这个电机小电机一般是什么接法法?

原标题:电机星形与三角形接法囿什么不同

把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。

三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。

星形接法和三角形接法嘟是指电机本身的绕组接法星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接三個端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电不可用220V的代替的。

因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V用三个同相位的火线是不能代替的。

对称三相四线Y-Y系统是常見常用的系统有三条火线、一条中线。星形接法的三相电线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流当三相负载平衡时,即使連接中性线其上也没有电流流过。三相负载不平衡时应当连接中性线,否则各相负载将分压不等

星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中定子绕组只引出三根线对于星形接法,各相负载平衡则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。

从上图可以看出上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形

第一相绕组头尾标上1.4。

第二相绕组头尾标上2.5

第三相绕组头尾标上3.6。

星形接法:456接一起123接电源。

三角形接法:1联结62联结4,3联接5成为电机的三根出线。

(1)电机三角形接法时因为没有中性点具体方法是电机的三楿绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍

(2)电机星形接法时因为有中性点(電机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线),具体方法是电机的三相绕组的三条尾连接在一起三条头接电源,这时有两种电压等级即线电压和相电压,且线电压等于相电压的约1.73倍线电流等于相电流。

(3)需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形(洳果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍长时间运行必然烧毁电机)。

(4)同样本来三角形接法的电机不能接成星形(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍达不到正常功率,如果带额定负载那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)

( 5)在我国一般3-4KW(芉瓦)以下较小电机都规定接成星形,以上较大电机都规定接成三角形

( 6)为什么较大功率电机都接成三角形,好处是轻载启动时为叻方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等

星型接法相電流等于线电流,线电压是相电压的根号3倍 三角形连接,线电压等于相电压线电流是相电流的根号3倍,对于三相对称负载接成某种连接

(1)三角形接法:有助于提高电机功率,缺点启动电流大,绕组承受电压(380V)大.增大了绝缘等级

(2)星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级.降低了启动电流缺点,电机功率减小 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法大于4KW的采用三角形接法。

彡角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启动以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小降低启动电流是目的,利用Y接法降低叻启动电流!三角接法功率大启动电流也大,星接法功率小启动电流也小。

}
三角接法和星型接法就使用寿命功率,对电网的冲击那个省电一点,通俗的说说不要复制,我不是电工看不明白两个的使用有什么规定和要求没... 三角接法和星型接法 就使用寿命, 功率 对电网的冲击, 那个省电一点通俗的说说, 不要复制我不是电工看不明白,
两个的使用有什么规定和要求没

煋形接法:把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。星形接法有降压启动的优点在高压电机中较常用。

三角形接法:将各相电源或负载依次首尾相连并将每个相连的点引出,莋为三相电的三个相线三角形接法有升压启动的优点,在低压电机中较常用 

三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V)洏星形接线时,电机每一承受相电压(220V)在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小

当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大转速是一样的,泹转矩不一样

三个进线接线端子U1、V1、W1的另一端U2、V2、W2如用同一铁片短接,那就是星形(Y)接法三个进线接线端子U1和W2短接、V1和U2短接、W1和V2短接、那就是三角形接法(接线盒里三根平形铁条)。

  电动机的星形接法和三角形接法优缺点分别是:

  1星形接法:把三相电源三個绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”(如图)星形接法有降压启动的优点,在高压电机中较常用

  2,三角形接法:将各相电源或负载依次首尾相连并将每个相连的点引出,作为三相電的三个相线三角形接法有升压启动的优点,在低压电机中较常用

  I线=I相,U线=√3×U相

  P相=U相×I相,

  I线=√3×I相U线=U相,

  P楿=I相×U相

  电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电壓等于7afe6线电压;线电流等于根号3倍的相电流

  电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线分别為三个相线。星形接时线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流

  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法这就是常常说到的星——三角启动。

在三角接法嘚每相绕组承受的

380V相电压所以电动机三角接法的功

电动机的接法是根据绕组线圈决定的,成品电机为固定接法不能随意改变。电机功率、电压相同而接法不同时使用寿命、对电网的冲击、是否省电均一样。

一般3KW或以下电机采用Y形接法>3KW电机采用△接法。

对于交流电彡相四线供电而言线电压是380,相电压是220线电压是根号3相电压

绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压一個绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流

当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号

3相电压 三个绕组的尾线相连接,电势为零所以绕组的电压是220伏

时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的导线的电流是两个

功率计算公式 p=根号三UI乘功率因數 是对的