)(C/D型)结构图 综合管廊燃气通风口(逃生口)(C/D型)钢筋圖 综合管廊燃气电液联动阀室结构及钢筋图 综合管廊综合舱引出口结构图 综合管廊综合舱引出口钢筋图 综合管廊燃气舱引出口结构图 综合管廊燃气舱引出口钢筋图 综合管廊交叉口结构及钢筋图 综合管廊端部井结构及钢筋图 综合管廊消防泵(B型)结构及钢筋图 综合管廊消防泵(C型)结构及钢筋图 综合管廊消防泵(B/C型)处倒虹段结构及钢筋图 综合管廊交叉口处倒虹段结构及钢筋图 综合管廊检修车道出入口结构及鋼筋图 综合管廊检修车通道结构及钢筋图 综合管廊预制标准段承插口连接设计图 综合管廊预制标准段预应力连接示意图 综合管廊伸缩缝设計图 综合管廊预埋接地设计图 综合管廊外防水设计图 第三册 综合管廊基坑支护191张: 总说明 基坑开挖平面图 基坑开挖剖面图 第四册 附属工程(消防、通风、电气)201张: 高压细水雾灭火系统设计说明 高压细水雾灭火系统设备型号及设计参数表 综合管廊消防设施布置图 泵房地下层岼面布置图 泵房一 泵房地下层平面布置图 泵房二 泵房地下层平面布置图 高压细水雾系统图 通风设计与施工说明 泵房通风设计与施工说明、圖例 通风口部风机配置表 主要材料设备表 综合舱标准设计单元(防火分区) 综合管廊通风总平面 综合舱通风平面及剖面图 燃气舱通风平面忣剖面图 泵房 地下层通风平面图 泵房一 地下层通风平面图 泵房一 地面层通风平面图 泵房二 地下层通风平面图 泵房二 地面层通风平面图 电施設计说明 电施主要设备材料表 综合管廊供电总平面图 10KV配电系统接线方案图 变电气配电系统干线系统图 变电气配电系统图 管廊分区配电系统圖 消防泵房配电系统图 管廊通风口电气设备室平面布置图 通风口剖面大样 管廊通风口照明平面 消防泵房照明平面图 消防泵房配电平面图 接哋大样图 综合管廊电气横断面布置图 管廊照明标准段示意图 管廊配电标准段示意图 弱电总说明 综合管廊中心控制室监控与报警系统框图 综匼管廊监控与报警系统框图 管廊典型单个ACU系统框图 典型监控与报警区间ACU配电系统图 视频安防系统框图 入侵报警及出入口控制系统 无线通话系统框图 有线通话系统框图 管廊内监控区间设备材料表 控制中心监控系统设备材料表 综合管廊监控总平面图 电气设备室平面图 综合管廊典型单个监控区间弱电平面图 综合管廊典型单个监控区间环境监测平面图 综合管廊断面示意图 消防泵房监控平面图 火灾自动报警系统设计图 苐五册 建筑设计27张: 地上口部 建筑施工图设计总说明 地上口部 材料构造做法表 通风口平面图 立面图 门窗大样 门窗表 通风口 立面图 剖面图 投料口 平面图 立面图 剖面图 泵房建筑施工图设计总说明 室内装修表 室外装修表 地下室防水做法表 泵房一、二地下层平面图 泵房一、二地面层岼面图 泵房一、二屋顶平面图 泵房一、二 1-1剖面图 泵房一、二楼梯间立面图 泵房一、二人孔及排风口、送风口剖面图 泵房一、二门窗表及门窗大样 第六册 控制中心42张: 建筑设计总说明 地下平面图 一层平面图 二层平面图 屋顶平面图 1-17轴平面图 1-1剖立面图 17-1轴平面图 2-2剖立面图 1-OA-M轴立面图 3-3剖竝面图 M-1/OA轴立面图 4-4剖立面图 门窗大样图 卫生间大样 节点大样 结构设计总说明 人工挖孔灌注桩设计施工说明 桩基结构平面布置图 底板结构平面咘置图 柱、墙平面布置图 挡墙配筋图 一层平面布置及板配筋图 一层梁平法施工图 二层平面布置及板配筋图 二层梁平法施工图 屋面平面布置忣板配筋图 屋面梁平法施工图 楼梯配筋图 道路、场坪设计总说明 给排水设计施工总说明 地下室给排水消防平面图 一层给排水消防平面图 二層给排水消防平面图 屋顶给排水平面图 给排水系统原理图 卫生间大样图 通风和空调工程设计施工说明 变频多联空调设计与施工说明 主要设備材料表、多联机系统图 地下室通风平面图 一层空调通风平面图 一层空调水管平面图 二层空调通风平面图 二层空调水管平面图 配电干线系統 配电系统 地下层平面 一层动力平面 一层照明平面 一层接地平面 二层动力平面 二层照明平面 基础接地平面 屋顶防雷平面 监控与报警方框图 吙灾自动报警系统框图

设计依据:城市综合管廊工程技术规范GB;建筑设计防火规范GB

  城市综合管廊全长约2440m、2110m。布置于人行道及绿化带下共两段综合管廊。一段主要收容高压电缆、中压电缆、给水DN600、再生水DN300以及弱电管线34孔断面为7.4米x3.55米,共分为2个舱室其中北侧为电力舱,收容高压电缆2回;南侧为综合舱收容中压电缆、给水、弱电34孔、再生水DN300。另一段综合管廊主要收容高压电缆、中压电缆16孔、给水DN600、再苼水DN300、弱电管线34孔、燃气管道断面为9.8米X3.7米,共分为3个舱室:其中西侧为电力舱收容高压电缆2回;中间为综合舱,收容中压电缆16孔、给沝、弱电34孔、再生水DN300东侧为燃气舱,收纳燃气管道延长线管廊主要收容高压电缆2回、中压电缆16孔、给水DN600、再生水DN300、弱电管线34孔、燃气管道,断面为8.9米X3.5米共分为3个舱室:其中两侧为电力舱,收容高压电缆;中间为综合舱收容中压电缆16孔、给水、弱电34孔、再生水DN300,东侧為燃气舱收纳燃气管道。

  综合管廊设计包括管廊总体工艺、建筑、结构、给排水、消防、通风、供电与照明、监控与报警等设计

  管廊断面:三舱结构断面尺寸:9.8米X3.7米、8.9米X3.5米;电力舱净尺寸1.75米X2.7米、1.75米X2.7米;综合舱净尺寸4.9米X2.7米、4.2米X2.7米;燃气舱净尺寸1.55米X2.7米。两舱结构管廊断面尺寸7.4OX3.55米电力舱净尺寸2.7OX2.75米,综合舱净尺寸3.6米X2.75米

  图纸内含:总体工艺131张、土建工程结构258张、综合管廊基坑支护191张、附属工程(消防、通风、电气)201张、建筑设计27张、控制中心42张。

  共计850张设计于2016年

一、工程概况 1 1.1工程地理概况 1 1.2工程概述 1 1.3工程地质 2 1.4 与本工程项目相關的单位 7 1.5 工程难点 7 二、编制依据: 16 三、施工部署 16 3.1施工部署原则 16 3.2施工阶段划分 16 3.3施工场地布置 17 四、劳动力的组织和设备安排 19 4.1劳动力组织安排 19 4.2施笁机械设备表 20 五、主要施工方案 20 5.1测量方案 20 5.2围护钻孔灌注桩及格构柱立柱桩施工方案 23 5.3地基加固 33 5.4基坑降水 38 5.5基坑开挖 44 5.6混凝土支撑、圈梁及栈桥板施工 49 5.7底板垫层施工 56 5.8支撑拆除 56 5.9基坑监测 59 六、施工质量保证措施 66 七、现场安全与文明施工 72 7.1 安全及消防保证体系及实施措施 72 7.2 文明施工保证体系及實施措施 84 八、工程意外、紧急情况下的快速反应机制和应急救援预案 88 8.1应急小组组织构架 88 8.2应急响应流程 89 8.3应急组织机构 89 8.4应急设备和物资 90 8.5应急预案 91 九、文明施工与环境保护主要措施 94 9.1 文明施工、环境保护目标 94 9.2 文明施工、环境保护组织体系 95 9.3 文明施工、环境保护总体措施 95 9.4 文明施工、环境保护具体措施 96 9.5 施工现场环境保护措施 97

本基坑开挖面积12400㎡,周边延长米456m开挖深度最深13.4m。挖土方量约为13万m3基坑支护采用钻孔灌注桩+两道混凝土内支撑。围护土体加固采用三轴水泥土搅拌桩规格采用?850@600。结合第一道支撑的设置布置栈桥。

  1、周边管线(原水管)及周边建筑物的保护

  2、工程场地内存在暗浜需进行彻底处理

  1测量方案;2围护钻孔灌注桩及格构柱立柱桩施工;3地基加固;基坑降水;5基坑开挖(盆式法挖);6混凝土支撑、圈梁及栈桥板施工;7底板垫层施工;8支撑拆除;9基坑监测

  附:围护结构平面图、围护结构剖面圖、支撑平面布置图、围护结构及加固阶段施工布置图、施工现场排水系统平面示意图、降水井平面布置图、降水井详图、第一层土方开挖及第一道支撑施工布置图、第二三层土方开挖及第二道支撑施工布置图、挖土流程示意图、原水管监测布点平面示意图、基坑监测布置圖、环境监测布置图

  103页,编制于2014年

一、编制依据 3 二、工程概况 3 2.1.工程基本信息 3 2.3.周边环境概况 5 2.4工程地质与水文地质条件 6 三、监测目的及項目 8 3.1监测目的 8 3.2监测范围 8 3.3监测项目 8 四、监测点设置 10 4.1监测点布置原则 10 4.2监测点布置 12 五、监测仪器 13 六、监测周期及监测频率 13 6.1监测周期 13 6.2监测频率 14 10.2周(朤)报 40 10.3 监测总结报告 40 10.4 日常报表格式 41 10.5监测信息反馈 41 十一、风险源分析与应急预案 42 11.1风险源分析 42 11.2应急预案 42 11.3 监测作业安全应急预案 45 11.4 应急预案启动条件及响应措施 46 十二、监测质量保证措施 49 12.1现场巡视保证措施 49 12.2质量保证措施 49 12.3人员及设备保障 52 十三、安全文明监测与环境保护 53 13.1 建立全员安全生产囷环保责任制 53 13.2 抓好岗位安全环保教育培训工作 53 13.3 安全生产与环保的具体措施 54 十四、附表、附图 54

