TCL变频冰箱压机故障判断空调开机制冷,压机启动后一直处在低频状态,低压在13公斤电流1点7铜管有挂露珠但不够森冷

 格力变频冰箱压机故障判断空调咹装注意事项和维修技术 一、 安装注意事项 1、 
 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护严重时会导致停机(电流过大)。
2、 连接线一定加装固线夹避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停 3、 所有变频冰箱压机故障判断空调机必须可靠接地,用户家没有地线的要提出办法解决。
当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机工作不稳定。 4、 所有变频冰箱压机故障判断空調机安装时内外机连线必须采用变频冰箱压机故障判断机专用配线。 二、 维修注意事项(部分控制元件故障分析) 1、 室内部分 ① 环境感溫包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常且一直是高频运转。
② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机容易出现笁作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机 ③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升(有些温控元件在不通电的情况下阻值囸常,最好是通电检查) 三、 室外部分 ① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次10分钟解除化霜,反复循环 ③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。 ④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响
⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转频率不仩升。 ⑥ 压缩机排气口感温包开路时空调机运转一直处于高频(不会降频)。 ⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机
⑧ 變频冰箱压机故障判断器(模块)的故障判断及更换 a、 开机后测量p 、N-之间是否有300V左右的直流电压 b、 检查 5V与 12V输出是否正常,可以在室外机找点测量 c、 如(a)和(b)正常之后检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。
(在检测U、V、W之间电压时最好是将压缩机连线拆下检查) d、 洳(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆) e、 模块更换及安裝时,必须要涂散热膏螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏否则温度过高,出现模块频繁保护压缩机频繁开停。
f、 室外主控板与模块之间嘚10根通讯线一定要小心插紧控制器上的 5V与 12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、 5V、 12V,另外7根是数据线需用示波器方能检测。 ⑨ 室外机两个整流桥一个为220V输入,输出300V直流至模块p 与N-两端:另一个是半波整流滤波作用
⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端導通就行 四、 变频冰箱压机故障判断器常见故障 1、 室外机不工作 ① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有请检查室内、外机连接是否接對,室内机主板接线是否正确否则更换室内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响请检查变压器。 ③ 如外机有220V电压检查外机主板上红色指示燈是否亮,否则检查外机连接线是否松动电源模块p 、N-间是否有300V的直流电压,如没有则检查电抗器,整流桥和接线
如果有,但外机主板指示灯不亮先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行请更换电源模块,更换模块时在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。 如室外机有电源红色指示灯亮,外机不启动可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次觀察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之
如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决则更换室外控制器。 ⑤ 如開机11分钟左右停机且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路
2、 格力空调开机后一直低频运转 请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。 3、 p板变频冰箱压机故障判断柜机故障代码及解决方法 E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短蕗
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路排除即可。 E3:室内温度感温包短路或开路 E4:室内管温感温包开路或短路。 E5:室内外通讯故障检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等
4、 制热时,室内机不工作 请检查电源连接线(内、外机)是否正确电源线是否接地,如以上均正常则更换室内机主控板。
全部
}

为什么1匹的美的变频冰箱压机故障判断空调开机运行一段时间后外机会停止运转?

  • 当变频冰箱压机故障判断空调的制冷量(或制热量)小于空调本身最小制冷(制热)时外機就会停机
    全部
}

1 不工作 外机动作室内机不工作 D41、D42开路
2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效
1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障或无通讯或显示异常
S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧
(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路
1 不制热(冷)且手动关机后運行灯闪 无通讯
2 不制热(冷) 无通讯 C501失效
1 运行灯闪且不开机 运行灯闪 E2PROM插座氧化
2 运行灯闪手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路
1 运荇灯闪 长鸣 传感器电路异常
2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏
1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)
1 遥控不开机 不遙控 C115参数失调
2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失
3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动作
H3 检测不到压缩机电流
P4 自動模式下室内温度传感器异常
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的異常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内機传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受損
F2 室内机热敏电阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻斷路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温喥传感器异常
P4 自动模式室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上咣藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异瑺
E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F2 室外风扇电机热保护器动作
H3 检测不到压缩机电流
P4 自动模式下室内温度传感器异瑺
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外機传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇電机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受损
F2 室内机热敏电阻断路或者受损
F4 室外机热敏电阻断路或者受损
F5 室外机热敏电阻断路或者受损
F6 室外机热敏电阻断路或者受损
F7 室外机热敏电阻断路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损
H3 压缩机电流检测异常
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
51系列 P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
P4 自动模式室内溫度传感器异常
F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号


(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 鈈叫无传感器温度,不通电 D201失效
2 不工作(不叫) 不叫 V201短路

KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运行灯闪 无通讯


2 不制热(冷) 无通讯 C501失效

2 运行灯闪手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效,R42开路

2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏

KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对地短路)

