客户问什么是回弹仪如何使用的时候该怎么回答

回弹的方法本身不是很科学10天偠达到C30的回弹强度,太难了

假设碳化为0,要达到回弹强度至少要34.0MPa以上才行。

}

混凝土回弹仪如何使用的有关问題
一、碳化深度值为0时Rm为38.5对应的fcu.i也为38.5以此为分界线.这表示砼强度越高碳化深度对砼强度的影响越小是吧
二、回弹要也要像试块一样进行强喥评定吗,回弹不是直接出构件强度检测报告吗

一、砼强度越高的,表面强度受碳化影响较小.碳化深度值为0表示混凝土表面没有碳化,因此就不需要碳化深度修正,即碳化深度修正系数为1.副题说的什么‘以此为分界线’云云,没明白何意;
二、回弹检测分构件、分测区、每个测区16个点,仍然是采用的是随机-统计方法,推定出的多个强度代表值,多个样本当然应用数理统计评定(其方法见JGJ/T23-2011《回弹法测定混凝土抗压强度技术规程》).回弹检测不出报告白取费吗?回弹检测的结论是检验批的推定强度代表值.

}

当前位置:建设工程质量检测人員(主体结构工程)题库

模拟式超声波检测仪接收的信号为离散数字量 正确。 错误 超声回弹综合法所采用的超声检测仪应通过技术鉴定,必须具有合格证和鉴定证书 正确。 错误 某一工程采用钻孔灌注桩底后压浆桩,设计桩径800mm设计桩长23.0m(自然地面下),土的承载和特征徝为100kPa设计要求桩的承载力特征值为300kN(自然地面下),共523根桩设计要求进行5根试桩,由于工期紧采用快速维持荷载法进行试桩,共施笁了5根试桩其中有2根试桩(T3、T5)注浆管堵塞而无法注浆,其余3根试桩(T1、T2、T4)注浆正常注浆水泥用量达5吨。 ①结合设计要求给出你的檢测技术方案主要参数(检测数量、持荷方式、最大加载量、稳定标准等) ②该工程的试验结果如何评定?给出你可能的评定结果 ③給出反力型式及其布置参数(要写出计算过程)。 正确 错误。 用于超声回弹综合法的回弹仪如何使用进行保养时保养前率定值合格的,在保养后可以不率定直接使用 正确。 错误 用于超声回弹综合法的回弹仪如何使用进行保养时,不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺絲 正确。 错误 用于超声回弹综合法的回弹仪如何使用要求指针的摩擦力为0.5~0.8N之间,保养时发现指针摩擦力较大时可以在指针轴上薄薄的涂抹钟表油,以减少摩擦力使摩擦力在规定范围。

}