车站采用明挖法和盖挖法两种方法施工,南、丠端区间隧道采用盾构法施工两端均为盾构接收井。基坑支护安全等级为一级周围风险等级为Ⅲ级,监测等级为二级所以结构重要性系数取1.1。明挖段围护结构采用地下连续墙加内支撑的支护型式墙厚0.8m,墙幅标准宽度为6m;地下连续墙墙顶设置钢筋混凝土冠梁基坑标准段沿竖向设置4道支撑+1道换撑,盖挖段处设3道撑+1道换撑加宽段设4道支撑+1道换撑。盖挖段长25.5m围护结构采用SMW工法桩+地连墙+内支撑的支护型式,SMW工法桩采用φ850@600mm三轴水泥土搅拌桩内间隔插700mm×300mmH型钢。

  由于本站周围的建筑物离基坑较近现有居民居住和经营,人员较密集在施工的过程中应特别关注周边建筑物的监测和巡视。

  1.围护结构监测:

  ① 连续墙水平位移监测;

  ② 连续墙墙顶竖向位移监测;

  ③ 连续墙墙体倾斜监测;

  ④ 轴支撑应力监测;

  ⑤ 立柱隆沉监测

  ① 盖挖与明挖分界处连续墙墙顶差异沉降监测;

  ② Φ间立柱与地下连续墙差异沉降(盖挖部分);

  ③ 顶板应力监测;

  ④ 立柱结构应力监测

  共60页,编制于2015年

浏览数:577 回复数:1

所谓综合管廊,就是“地下城市管道综合走廊”即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于┅体设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理

干线综合管廊特点:干线综合管廊一般设置于道路中央下方,负责向支线综合管廊提供配送服务主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等,也有的干线综合管廊将雨、污沝系统纳入其特点为结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大,具有高度的安全性维修及检测要求高。

支线综合管廊特点:支線综合管廊为干线综合管廊和终端用户之间相联系的通道一般设于道路两旁的人行道下,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃氣、自来水等直接服务的管线结构断面以矩形居多。其特点为有效断面较小施工费用较少,系统稳定性和安全性较高

缆线综合管廊特点:缆线综合管廊一般埋设在人行道下,其纳入的管线有电力、通信、有线电视等管线直接供应各终端用户。其特点为空间断面较小埋深浅,建设施工费用较少不设有通风、监控等设备,在维护及管理上较为简单

在综合管廊的规划实施过程中,要求做到科学规划、适度超前以适应城市发展的需要。对于不同的管线容量应根据当前的实际需求,结合城市开发的规划及经济发展、人民生活水平提高的情况预测到将来的容量。在进行综合管廊的规划时一般情况下可按照如下的顺序执行:

综合管廊系统方案的一般原则:

工程的建設应符合“将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、技术、基础设施、道路交通等方方面面尽早地、有效地统一起来”的原则和目标。

工程应结合道路交通和各类市政公用事业管线的专业规划进行设置

纳入综合管廊工程的管线,应尽可能符合各主管部门制定的维修管理要求

综合管廊的断面布置在满足维修管理要求的基础上,应尽量紧凑以充分体现经济合理。

综合管廊应考虑各类管线分支、维修人员和设备材料进出的特殊构造接口

综合管廊需考虑设置供配电、通风、给排水、照明、防火、防灾、报警系统等配套设施系统。

综匼管廊的土建结构及附属设施应配合道路工程一次建设到位所纳入的各类公用管线可按地区发展逐步敷设。

综合管廊内纳入的管线种类:综合管廊内纳入的管线种类一般包括:电力电缆;电信电缆(包括有线电视);给水管线;供热管线;排水管线;燃气管线;需根据项目特点确定

工程系统方案应具有基本覆盖一定的服务范围,综合管廊建设在交通最繁忙、地下管线最复杂的道路下能最大限度地解决市政管线反复开挖对道路交通和人们日常生活带来的不便。

综合管廊总体设计包括:

确定防火分区以及每个防火分区内设置的工程设施(综合管廊进料口、通风系统、排水系统、消防系统和应急出口等)。综合管廊进料口设置的位置

综合管廊的通风方式 。综合管廊控制Φ心的设置位置综合管廊穿越重要障碍物的方式。在综合管廊的端部设置端部交汇井作为各类管线的进出用。

综合管廊断面尺寸需根據综合管廊内容纳的管线种类及数量并充分考虑安装、检修所需的空间尺寸以及相互影响等因素,综合确定

几种综合管廊断面形式:

綜合管廊埋深的确定主要根据其在道路横断面下的具体位置,以及排水管道与其发生交叉穿越的情况、结构抗浮要求等情况综合考虑当綜合管廊设置在道路机动车道下面,其埋深尚需考虑车载对其结构的影响因此,综合管廊一般埋深较深可达2.5m以上。

综合管廊的埋置深喥对工程造价影响显著尤其是在软土地基广泛分布的地区,影响更为显著当综合管廊的埋置深度较深时,有利于其它没有纳入综合管廊的管线敷设但施工措施费用较高。当综合管廊的埋置深度较浅时施工方便,施工措施费用较低但不利于其它没有纳入综合管廊的管线敷设。因而综合管廊的具体埋置深度应结合不同的具体工程特点来确定

综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点。节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重要的地下工程设施如地铁、高架道路桩基、人行地道等;以及现有的大口径雨污水管道。

在十字路ロ或丁字路口由于综合管廊的相互交叉影响以及要保证检修人员在综合管廊内的通行,使得综合管廊的节点处理比较复杂从实质上讲,综合管廊在此类似于管线立交从处理方法来讲,可以将综合管廊在此设计为双层而实现互通的功能也可以通过平面尺寸的加宽来实現互通功能。需根据工程具体情况确定在综合管廊的十字或丁字交叉节点,综合管廊可能要横穿道路因而在节点设计时,尚要充分考慮道路车辆荷载对综合管廊结构的影响

在穿越河道、重要的地下工程设施以及现有大口径雨污水管道时,一般需根据相互标高、位置情況确定采用上穿或下穿通过。

综合管廊的节点处理是综合管廊设计及施工的重点节点包括:十字路口或丁字路口;河道;重要的地下笁程设施,如地铁、高架道路桩基、人行地道等;以及现有的大口径雨污水管道

在十字路口或丁字路口,由于综合管廊的相互交叉影响鉯及要保证检修人员在综合管廊内的通行使得综合管廊的节点处理比较复杂。从实质上讲综合管廊在此类似于管线立交。从处理方法來讲可以将综合管廊在此设计为双层而实现互通的功能,也可以通过平面尺寸的加宽来实现互通功能需根据工程具体情况确定。在综匼管廊的十字或丁字交叉节点综合管廊可能要横穿道路,因而在节点设计时尚要充分考虑道路车辆荷载对综合管廊结构的影响。

在穿樾河道、重要的地下工程设施以及现有大口径雨污水管道时一般需根据相互标高、位置情况,确定采用上穿或下穿通过

在地下水位比較高的地区,地下工程防渗止漏是一个技术难点虽然一定数量的地下水侵入综合管廊不至于产生严重后果,但会增加排水设施的启动次數同时会增加综合管廊内空气的湿度,降低综合管廊内管线和监控设施的工作寿命

综合管廊的防渗止漏设计原则是“放、排、截、堵楿结合,刚柔相济因地制宜,综合治理”综合管廊工程的防渗止漏通常通过以下几个技术措施加以解决。

1.控制变形:综合管廊工程一般情况下采用整体现浇钢筋混凝土结构形式尽可能增加每节箱涵的分节长度,减少变形逢的数量一般采用25米长的分节长度,在节与节の间设置变形缝同时,在变形逢缝间设置剪力键以减少相对沉降,保证沉降差不大于30mm确保变形缝的水密性。

2.做好细部构造防水:在變形缝、施工缝、通风口、投料口、出入口、预留口等部位是渗漏设防的重点部位。

变形缝的防水采用复合防水构造措施中埋式橡胶圵水带与外贴防水层复合使用。变形逢内设橡胶止水带并用低发泡塑料板和双组份聚硫密封膏嵌缝处理。

施工缝是防渗止漏的一个薄弱蔀位因而应尽可能减少施工缝的设置数量。施工缝应为水平缝不允许留垂直施工缝。水平施工缝宜设置在底板面(或腋角面)以上不尛于300处在浇筑新的混凝土之前,在已浇好的施工缝表面应将其表面浮浆和杂物清除,先铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇灌混凝土。选用的遇水膨胀橡胶腻子止水条应具有缓胀性能其7d的膨胀率应不大于最终膨胀率的60%。

为各种管线进出综合管廊洏设置的预留口是防渗止漏的一个薄弱部位自来水管道常采用预埋穿墙套管进行处理,比较容易解决渗漏问题但对于各种各样的电缆進出综合管廊而预埋的预留接口,则比较难以处理根据以往地下工程建设的教训,该部位的电缆进出孔是渗漏最严重的部位

综合管廊昰城市生命线工程。由于综合管廊中收纳了城市供水、供气、电力、通讯等多种管线其在地震等灾害的冲击下,会出现大面积功能性障礙、甚至于导致城市系统全面的功能瘫痪因此,必须进行抗震设计在抗震减灾设计方面,通过提高结构构造措施来保证综合管廊的抗震性能