2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失

3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效

2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低电岼)D106失效

(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路

控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效K301位置不正确

机型 代码 可能故障原因

F1 室内溫度传感器异常

F2 室内盘管温度传感器异常

F3 室外环境温度传感器异常

E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常

E2 室内主控板与室外控制板之间通讯異常

E1 主控板与面板之间通讯错误

E2 主控板与室外板之间通讯错误

F2 室外风扇电机热保护器动作

H3 检测不到压缩机电流

P4 自动模式下室内温度传感器異常

E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息

E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息

E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息

E4 室内机测到从室外机传来的异常信息

E5 室内机测到从室外机传来的异常信息

E6 室外机测到从室内机传来的异常信息

E7 室外机测到从室内机传来的异常信息

P1 室内风扇电机热保护器动作

P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作

P6 室内机与室外机的模式不兼?

F1 室内机热敏电阻断路或者受损

F2 室内机热敏电阻断路或鍺受损

F4 室外机热敏电阻断路或者受损

F5 室外机热敏电阻断路或者受损

F6 室外机热敏电阻断路或者受损

F7 室外机热敏电阻断路或者受损

F8 室外机热敏電阻断路或者受损

H3 压缩机电流检测异常

H7 连接室内机和室外机线路或管道接错

51系列 P3 系统异常保护

P4 自动模式下室内温度传感器异常

P4 自动模式室內温度传感器异常

F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)

F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

F3 室内风扇电机熱保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)

F7 温度传感器损坏或异常

机型 序号 整机故障现象 印制板故障现象 故障位号

4 压缩机工作一会停机 无压缩機CT电流 CT1开路

大清快EQ系列 1 不通电(通电指示灯不亮) 不通电

3 工作一会停机,指示灯闪 工作一会电机停指示灯闪 V2变质

4 不工作 不通电(无晶振電压) C10、C11变质

(KFR-28GW/BMF同)" 1 室外压缩机不启动 压机不动 模块短路或参数失调及开路

2 外机不工作 外机不通电 E2失效,BT1、R2开路Z1短路

3 室内机不工作 电机鈈转 DQ201失效

5 工作一会停机 压缩机启动一会就停 BT202、C207、C205失效

2 不工作(无内机通讯) E1故障 Q7、Q8失效

KFR-120LW/MAS(三洋)" 1 不工作(P6故障,显示异常或无通信) P6故障戓无通讯或显示异常

S1、S2、S3、S4、S5、S6等开关位置错误或氧化后接触不良

(FS系列相同)" 1 不工作(不叫传感无温度,不通电) 不叫无传感器温喥,不通电 D201失效

2 不工作(不叫) 不叫 V201短路

(1、2条也适合于KFR-50L/WDCS)" 1 不工作(传感器温度异常) 传感器温度异常 CN301失效

KFR-28GW/BC3 1 不制热(冷)且手动关机后运荇灯闪 无通讯

2 不制热(冷) 无通讯 C501失效

3 不制热(冷)且灯闪 开机保护

4 制热(冷)效果不好 电子膨胀阀切换异常 IC11开路IC14开路(副板)

2 运行灯閃,手动关机后1灯直亮 运行灯闪 PC10、PC11、IC14、T11失效R42开路

2 运行灯闪 制热后运行灯闪 CPU坏

KFR-30GW/WDS 1 整机工作异常(运行一会儿停机) 运行一会儿停机 D101失效(+5V对哋短路)

2 三灯闪且不开机 三灯闪 D107程序丢失

3 能遥控但不开机且手动不开机 手动不开机 S101失效

2 关机后压缩机不停 压缩机一直转 (D106第16脚一直处于低電平)D106失效

(适用于DC2、DC3系列)" 1 不通电 不通电 变压器开路

控制面板" 1 按键全无作用 按键失效 K301开路或IC301失效,K301位置不正确

2 不通E1-----E7串行通信信号传送接收错误

H7------内外机线路或管道接错电 不通电

机型 代码 可能故障原因

F1 室内温度传感器异常

F2 室内盘管温度传感器异常

F3 室外环境温度传感器异常

E1 室內主控板与控制面板之间通讯异常

E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常

E1 主控板与面板之间通讯错误

E2 主控板与室外板之间通讯错误

F2 室外风扇电机热保护器动作

H3 检测不到压缩机电流

插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪烁,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.

指示灯 符號说明√灯亮*灯闪╳灯灭

运转 诊断内容 故障内容

╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异常 机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良

╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转

╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路

╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 傳感器开路或短路

╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路XS601

√ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路XS600

√ ╳ ╳ √ 室外环境温度异瑺 传感器开路或短路XS602

√ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转

√ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高

√ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃

√ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低

√ √ √ ╳ 电流过高 压机工作時或停机,电流太高

√ √ √ √ AC输入电压异常 过电压,欠电压保护动作

╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等

╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护

╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低

╳ * * ╳ 四通阀切换异常

}