EMI滤波电路可不可以不用共模电感改用两个工字电感EMI,在做传导的时候150K那里总是过不去 后来用两工字电感EMI解决了 就想问一下 这样会不会对辐射有影响
你两个工字型相当于昰差模啊说明你原来的差模电感不够。你在不拿掉共模电感的情况下加这两个工字型电感难道就不过了
最好还要测一下。辐射。。
因为是相互影响的。。
设备回来了明天去测下
EMC设备吗?好啊你们有那么齐全的设备
工字电感EMI是抑制差模的 貌似不能
两个工字电感EMI不能代替一个共模吧
肯定是不能的一个差模,一个共模
共模有时候也可以同时起到差模的作用但是差模应该不能起到共模的作用,除非你的共模干扰小本身不加也可以。
共模电感大概在什么情况可以抑制差模干扰啊能说下吗
看到做小功率的电源比如5W的,都没有用共模电感只是用两个差模电感啊!
不平衡的共模有抑制共差模干扰的作用。
但差模不能抑制共模干扰。
最好还是用共模.省不了
不平衡的共模很容易饱和的
应该可以代替。共模电感在正常工作中理论上可以看作无电感的存在。而用两个工字电感EMI正常工作下有差模电感。当有共模干扰时同样可以抑制。工字电感EMI磁芯工作于开环存在不稳定和两个电感的方向问题造成互相影响。
团长说的是关键点鈈平衡才可以起到抑制共、差模的作用
那这两个电感量好难定量吧