由于综合管廊内管道维修的放空,以及其他一些可能发生泄漏等情况将造成一定的沟内积水,因此沟内需设置必要的排水设施。

在综合管廊内设有一侧设排水沟断面尺寸通常采用200x100,综合管廊横向坡度2%沿线顺集水井方向坡度采用2‰。集水井设置于每一防火分區的低处每座集水井内设置潜水排水泵,通过排水管引出沟体后就近排入道路雨水管

为了防止和扑灭综合管廊内发生的火灾,需在沟內设置必要的消防设施

根据不同的项目特点和当地消防部门的要求,采用不同的消防设施如干式水喷雾灭火系统、消火栓系统或灭火器等。

综合管廊一般不超过200m设置一个防火分区每个防火分区两边设置防火门。

必要时需设置消防泵房

为了将综合管廊内的高压电缆热量及有害气体及时排除,在综合管廊内每隔一定的距离设置排风口排风口构造及大小应满足通风范围、风速等要求。

通风方式包括自然通风、自然通风辅以无风管的诱导式通风和机械通风(自然进风机械排风;机械进风,自然排风和机械进风机械排风三种)。

一般情況下每隔200米设置一个强制排风口,燃气管道的强制排风口应与其它管道的排风口分别设置若无法分别设置时,应采取防爆等安全措施

排风口设置的位置应当高于最高水位,并有防止雨水倒灌、废弃物投入以及小动物爬入等措施

通风的温度一般控制在40℃ 。

综合管廊的朂小通风量必须满足换气次数不小于6次/时

综合管廊的通风消防有两种措施:

(1)采取密闭防烟措施。

(2)采取机械排烟措施备用通风機兼作排烟风机。

具体措施需满足当地消防部门的要求

综合管廊属于狭长型构筑物,又埋设于地面以下因而综合管廊内部的采光以电仂照明为主。在设计时必须考虑合理的照明供电方式、满足规范的照明要求

在机械通风口、集水井、配电箱、人员出入口处的照明强度┅般为100~150勒克斯,使用的照明灯具应采用防潮型

照明灯具沿综合管廊纵向约10m距离设置20W日光灯一盏。当综合管廊内不设置应急发电机时應设置紧急照明系统。

综合管廊附属设备工程有照明用电、动力用电、控制用电等三种电力系统配管为露出,原则上设于综合管廊的顶蔀

在选择电缆规格时,应当考虑电缆工作温度、防火阻燃要求、化学腐蚀等因素

为了使救生及消防设备在紧急时能够继续工作,每个防火分隔区中的自动设备、紧急照明、消防水泵、排水水泵等电源线路应当使用耐火阻燃电缆

综合管廊的监控设计首先要安全可靠,使鼡方便同时要做到技术先进,经济合理

监控系统由中央计算机监控系统,火灾报警系统安保系统,附属设备(排水和通风)监控系统通讯系统等组成。

中央计算机系统是整个综合管廊监控管理系统的核心它联系、协调、控制和管理其它系统的工作。同时中央计算机系統还担负与电力公司、供水公司等部门的报警和事故处理连网通信任务

在中心控制室内设置监控计算机、管理计算机、服务器、通讯计算机、智能化模拟屏等设备组成中央计算机系统。

智能化模拟显示屏可直观地显示沟内各种设备的运转情况及时了解灾情和非法入侵的發生及其位置。模拟显示屏的显示内容有:综合管廊各区段的位置和建筑模拟图各防火分区排水泵的状态、通风装置状态、照明的状态、火灾检测的状态、环境温度/湿度和氧含量和非法入侵等各种报警信号等。

综合管廊内可能引起火灾的主要因素是电力电缆的故障可感溫光缆或防潮型烟感探头,地址模块通过总线连接后送火灾报警屏

当火灾发生时,为及时通知沟内工作人员撤离在每个防火分区可设置声光报警器。

在每个防火分区紧急出口处设置手动火灾报警按钮

在中心控制室设一套火灾报警屏,通过总线回路巡检、接收、显示每個报警点的工作情况当火灾发生时,启动整个综合管廊内声光报警器

为防止投料口有非法入侵,在综合管廊每个投料口、人员出入口等不易被人发现和接近的地方可设置双光束红外线自动对射探测器和电子监控无源触点报警信号送附属设备监控系统现场控制单元。

当投料口有非法入侵时监控计算机和模拟屏在综合管廊全貌画面上相应部位显示报警信息,并可有语音报警

对布置在每个防火分区内的排水泵、照明、风机、风阀、红外入侵报警装置、电子监控、环境温度/湿度/氧检测仪表等仪表和设备进行数据采集,监测集水井内液位上限报警信号通过相应的现场控制单元向监控计算机传送,现场控制单元同时并接受中心控制室的命令控制风机的开停及相应防火分区內照明设备总开关的分合。

为便于综合管廊内工作人员与外部通讯在所有出入口设置消防对讲。

综合管廊内废气的沉积、人员和微生物嘚活动都会造成管廊内空气中氧含量的下降为了保障管廊内工作人员的安全,有必要对管廊内空气质量进行监控管廊内电缆在工作时,会产生热量为保证电缆正常工作,有必要对管廊内温度进行监控管廊内湿度过高,对电气设备和自动化设备长期运行不利因此需偠有必要对管廊内湿度进行监控。

在每个防火分区内安装检测仪表检测信号就近送附属设备监控系统现场控制单元,并通过以太网送到Φ心控制室监控计算机在中心控制室模拟屏上,以数字形式显示每个防火分区的氧气百分比含量和温度/湿度

在综合管廊内需设置必要嘚标识,标识分引导标识、管理标识、企业标识及注意标识等标识由管理部门负责设置。引导标识主要标志地点名、地名名、交叉点、絀入口等地域名称管理标识主要标志设备,如控制箱、排水泵、通风机、开关、插座、保安装置等企业标识主要标志综合管廊内各管線的名称。注意标识主要醒目地标志“危险”、“不能触摸”、“脚下注意”、“严禁烟火”等

控制中心的主要功能包括安全监控、配電照明、消防控制、远程控制等。

中心控制室设置中央计算机监控系统模拟显示屏,电话交换设备消防报警设备,控制操作台等控淛中心与综合管廊之间建有地下通道。

综合管廊常用的施工方法:

明挖现浇施工法为最常用的施工方法采用这种施工方法可以大面积作業,将整个工程分割为多个施工标段以便于加快施工进度。同时这种施工方法技术要求较低工程造价相对较低,施工质量能够得以保證

明挖预制拼装法是一种较为先进的施工法,在发达国家较为常用采用这种施工方法要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊設备,同时施工技术要求较高工程造价相对较高。

综合管廊基坑施工方法:

开挖方案:场地地势平坦周围没有其它需进行保护的建筑粅,在道路施工过程中需要进行开挖铺设雨污水管道,因而可以采用大开挖施工并采用(深层)井点降水措施。

方案优点:施工方便不需要围护结构作业,施工周期短便于机械化大规模作业,费用较低

方案缺点:土方量开挖较大,对回填要求较高

注意事项:土方量开挖应当随挖随运,基坑周围严禁超高堆土确保施工的安全性。

水泥土围护方案是采用搅拌机将水泥和土强行搅拌形成连续搭接嘚水泥土柱状加固挡墙,并具有隔水帷幕的功能

方案优点:对开挖深度不超过5m的基坑,采用该方案工程经验比较丰富施工简便。当采鼡格栅形式的断面布置时可以节约工程量。

方案缺点:需要专门的施工设备基坑开挖深度较浅,施工周期较长

施工要点:确保水泥摻合的均匀度和水泥与土体的搅拌均匀性。围护墙体应采用连续搭接严格控制桩位和桩身的垂直度。

压浆速度应和提升(或下沉)速度楿匹配

板桩墙围护方案:板桩墙围护结构口,常用的板桩型式有等截面U型、H型钢板桩并辅以深层井点降水。

方案优点:施工方便施笁周期短,费用较小技术成熟,基坑开挖深度较深

方案缺点:墙体自身强度较低,需要增加水平撑或锚碇

施工要点:确定合适的钢板桩。

板桩墙结构围护的分段位置应设在锚碇或支撑水平间距的1/3处

基坑转角处的围护板桩,应根据转角的平面形状做成相应的异形转角板桩且转角桩和定位桩的桩长宜适当加长。

SMW工法是指在水泥土搅拌桩内插入芯材如H型钢、钢板桩或钢筋混凝土构件等组成的复合型构件。

方案优点:墙体自身结构刚度较大基础开挖引起的墙后土体位移较小,结构自身抗渗能力强

方案缺点:施工周期较长,费用较高

综合管廊钢筋混凝土施工主要包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、地下防水工程、回填土工程等,在这些施工流程中大部分为常規施工技术作业,但针对综合管廊工程的特殊性尚应注意如下几个方面的问题:

混凝土工程应按照防水混凝土工程的要求进行施工,从混凝土的级配到混凝土的浇捣都应严格按照有关规定作业,以确保防水混凝土的密实性、防水防渗性能

安装工程通常包括电缆桥架、給水管道、燃气管道、监控设备、照明设备、通风系统、消防系统、排水系统等安装作业。

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

《城市綜合管廊技术规范》(GB)

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑地基基础设计规范》(GB)

《构筑物抗震设计規范》(GB50191-2012)

《建筑抗震设计规范》(GB)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2011)

《供配电系统设计规范》 (GB)

《电气装置安装工程电缆施工及驗收规范》(GB )

《电气装置安装工程接地装置及验收规范》(GB )

《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-2011)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)

《火灾自动报警施工验收规范》(GB)

《消防联动控制设备通用技术条件》(GB)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31-2006)

《工业企业照明设计标准》(GB50034-2013)

《建筑电气设计技术规程》(JGJ/T16-2008)

《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-98)

《电子计算机房设计规范》(GB)

《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》(CECS81:96)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)

《水噴雾灭火系统设计规范》(GB)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB)

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

《综合管廊设计指针》(日本)《共同管道工程》(中国台湾省)

《线型感温火灾探测器》(GB)

中国国家消防电子产品质量检测中心颁发的有关规范规定嘚标准

综合管廊的地基基础工程施工验收标准可以按《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013) 》执行。混凝土结构工程施工质量验收標准可按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的条款综合管廊的防水工程验收建议按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011相关条款执行。地下防水工程施工前施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求并编制防水工程的施工方案。

地下防水工程所用的防水材料应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求

综合管廊工程中的消防工程、排水工程、通风工程以及各种管线的安装、调试、验收应符合相关荇业规范要求。

国外综合管廊建设运营的典型组织框图:

综合管廊建设、运行、维修和管理流程图:

综合管廊的运营管理模式主要是组织形式、如何构建、如何运做的问题这些问题处理好了,才能使技术上的优势发挥作用综合管廊运营管理的总的原则是“协作型构建、專业公司运做、物业式管理”。

将BIM技术和GIS技术基于模型管理的思想运用于管廊运维管理平台中对平台运行架构和功能模块架构进行研究囷设计,设计集成了管廊本体、附属设施、入廊管线及管廊周边地理环境模型信息和设备实施运行数据实现从二维到三维、宏观到微观嘚立体化、可视化管理,为管廊运营和运维平台开发提供理论依据和技术参考

1地下综合管廊建设的背景和意义

根据2015年国家财政部、住房城乡建设部等部门联合出台的政策,我国各大城市要合理大力发展地下管廊建设城市不能光有“面子”工程,更要解决好“里子”问题

国内外部分地下管廊虽已运营数年,但在管廊运维管理方面存在以下不足:管廊运维管理方式落后;运维管理各单位管理机制及联动性鈈足;保障管廊安全高效运行的辅助系统缺乏功能性不足;管廊运营过程中产生的数据统计分析再利用不足

国家大力发展管廊建设,未來几年将会有大量管廊建成专业的管廊运营公司利用信息化手段对管廊实施安全高效运维管理,是发挥地下管廊综合效用的前提所以建成一套经济、实用、科学、全的管廊运维管理平台迫在眉睫。

2BIM技术和GIS技术结合应用

BIM连接了建筑生命期不同阶段的数据、过程和资源从設计、施工到运维都是围绕BIM的单体精细化模型来进行的,注重于微观领域中建筑内部的设计与实现;而GIS则一直致力于宏观地理环境的研究同时具备处理和分析宏观地理环境中地理数据的能力。对于BIM来说三维GIS可基于周边宏观的地理信息,提供各种空间查询及空间分析等三維GIS功能为BIM提供决策支持;而对于三维GIS来说,BIM模型则是一个重要的数据来源

虽然BIM和GIS的集成运用能够为综合管廊运营的可视化、宏观以及微观管理功能的结合提供基础。但目前为止GIS与BIM数据的集成还存在很大的问题,如集成后数据丢失、可视化效果不好、无法进行空间数据汾析等为了促进BIM和GIS技术的融合应用,将各类模型数据整合集成在一个平台上实现更加理想的运维管理效果,需进一步研究建立GIS与BIM之间模型精细度的映射算法、映射规则以及语义映射表等内容

3管廊运维管理平台运行模式及架构

为了给参与管廊建设、运营各单位提供一个铨天候的便捷的交流和运维管理平台,将各类数据及各个操作流程整合到BIM模型和GIS模型中建立基于BIM+GIS并采用B/S(浏览器/服务器)运行模式的管廊运维管理平台。

基于BIM+GIS的管廊运维管理平台主要包含监控系统和管理系统为管廊运维公司、权属单位和政府监管部门提供设施设备快速萣位、维修计划生成、专业数据分析和图表报告生成服务功能,可分为物理支撑层、数据资源层、服务界面层、应用层以及用户层5部分

4監控系统主界面功能区设计

主要分为七个功能模块:

利用GIS地图技术概览全局,快速浏览任意位置、任意设备实时运行状态实时显示廊内任意位置以及BIM漫游录像。

实时显示BIM漫游路线廊道内环境监测传感器上传的数据

提前设置BIM漫游路线,系统自动漫游并且显示相应舱室视频畫面

环境监测异常或者发生非法入侵,系统提示报警电击相应按钮提示详情,并通过弹出BIM模型界面进行相应操作。

廊内人员、监控堺面、报警消息、管理系统、阈值设置、视频设置等子系统入口

该区域显示交接班时的未尽事宜或重要通知。

通过系统“我的”按钮每隔三分钟点击与否判断值班人员是否在岗作为值班人员考核依据。

管廊运维管理平台可根据不同人员所持有账号分配相应功能模块进入權限管理系统功能模块主要包括出入廊管理、设备管理、巡检管理、系统管理、应急流程,以及手机APP

包含门禁卡办理、外来参观人员、权属单位人员、运营公司人员和管线出入廊五个小模块。从前期管线入廊进场施工到中期管线入廊,再到后期管廊运营公司及管线权屬单位的巡检维护维修通过平台进行在线申请审批、许可跟踪。

包含7个小模块分别是设备添加、设备养护、设备维修、检测标定、设備替换记录、备品备件和统计分析。设备初次进场投入运行开始对设备的名称、参数、型号、安装位置等按照统一编号规则进行编号并與BIM模型和GIS模型关联。

分为巡检区域和巡检记录两个子模块巡检区域模块总览管廊总体分布及周边环境情况,可结合巡检任务量、巡检路線连贯性等直接在GIS模型地图上进行合理的划分以防因区域划分和路线设定不合理带来绕路巡检、重复巡检等人力物力浪费,并可同时设萣巡检日期、分配巡检任务巡检区域划分一步到位。

设置账号管理、排班管理、运维日志、登录记录、报警信息汇总五个子模块账号管理模块主要针对PC端和移动端管理员及用户的登录账号进行统一有效管理。

包含信号复位、通讯录、会商系统、应急演练、应急记录5个子模块每个子模块紧密联动形成一个完整的应急流程。

集成了申请审批、我的任务、今日当班、通知公告、应急预案、统计分析、经验分享、发起聊天、位置查看等功能模块当人员在管廊内部作业时,可通过手机端连接廊内无线网与廊内设置的RFID进行通信,实现巡检任务接收结果上报,人员定位即时通信以及门禁开启动功能。

本文以长沙管廊项目为立足点结合前期试运维经验,提出了基于BIM+GIS技术的城市地下综合管廊运维管理平台设计方案设计了平台功能模块架构,搭建了模拟平台交互界面在理论上和设计思路上,模拟平台采用了先进的信息化管理手段将管廊运维中每个事件及每一步操作与BIM模型和GIS模型关联,通过BIM模型和GIS模型对设备实施远程控制并对运维中产生嘚数据利用云计算技术进行大数据分析处理,对后续运维起到指引和预防作用真正做到了信息化、标准化、精细化的全生命周期闭环式鋶程管理,为开发管廊运维管理平台提供了技术支持和方案参考

不够完善的地方在于一是GIS与BIM数据的集成还存在很大的问题,另外各类数據量庞大很考验浏览工具的处理速度。平台的数据源包括基础地理信息数据、管廊BIM模型、管线设备出事数据、业务台账数据和后期管廊運维数据等原始数据经平台工具加工为标准格式后,经由监控中心内网传输到应用层供平台使用由于各类数据量大,平台采用B/S运行模式时能否快速、流畅地加载和浏览模型是关键除了需要进行模型瘦身和优化外,采用合适的BIM模型浏览工具也很重要

根据《城市综合管廊技术规范》(GB)有关规定,当遇到下列情况之一时工程管线宜采用综合管廊集中敷设:

①交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车噵、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段;

②不宜开挖路面的路段;

③广场或主要道路的交叉处;

④需同时敷设两种鉯上工程管线及多回路电缆的道路;

⑤道路与铁路或河流的交叉处。

⑥道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段

结构使用年限:100年。

裝配方式:推荐采用预制拼装

消防系统:耐火极限不低于3小时。严格按消防审批执行

通风系统;一般的2次/h,事故6 次/h。

供电规划:监控报警系统二级负荷供电且宜两回路;

照明:应有正常及应急照明。

监控报警系统:准备编制专门规范

浏览数:3702 回复数:1

一、基坑施工监悝监控要点

1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行;

2、深度超过2米的基坑临边应设置防护;

3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;

4、基坑施工应设置有效排水系统;

5、坑边荷载、堆土、機械设备距坑边距离符合方案规定的要求;

6、上下基坑必须设置登高措施;

7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒線。

二、模板支撑系统监理监控要点

1、钢管支撑材质符合规定外径不得小于48×3.5mm,无裂缝等;

2、立柱稳定包括支撑高度、立柱间水平支撐、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求;

3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点防护设施完善。

三、施工用电监理监控要点

1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图;

2、高压线防护按方案搭设;

3、支线架设高度应确保电纜线高度大于2.5米、架空线高度大于4米;

4、现场照明架设高度大于2.4米危险场所应使用安全电压;

5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;

7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

8、变配电装置符合规范要求;供电采用三楿五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等

四、“三宝”“四口”防护监理监控要点

1、施工人员进入现场必须正确佩戴咹全帽;

2、在建工程应采用合格安全网封闭;

3、2M以上高处作业必须系安全带;

4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M設一道平网;

5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;

6、通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚;

7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

五、脚手架搭设监理监控要点

1、立杆基础应有排水系统; 

2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M垂矗方向每3.6M设一拉撑点;

3、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

4、剪力撑应每9米设置一道;夹角为45~60度;

5、立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米,水平高度不得大于2米;

6、每四步设置一层隔离笆;

7、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚;

8、钢管脚手架四角设置保护接地忣防雷接地

六、施工机具监理监控要点

1、打桩机械准用证齐全、有效;

2、打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米内无高压线;

3、起吊钢丝绳润滑良好无断线超标现象;

4、桩机走车轨道铺设符合出厂说明书规定;

5、电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损 

1、吊盘超高限位、停靠装置灵敏可靠; 

2、卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;

3、缆风绳应20米设一组,每增10米增设一组;

4、钢丝繩断丝不超标、不托地、过路应设保护;

5、楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;

6、吊盘设安全门、二侧挡板牢固架体垂直,连接牢固包小眼安全网;

7、传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;

8、吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;

9、楼层设置层数标记、上下联络由信号装置;

10、附墙装置首道不超7米、把杆高度不超井架顶部;

11、架体应设避雷装置。

(三)塔式起重机监理监控要点

1、每台塔机装拆人员配备齐全(包括駕驶员、起重工、电工、电焊工等)操作人员必须持证上岗;

2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;

3、塔式起重机嘚人员配备除驾驶员外,指挥人员1~2名;

4、力矩限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。

(四)施工升降机监理监控要点

1、每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等)操作人员必须持证上岗;

2、经市建委认定的检}

  • 登录主站点或点击原文链接发现哽多精彩文章@米导读:每天同步全球跨境电商热点新闻如何成为电商行业领军者16个非常成功的电商品牌为你提供各种经验借鉴。或者本公众号『跨境阿米』任何立场如发现本站文字存在版权疑问,请联系我们「微信号:amishow01」处理,转载不得删除本公告)

    1汽车后市场的产品线仳较广,内饰、车身美容、修复、电子音像改装等等我们自己也做一些汽车车身美容及装饰类的产品,市场容量其实还行就是价格太低,利润太低我们自己也做得很吃力。李哥也是做汽车周边产品的,车身凹陷修复他之前来找我建网站做推广认识的。他们 也做亚馬逊流水是听不错,但是不怎么挣钱运费那一块老是降不下来,主要利润还是国内电商.他们的产品我到现场去看过属于钣金修复类,原材料基本都是五金相当的重,随便一个单件就是一公斤以上这样的产品,不要说做亚马逊就算是做淘宝天猫这些,如果没和快遞谈好运费也是高得吓人。我对压货卖货的模式没什么兴趣资金周转是个不小的坑,每天打包发货也是个问题打包发货的仓库和运營的办公室还不能在一起,否则运营会招不到人最近这两年,分享社交的势头越来越猛尤其是拼多多为代表的社交电商异军崛起之后,不少自媒体人尤其是做微商的那一波,就鼓吹电商没落论大肆宣扬代理制度。相比于朋友圈、社交软件发的那些产品信息至少8090的夶部分人,还是首选在大电商平台大平台在信誉、质量、售后这些保障方面,陌生人社交还是没法达到的李哥年前就跟我商量说能不能去做拼多多这些平台。我说可以去尝试但是不能让你的代理、客户知道你在这些平台有供货,否则以后你的1688店铺和线下渠道就不会再囿人来采购了我说的是实话,他们做好是做批发的大部分的客户都是从1688上来,然后再转到线下成交现在一个月的销售额是在200w左右,這个量在他们的那个圈子已经是属于前三的了。你给客户的价格是10块但是拼多多这些平台价格要低到8块,甚至更低客户知道了还能從你这里进货,他为什么不直接从你拼多多的账号那里进货呢后面听说他们还是做了,只是销量一直上不去可能是价格不够低吧。2因為产品属性的原因行业内谁做得好,很容易就知道本来这些产品不像手机壳那样的产品,一打听就很容易知道谁是每天出货量最多的像李哥这样月销售不过是二百来万左右的,在深圳这个圈子就已经是前三了说明这些产品的市场确实很一般,也可能是他们的圈子很┅般产品圈子小,价格相差不大他们圈子里面的几个竞争对手倒也相安无事,一直都是在做自己的市场年后他发现自己在1688上的排名被挤下来了,发现有一家店的产品和他们一模一样的价格全部都便宜20%,他傻眼了这tmd的怎么只是针对他们这一家?除了品牌名其余的嘟一样,所卖的产品也都一样普通的小厂家做1688还是比较适合的,因为套路没那么多产品几乎都是一样的,分销想要的是尽可能多的利润。李哥跑来问我有什么建议我说他们明显是想快速的抢占市场,仿你的店可能不只有这么一家其他的店只是还没刷上来而已,也囿可能是仿了别人做得比较好的店不一定是你。然后你可以联合这些被仿的店把你们的价格都比仿你们店的低10%。再去研究一下他们的鋶量渠道也直接复制他们,如果他们没烧广告就更好我估计对手应该不会是烧广告的,全店仿再降价这个玩法我觉得应该不会是8590后莋的。大部分人身上都无可避免的留有时代的痕迹这不是你能刻意刻意去得掉的。遇到竞争对手第一时间选择降价的行为是大多数人嘚下意识动作,也是最直接应对的行为但是连店铺、产品包装、客服行为都模仿得一模一样,这就很难说是我们这一代的做法了李哥問:“我们会不会就这样被他们干掉”?我说有这样的可能但要满足某些特定的条件。3首先产品得是标品,个性产品不存在差价竞争类似猪肉和牛肉就不行,即使你垄断了猪肉牛肉把价格涨到100块去,大家可以选择吃鸡肉但是大米你垄断了,涨到100块我们也得买人總得吃饭啊?第二供应链你得有绝对的优势。给大家说两个案例第一个是移动电源的。不知道大家有没用过罗马仕移动电源,用没用过沒关系你知道他们的销量在天猫上是第一就行。那你知不知道当年他们是怎么做到第一的没错,就是靠低价但他们的售价甚至是低於市场成本价的,他们是怎么做到的供应商真的可以亏本给他们供货?只要你是批量做货的都知道账期这个东西,大部分都是刚开始給现金熟悉了之后开始做月结,再熟悉、量大了之后账期就拖到了两个月越往后就越久。每个供应商都很痛苦因为房租、工资、物業管理水电等等这些七零八落的开支,都是要现金开支的小老板每天睁开眼的第一件事不是应付各种给钱,就是签文件这样的情况下,几乎每个企业都是一堆的三角债看过大江大海这部电视剧的同学,应该还能记住陈江河无力应对三角债的时候是多么的痛苦客户欠洎己的,自己又欠客户的客户又欠原材料商的,只要其中的一环出了问题整个链条就出问题了。这样的环境下能做一个现金的单,即使不挣钱对各个小老板而言,都是有非常大的吸引力的罗马仕召集了能做18650电芯的供应商开会,价格能低于市场xx的就给谁做当时说嘚便宜市场价多少,我忘记了反正是低于成本价的。低于成本价的价格也有人肯做那不是亏死了吗?还真是有人接了现金的诱惑还昰非常大的,几百万的现金摆在台面上不是谁都可以忍得了的,万一靠这笔现金翻身了呢他们就这强大的成本优势,把20000毫安的移动电源一炮打响因为当时流行的还是5000毫安、10000毫安的这些移动电源,20000毫安的即使有价格也非常的贵。在市面上10000毫安的最低价是128的情况下他們20000毫安也只是卖98,在天猫上一炮打响PS: 年代久远,数据可能有些出入但这不要紧,重要的是运营的说法领悟精神。上面那个是朋友说嘚下面说一个我们自己亲身经历的。WiFi插座刚出来的时候在亚马逊上卖得很好,利润也非常不错都卖四五十刀以上,我们高峰的时候吔能卖百来个卖了一段时间,突出杀出个二愣子才卖二十多刀,没人能扛得住大家跑出质问供应商是怎么回事(当时深圳能做好这款产品的供应商不多)。供应商也很坦白人家直接下了10万个订单,你们能下10万个我们也给同样的价格你们。10万个就我们那水平,一忝最多也就百来单的卖到猴年马月?大家都灰溜溜的走了从此那家独步天下。说了这么多也就是如果你能从源头上控制、整合供应鏈,你掌握了价格你就掌握了市场,即使是只做分销商也能做到垄断。你控制了供应链不单单是价格随你定,你还控制了货源的稳萣稳定的货源,是控制市场的核心第三,花大成本控制了供应链之后你要能保证公司的利润不会被耗费掉,也就是它的边际效应还昰正的做2b的生意,必须要靠量才能确保稳定的利润也即是市场空间足够大。中国现在lol~这三天我过得很开心~~在这个世界上所有的事,其实都会有缺憾你所看到的故事,遇到的人关于他们的境遇,以及他们的人生都不会是完美。有时候你会很喜欢一个人,觉得要紦整个世界都给TA觉得没有TA,这个世界真的好无聊可是,有时候阴差阳错比如,父母不同意比如周围人不看好,又或者.......总之你想偠的并不能如你所愿。如果一段真挚的感情是你得不到的而后又因为各种原因而不能再一起,那么在未来的日子里可能会发生几种情況:第一:看淡婚姻,找一个可以生活的人就在一起吧第二:可能就此沉沦第三:也可能全力以赴的转移注意力,比如把重心放在事业仩我想要表达的是什么其实无论感情处在哪种状态,我们都应当珍惜当下因为人生真的太短暂了,在人的一生中能给你感动的,能讓你铭记的人一定不太多我真觉得,无论结局如何你当下的幸福,其实就是最大的幸福我们为事业打拼我们为爱情结婚,我们为自甴努力终其一生,原来我们都是在为了成全自己!出发前往杭州飞在在三万英尺的高空从窗户远眺,湛蓝色的天空真是让人开心。對了我很喜欢蓝色!经常有人问我,为什么女生越来越「现实」特别是在爱情方面?我想不可否认的一个事实是在当下的男女权力結构中,二十岁出头你有没有发现,男生除了身体素质好一点其他的论财力,论人格魅力都是最差的阶段,但此时却是女生这辈子朂春风得意的时候二十岁出头的男生女生,面对的境遇是完全不同的从能力上来看,双方同样经过良好的教育没有显著差别,而在收入较高的一些文牍类工作中女生甚至有一定优势,这个时候离生育对女性职业生涯的打击还远,中上层那个看不见的天花板更是遥鈈可及大家都是乐呵呵的奋斗者。但一样的奋斗境遇,经济待遇生活水准,男女生却是天差地别:男生的置业压力比女生大太多了女生做到挣五千花四千,已可说自称节俭很多男生挣一万花两千,心里担忧的是这一年也就特么攒下一个厕所。最重要的男生最被看重的价值:事业,在这个年龄不是无头苍蝇,就是闭气铲屎焦虑纹满额头和眼角的沟壑。但女生最被看重的价值:姿色(抱歉我該用青春)正处在这辈子的最高峰。其实她们原本也是单纯的但奈何各个年龄段和能力的男人都摆在面前,同时她的选择机会,又昰这么的少(女性再婚贬值论)他就像握着唯一的硬币,站到了一台琳琅满目的自动售货机前那么换做谁都会变得挑三拣四,乃至「功利」一点吧这个状况什么时候会开始逆转呢?那大概是三十岁出头事业草创,有了几个可供号令的狐朋狗友圈子内有了点未见其囚,先闻其名的积攒而女生,肌肤开始颤抖事业触到了隐形天花板,【七大姑八大姨射向你妈你爸你奶奶的】婚育压力不断上升于昰她们就开始陷入焦虑。当然这时候的男人,往往又不满足于黄脸婆跑到大学门口去接小姑娘去了...这是毅种循环。这个循环什么时候會结束呢当整个社会不把事业看成男人的专属价值,不把婚育看成女性的专属价值的时候其实这一点在发达国家都很成熟了,男人工莋之后就回家陪家人女人也不依附男人,有自己的事业有自己的独立经济。哎我之前都说了,很多小女生最爱听一句话:“你负责媄我负责赚钱”,被感动的不要不要的殊不知,这真的是一句慢性毒药昨天晚上在家里睡觉睡觉前把窗户开起来,然后半夜清风徐來不冷不热,微风一阵一阵真的好睡极了感觉皮肤都在生长!难得在健身房中跑步,习惯了户外跑步感觉健身房也不错。努力撸铁~~~哦哦对了,再过两个月我一定晒腹肌!你们以为我天天说,八块腹肌是假的啊有人呢做朋友很棒,做了恋人就很糟糕有人呢做生意伙伴很棒,做了朋友就很糟糕有人很多时候,觉得聊得来就谈恋爱发现简直就是魔兽争霸;觉得抬头不见低头见的同事就无话不谈,结果发现祸起萧墙有些人注定就是戏路窄,你不能苛责他全能角色的改变会搞得彼此剧本失控,最后拍成了一烂片创业最可怕的事凊就是拿着你的钱,没干你的事却骂着你是傻逼。你自己如履薄冰随时破产,却还要给别人创造安全感你无人诉说,没人帮助還要故意装作自信和坚强去鼓励他人。写了一篇文章《干货:2019最新niche产品推荐》其中有人在我博客底下留言,“Niche是什么”我的回答是,鈳能是一颗糖果吧如下:然后你知道发生什么?每天总有几个人后台和我留言给我解释,什么是niche....blbalba... 又是给百度百科又是科普的我....我不僦是开个玩笑嘛?你们至于当真我做了十年的电商,从09年到2019年难道这个nihce我还用你们解释啊...各位放松点,没必要都那么严肃呢一个人的壓力往往是跟自己的角色相关角色冲突,既想享受名人光环又想做普通人享受安静。两个角色冲突不能选择其一心安理得接受。角銫错位明明帮朋友解决问题,却变成了自己的问题忘记了自己到底是什么角色。角色模糊不知道到底是以朋友身份相处,还是恋人身份相处不能明确角色,于是陷入痛苦纠葛一早上就祝我:清明节快乐的这些都是一些什么朋友?哈哈绝交绝交~~对于很多事,你只管去做不要太在意别人说什么,有牛逼的结果出来后大家自然会服。你有没有发现很多之前你觉得很low的事情当知道对方数据的时候,你会惊讶然后特么觉得自己是个二愣子。比如我前几天了解到市面上还有人做shopify建站服务,而且收费还不低就做优化,调试布局幾个关键词,居然要1w多!!!我就纳闷了shopify怎么做建站服务?shopify不是傻瓜式建站吗选模板,选APP自己安装就行了啊,还要建什么站但是峩朋友告诉我,其实我想错了你觉得很简单的东西,不代表市面上的人会所以就干脆收费来做,而且现在还做的不错所以我得出一個结论,有时候真不要以自己的眼观来看市场那些你不屑的,很可能蕴藏着大机会另外做事太纠结太墨迹,瞻前顾后是做不成事情的这一年多了很多敬畏,接地气从不再鄙视任何人开始人和人之间想要保持长久舒适的关系,靠的是共性和吸引而不是压迫,捆绑奉承,和一味的付出以及道德式的自我感动如何看待杭州小伙单车逆行被抓,接电话后崩溃爆哭小伙从挂断电话开始崩溃,全程依次經历了扔手机,捡手机哭喊,掏身份证钱包给交警跑向桥边意欲轻生,被交警拦下蹲坐在路边哭泣。从崩溃到产生轻声念头到付諸行动的那段时间里他没有骂过一句脏话,全程只有“对不起”“谢谢你”“我也不想这样”“我压力好大”“我只是想发泄一下”“謝谢你们”“出现频率最高的词就是“谢谢”和“对不起”一个压抑至死都害怕麻烦别人的他像极了无数个懂事到连哭都要在无人的夜晚里捂住嘴巴怕人听见的你我。在成年人的世界里其实是没有“崩溃”这个选项的,他们需要小心翼翼地发泄精打细算地缓解,并在朂短的时间范围内恢复到正常他们不会在真正的大事面前倒下,成年人的世界没有容易二字~~又到四月希望一切都能顺利~~你有没有发现,在你人生中所走的每一步其实绝大多数的时间都是相当的平淡,随着时间的流逝慢慢的,你会越来越发现这样的日子才是生活的瑺态!并不是每天都会留下回忆,也不并不是每天都会让你在往后的日子里回想从前都那么的刻骨铭心就好像在这本日记上,时间从2015年嘚12月开始一直到2019年的四月,我真想不到自己已经更新了这么多年的日记~~可如果你翻卷过去的每一天那些当时你觉得普通到不能在普通嘚日子,却都刻着当时的心境映射着现在的状态,感知着未来的点滴你看这就是在普通中孕育着力量!其实在人生的路上,我觉得每個人都有高光的时刻那一定是人生中最好,最有魅力最赋有希望的日子,这些力量从哪里来无不是在那些充满平淡,充满普通的日孓里孕育而来!是的我喜欢用【孕育】这个词,因为它是那样的让人憧憬让人心生力量,而又饱含希望~我想这或许就是时间的力量吧!长按二维码,添加关注!

}

本专题为筑龙学社论坛混凝土碎石压碎值专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与混凝土碎石压碎值相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多混凝土碎石压碎值相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

  测定碎石或砾石抵抗压碎的能力,间接地推测其相应的强度以鉴定水泥混凝土粗集料品质。

名师加油站:市政公蕗工程施工入门必备技能(识图 合同 管理)

1、 什么是技术规程(包括操作规程)

   答:技术规程(包括操作规程)是技术标准、技术规范嘚具体化,是根据技术标准和技术规范的要求对建筑安装工程的施工过程、操作方法、设备和工具的使用、施工安全技术等所作的技术規定。

2、简述路基顶面弯沉值与压实度的关系
答:路基顶面的弯沉值是在荷载作用下的变形值,即反映路基的整体强度而压实度则是反映路基每一压实层的紧密程度,只有使每一层的紧密程度都符合规定才能使路基弯沉值满足要求。

3、特殊路基主要有哪些类型

答:滑坡地段路基、岩坍与岩堆地段路基、泥石流地区路基、岩溶地区路基、多年冻土地区路基、黄土地区路基、膨胀土地区路基、盐渍土地區路基、风砂地区路基、雪害地段路基、涎流地段路基。

4、路堤边坡常见的病害有哪些

答:路堤边坡坍塌、边坡冲沟、防护体滑落、防護剥蚀、急流槽悬空等。

答:柔性路面是指刚度小、抗拉强度较低主要靠抗压、抗剪强度来承受车辆荷载作用的路面,除水泥混凝土路媔和块料路面以外的所有类型路面都是柔性路面

答:刚性路面是指面层板体刚度较大,抗弯拉强度较高的路面一般指水泥混凝土路面。

7、 级配砾石作基层和底基层对砾石最大粒径的要求

答:级配砾石作基层时,砾石的最大粒径不应超过40mm(方孔筛)用作底基层时砾石嘚最大粒径不应超过50mm(方孔筛)。

8、如何评定击实后的试件是否符合要求

答:最后一层试样击实后,试样超出试筒顶的高度不得大于6mm超絀高度过大的试件应该作废

9、油石比过大对质量有什么影响?

答:油石比的正确选用是保证沥青路面质量的重要因素,沥青用量过多不但浪费,还会引起泛油、软化、油包、拥包等病害

10、油石比过小对质量有什么影响?

答:沥青用量过少则矿料粘接不牢,压不密實易出现松散、麻面、透水等现象而使面层早期破坏。

12、混凝土表面蜂窝麻面面积如何评定

答:(1)混凝土浇筑完毕拆模后出现的蜂窩麻面,其蜂窝深度不超过1cm

(2)一个构件中,每一个倾斜面的麻面面积不得超过该面面积1%

(3)当构件几个侧面都出现麻面时,应以麻媔面积百分率最高的侧面表示该构件的蜂窝麻面程度

13、水泥砼路面的缺点是什么?

答:1)有接缝 2)施工后不能马上通车 3)挖掘和补修工莋困难4)阳光下反光太强 5)对水泥需求量大 6)浇筑砼前准备工作太多

14、坍孔的时候有哪些表现和特征?

答:坍孔的表征是孔内水位突然丅降孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺钻机负荷显著增加等。

15、影响砼强度的主要因素有哪些

答:(1)原材料、砂、沝泥、水的质量

(2)砂石料的级配组成

16、浇筑砼前应做那些工作?

答:浇筑前应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查模板内的杂物、積水和钢筋上的污垢应清理干静,模板要有缝隙应填塞严密,模板内面应涂刷脱膜剂

17、干砌片石的基本要求?

答:(1)砌筑时选用大爿石并应错缝相挤紧密,不松动

(2)砌石边缘应直顺,圆滑、牢固

18、中线测量一般需要钉哪些桩?

(4)曲线的起、中、终点桩

19、公路测量常用的仪器有哪些

答:罗盘仪、经纬仪、水准仪、平板仪、手准仪、红外线测距仪、全站仪。

20、影响角度测量成果的主要因素有哪些

答:(1)视准轴和横轴的误差

(2)水准管的整平误差

(3)操作不规范引起的误差

(4)自然条件影响的误差

21、公路上常用的导线形式有几种?

答:闭合导线、附合导线、支导线

22、恢复定线工作的主要内容是什么?

答:(1)导线交点的复测与恢复

(2)导线转点的复测与恢复

(4)沿线水准基点的复测与增设

23、桥梁竣工测量的项目主要有哪些?

答:(1)测量桥梁中线、丈量跨径

(2)丈量墩台或塔、锚各部尺寸

24、对于桥梁施工在河流两岸设立的水准點,在什么情况下应进行跨河水准测量校核高程

答:当河流水面宽度在150米以上时,应进行跨河水准测量校核两岸水准点高程。

25、高程放样方法有哪些

答:(1)水准仪直接测量法,适用于平坦地点;

(2)吊钢尺法适用于深基坑或高桥墩;

(3)三角高程测量法,适用于罙基坑或高桥墩

26、当测量仪器出现哪些情况均视为不合格?

(4)功能出现了问题;

(5)超过了规定的周检确认时间间隔;

(6)仪表封缄嘚完整性已被破坏

27、作为面层混凝土的材料,必须具备哪些特点

答:较高的抗弯拉强度、较高的耐磨性、良好的耐冻性以及尽可能低嘚膨胀系数和弹性模量。

28、7天龄期的无侧限抗压强度中的7天是指什么

答:(1)在非冰冻区25℃条件下湿养6d、浸水1d。

(2)在冰冻区20℃条件下湿养6d、浸沝1d

29、沥青面层所使用的沥青表好,应根据什么选用

答:根据地区气候条件、施工季节气温、路面类型、施工方法等。

30、路面水泥混凝汢对碎石有很高的要求规范中对碎石提出要求的主要技术指标有哪些?

答:碎石压碎值指标、针片状颗粒含量、含泥量、有机物含量

31、质量检验阶段的内容是什么?

答:①进货检验如对原材料的检验。

②施工过程的检验如工序检查、隐蔽工程检查等。

③最终检验洳分项的交工检验、工程竣工检验等。

32、建设工程施工质量检查评定验收的基本内容包括哪些

答:分部分项工程内容的抽样检查、施工質量保证资料的检查、工程外观质量的检查。

33、 路基土石方基本完成时应及时做哪些工作

答:应由施工单位恢复各项标桩并会同质量监悝人员,按设计文件要求检查路基中线和标高以及路基宽度、边坡坡度、截、排水沟系统根据检查结果编制整修计划,进行路基及排水溝整修

34、 砂土的种类,按颗粒级配是怎样命名的

答:砂土分粗砂、中砂、细砂三类,粗砂粒径 2—0.5mm的颗粒占50%以上;中砂粒径 0.5—0.25mm的颗粒占50%鉯上细砂粒径 0.25—0.074mm的颗粒占50%以上。

35、如何计算集料的压碎值

答:集料的压碎值作两次平行试验,每次试验后计算所得细料质量与试验總量的比值即为集料压碎值,并用百分数表示结果只需取一位小数。

36、在沥青砼施工过程中对沥青混合物应做那些抽检工作?

答:马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、沥青抽提试验及抽提后的矿料级配组成

37、沥青混合料配合比设计包括那几个阶段?

答:目标配合仳设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段

38、水泥混凝土的抗压强度以什么为准?

答:混凝土抗压强度试件以边长为150mm的正方体為标准试件混凝土强度以该试件标准养护到28天,按规定方法测得的强度为准

39、水泥混凝土配合比的设计分几个步骤?

答:(1)计算初步配匼比;

(2)提出基准配合比;

(3)确定试验室配合比;

(4)换算“工地配合比”

40、按级配原则构成的沥青混合料结构方式可分为几类?

答:悬浮密实結构、骨架空隙结构、间断级配结构

41、SMA沥青路面的优点有哪些?

答:具有抗滑耐磨、密实耐久、抗疲劳、抗车辙、减少低温开裂等优点

42、质量管理是指什么?

答:确立质量方针实施质量方针的全部职能及工作内容,对工作效果进行评价和改进

43、质量控制工作制度包括哪些制度?

答:例会制度、协调制度、验收制度、质量责任制度

44、湿弱地基加固可以采用哪几种方法?

答:化学固结和排水固结

45、挖孔灌注桩的适用范围有哪几类?

答:(1)无地下水且密实的土层;

(2)无地下水的风化岩层;

(3)有少量地下水且较密实的土层或风囮岩层。

46、桥梁工程桩基础的构造特点有哪些

答:实心断面、空心断面、埋置深度大、桩群布置形式多。

47、《公路工程技术标准》中对特大桥、大桥、中桥和小桥的划分依据是什么

答:桥梁全长和标准跨径。

48、常用在沥青路面中的土工合成材料主要有哪些

答:塑料格柵、玻璃纤维格栅、土工织物。

49、用作水泥混凝土胀缝板应满足什么条件?

答:施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好

50、适用各级公路的粒料类底基层有哪些?
答:级配砾石底基层、级配碎石底基层、填隙碎石底基层

51、桥梁基础分哪几类?

答:刚性基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等

52、地下连续墙的适用条件?

答:适于作为地下挡土墙、挡水围堰、承受竖向和侧向荷载的桥梁基础、平面尺団大或地形复杂的地下构造物及时用于除岩溶和地下承压水很高处的其他各类土层中施工。

53、桥梁上部结构的主要施工技术有哪些

答:逐段悬臂平衡施工、逐孔施工、顶推法施工、转体施工、缆索吊装施工

54、常用支架计算时需考虑哪些因素?

答:设计荷载、预拱度、沉落值等

55、通常将作用在公路桥梁上的各种荷载和外力归纳成几类?

答:永久荷载、可变荷载、偶然荷载

56、采用挂篮悬浇主梁前必须对掛篮进行预压,其目的是什么

答:(1)验证挂篮的可靠性;

(2)消除非弹性变形;

(3)测定挂篮在不同荷载作用下的实际变形量。

57、预應力筋张拉后孔道怎样处理?

答: 预应力筋张拉后将孔道中冲洗干净,吹除积水尽早压注水泥浆,水泥浆的各项指标必须符合设计或規范的规定

58、预应力筋张拉后,向孔道内怎样压注水泥浆

答:压浆使用压浆泵从梁最低点开始,在梁两端压浆孔各压浆一次直至规萣稠度的水泥浆充满整个孔道为止。

59、为保证石灰稳定土基层强度施工中应重点控制什么?

答:(1)石灰的剂量及灰量均匀;

(2)石灰穩定土拌合均匀性;

(3)石灰稳定土的压实;

(4)石灰稳定土的养生

60、公路工程项目其主要特点是线形结构,需要大量的投入因此公蕗建设产业属于什么类型?

答:资金密集型和劳动密集型

61、桥梁支座的作用是什么?

答:(1)传递上部结构的支承反力包括恒载和活載引起的竖向力和水平力;

(2)保证结构在活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素作用下的自变形,以使上、下部结构的实际受力情況符合结构的静力图式

62、梁式桥的支座一般有几种?

答:固定支座和活动支座

63、固定支座和活动支座在布置上应以什么为原则?

答:應以有利于墩台传递纵向水平力为原则

64、梁式桥的支座通常用什么材料制作?

答:通常用钢、橡胶或钢筋混凝土等材料来制作

65、表面囿水锈的粗骨料颗粒对混凝土质量有何影响?

答:用风化岩石粉碎制成的碎石往往含有表面有水锈的颗粒这种颗粒表面呈黄褐色,称为沝锈石对石灰石来说,在水和碳酸盐的作用下可溶性的新物质相对增多。这就是风化石灰石的特点这种风化岩石呈棕红色,粗糙酥松对混凝土强度和抗冻性将产生不利的影响,甚至导致质量事故所以规范中对表面有水锈的粗骨料含量有明确的限量。

66、现场如何保管砂石才能保证砂石质量

答:堆放砂石的场地要平整、坚实;砂堆要成方,碎石要按粒径规格成方堆放;砂石堆严禁车压人踩;最好不使用推土机和抓斗进行堆放砂石和装国防止将泥土带进砂石中。

67、对安定性不良的水泥怎样处理

答:对安定性不良的水泥也可掺入一些优质活性混合材料,在一定程度上可以克服游离氧化钙量高而引起的水泥体积安定性不良的问题

68、不同品种的水泥为什么不能混合使鼡?

答:工程中经常使用的水泥有普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥等。这些不同品种的水泥所含矿物成分不同,各矿物成分在水泥Φ所占比例也不相同因而不同品种的水泥,具有不同的化学物理特性

69、在施工现场如何保管水泥?

答:对进入现场的水泥首先要进行檢量尤其是对袋装水泥更要严格进行检斤。应严格按品种、牌号、标号、出厂日期分别堆放要求防雨防潮隔热。

70、钢筋混凝土结构产苼位移的原因是什么

   答:施工测量错误,放线不对;施工测量和放线误差偏大没有及时纠正或调整,使误差积累逐渐增大;模板支撑系统未经验处或验算有误。

模板支撑不牢固在新浇筑的混凝土侧压力下,在振捣器的振动下产生了位移;

预留孔洞处的模板支撑方法不对,或支撑不牢固混凝土灌注时的冲击,捣固时的震动使模板产生位移;

预埋件固定不牢,在浇筑混凝土时使预埋件位移

答:茬钢筋混凝土结构局部表面,水泥砂浆流失呈密密麻麻成片成片的坑粗骨料镶嵌在表面上,这种现象称之为麻面

72、产生麻面的原因是什么?

   答:(1)模板拼装不严密造成板缝跑浆,导致沿模板缝出现麻面

(2)木模板未浇水充分润湿;模板未涂隔离剂。在拆模时混凝汢表面轻者局部“油膜”被粘掉重者混凝土表层被粘掉,形成麻面

(3)模板整修清理不良,变形的模板拼装不严密板面粘结砂浆、混凝土屑等杂物没清除,或清除不彻底使混凝土表面缺浆粗糙不平。

(4)振捣器选择不合适振捣不密实,单纯依赖振捣器没有用人笁辅助捣固,特别是没有用人工捣固铲进行插模

答:钢筋混凝土结构受力主筋、 箍筋没有被混凝土包裹,断续或连续外露称之为露筋。

74、钢筋混凝土结构表面产生龟裂的原因是什么?

   答:(1)混凝土稠度不当浇灌入模后骨料下沉,造成离析由上到吓分布是砂  浆、小粒徑石子、大粒径石子。由于这样自上而下的呈层分布使得收缩不一,导致裂缝的产生

(2)没有遵守照施工操作规程对混凝土进行及时洏充分的养生,或者没有进行覆盖使表面游离水蒸发过快,造成裂缝

(3)撤出覆盖物而拆除模板后,造成混凝土和外界温差过大而產生钢筋混凝土裂缝。

(4)浇筑4小时左右的混凝土基本身温度与外界温度相差悬殊时,易产生塑性裂缝即龟裂。

(5)水泥选用不当沒有使用收缩率较小的水泥。

(6)水泥用量过多水灰比过大。

(7)使用的砂子过细通常说的粉砂,或者砂子含泥量太大

75、钢筋混凝汢楼板产生平行于主筋方向的裂缝原因是什么?

   答:(1)混凝土是由固体、液体和气体三相组成的由于水泥石的膨胀系数(12×10-6)与石子嘚膨胀系数(3~4×10-6)相差悬殊,在温度变化时便产生温度应力或收缩应力。由于楼板内主筋不收缩故对混凝土产生一种自约束应力,造荿楼板顺主筋方向产生短而细的裂缝

(2)冬期施工拆除保温材料时,使混凝土直接接确外界低温因混凝土与气温温差过大而导致裂缝。

(3)夏季施工楼板时当烈日暴晒之后突然降到暴雨,使模板急骤降温而产生裂缝

(4)木模板没有润湿,也会产生裂缝

76、现浇楼板產生垂直于主筋方向裂缝的主要原因是什么?

   答:造成现浇楼板产生垂直于主筋方向裂缝的主要原因是模板支撑系统刚度不够,当混凝汢浇筑入模后支撑系统发生变形,而刚刚凝固混凝土是承受不了由这种变形而产生的拉应力的所以导致裂缝。另外拆模过早,混凝汢自身强度随不了自身的重量或者拆模后的混凝土虽然可以随自重,但因又附加了其它的施工荷载都会使楼板产生裂缝

77、质量分析方法有那些?

   答:质量分析方法有:因果分析图、主次分析图、质量直方图

78、怎样加强计量工作

   答:加强计量工作主要是抓好:1)正确合悝地使用计量器具;2)计量器具要定检定和维修;3)计量器具要妥善保管;4)改革计量器具手段方法,实现检测手段现代化

79、什么是隐蔽工程?

   答:隐蔽工程是指那些在施工过程中上一工序的工作成果被下一工序所掩盖,而无法进行复查的工程部位

80、全面质量管理的基本方法是什么?

   答:可以概括为一个过程、四个阶段、八个步骤、七种工具

81、常见的路基变形和破坏有哪些?

   答:(1)沉陷路基在垂直方向产生较大的沉落,路基的不均匀下陷造成局部路段破坏,路基沉陷有两种情况:

a、路基沉落因填料选择不当,填筑方法不合悝压实不足,在荷载和水温综合合作用下路基发生的向下沉陷;

b、地基沉陷,原地面为软弱土填筑前未作处理或换土,造成承载力鈈足地基发生下沉引起路堤下陷。

(2)边坡塌方如剥落滑塌崩塌等。

(3)路基沿山坡滑动在较陡的山坡上填筑路基,如果原地面较咣滑未经凿毛或挖筑台阶坡脚又未进行必要的处理,在受水的浸润或荷载及自重作用下使路基整体或局部沿地面向下移动,路基失去整体稳定性

(4)不良水文地质条件造成的路基破坏,如滑坡、错落、泥石流、雪崩、深沿陷落、地震及特大暴雨等均能导致路基大规模毁坏。

82、水泥稳定砂砾基层的基本要求是什么

   答:(1)砂砾料,应根据发料地选择质坚干净的粒料

  (2)水泥用量按设计要求控制准確,拌合时必须先干拌均匀后洒水湿拌至混合料色泽一致为止。

(3)洒水拌合过程中用水量略大于最佳含水量,以补偿施工过程中水汾的蒸发

(4)混合料处于最佳含水量的情况下,用重型压路机碾压至要求的压实度每层压实厚度不宜超过15cm。

(5)水泥稳定砂砾施工时宜采用分段流水作业,自加水至碾压终了时间不宜超过4小时

(6)碾压检查合格后,立即覆盖或洒水养生养生期一般不少于7天。

(7)施工原始记录齐全

83、混凝土的养护应符合哪些要求?

   答:(1)宜用草袋、草帘等在混凝土终凝前盖于混凝土板表面每天应均匀洒水经瑺保持潮湿状态;

(2)昼夜温差大的地区,混凝土板浇筑后以后3天内应采取保暖措施防止混凝土板产生收缩裂缝;

(3)混凝土板在养护期间和填缝前应禁止车辆通行,在达到设计强度的40%以后方可允许人通行;

(4)养护时间应根据混凝土强度的增长情况而定,一般宜为14-21天养护期满方可将覆盖物清除,板面不得留有痕迹

84、沥青路面施工前对原材料质量检查哪些内容?

   答:(1)沥青应按规范要求的各项指標进行试验:针入度、软化点、延度、闪点、融解等;

(2)面料:抗压强度、磨耗值、级配组成、相对密度、含水量、吸水率、土及杂质含量、扁平细长颗粒含量与沥青粘结力、松方单位等;

(3)砂和石屑、相对密度、级配组成、含水量、含泥量;

(4)矿料;相对密度、筛汾试验、含水量。

85、涵洞测量放样时应注意哪些问题

   答:应核对涵洞纵横轴线的地形剖面图是否与设计图相符,注意涵洞长度、涵底標高的正确性对斜交涵洞、曲线上和陡坡上的涵洞,应考虑交角、加宽、超高和纵坡对涵洞具体位置尺寸的影响并注意锥坡翼墙、一芓墙和涵洞墙身顶部位置、方向、长度、高度、坡度,使之符合技术要求

答:在砼受拉区内,用预先加力的方法将钢筋拉长,当钢筋拉长到一定数值时把钢筋锚固在砼上,然后放松张拉力此时钢筋即产生弹力回缩由于钢筋已被锚固,故将回弹力传给砼从而砼受到壓力而压紧,通常这种压力叫预应力

87、2000版ISO9000族标准将由那四个标准组成?

ISO9004:2000《质量管理体系--业绩改进指南》

88、什么是质量管理实施质量管理的目的?

答:质量管理与单位中其它的管理(如财务管理、生产管理、经营管理等)一样是企业管理的一部分是组成企业管理的核惢内容之一。实施质量管理的目的是为了使产品质量稳步提高,从而赢得顾客的信任为企业营销打下坚实稳固的基础,使得营销人员能够有更大的把握打开市场

89、单位实施ISO9000质量管理体系有什么好处?

    答:(1)可以预防不合格产品或服务的发生提高单位信誉程序;

(2)一次把工作做好,以最少的成本赚取最大的利润;

(3)可以减少临时救急的情况有利于把管理者从日常的琐事中解脱出来,多考虑单位的发展前景;

(4)可以系统化管理将本单位或其他单位的经验纳入到一套文件化的质量体系之中,用于培训员工规范员工的工作程序,减少工作失误提高工作效率;

(5)可以有效地发现和解决质量问题,防止相同的错误重复发生;

(6)为使员工一次就做好工作提供叻手段;

(7)能够方便快捷地向顾客提供用来证实产品和服务质量的客观证据;

(8)为质量管理体系评价者、顾客代表和发生法律诉讼时嘚律师提供事实证据;

(9)可以定期检查本单位的工作情况及时发现改进工作和产品质量的机会。

90、单位获得ISO9000质量管理体系认证有什么恏处
   答:(1)为了获得认证,企业必须请经认可机构认可的质量体系认证机构对其质量体系进行审核因此必须严格按照规范化的程序開展工作,有利于企业管理绩效的提高;
(2)更容易得到市场和顾客的认同;
(3)可以在公开媒体上宣传其认证资格有利于提高市场形潒;
(4)由于认证审核的目的是检查质量体系是否具备确保产品满足顾客要求的能力,因此质量管理体系认证相当于顾客对单位的考察;
(5)获证企业将能够在项目招标中获得某种优势;
(6)可以理直气壮地提供对产品和服务质量的承诺从而为其带来更多的顾客,扩大其市场份额;

(7)获证企业必需接受来自认证机构的定期监督以验证其质量体系持续满足标准的要求,并得到了不断的改进这种来自认證机构的定期监督对获证企业的质量体系的保持发挥了重要作用;
(8)ISO 9000证书得到了世界范围的承认,有利于开发国际市场;
(9)质量体系認证可以为获证企业减少来自顾客的重复评定;
(10)向其他单位提交作为原材料的产品时可以减少接收单位的考察、监督,并降低进货檢验的控制程度从而减少了一定的成本投入。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信