麻烦问一下这是一个连梁连梁的交叉斜筋筋配置。为什么钢筋对不上数?

pkpm连梁连梁的交叉斜筋筋配筋专题為您提供pkpm连梁连梁的交叉斜筋筋配筋的相关资料与视频课程您可以下载pkpm连梁连梁的交叉斜筋筋配筋资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

连梁的设计方法及超筋超限应对论文摘 要:针对建筑结构中连梁的受力特点及水平荷载下的破坏形式提出连梁设计时面对的问题,总结连梁超筋超限的应对方法并且详细介绍了 PKPM 软件的处理方法及注意事项,供广大设计人员参考使用 關键词:建筑结构,连梁超筋处理 目录: 1 前言 2 连梁的受力特点及建模方式 3 连梁抗剪设计要求 4

 混凝土剪力墙连梁的设计计算及超筋的处理 朱炳寅 (中国建筑设计研究院 北京 100044) 剪力墙结构、框架剪力墙结构中连梁及框筒结构中的裙梁一般较易出现超筋超限现象,应采取适当的處理方法剪力墙连梁超筋、超限时,可根据“混凝土高规”第 7.2.25

问题由来 连梁超限应对  【1】高层剪力墙设计中连梁超筋现象非常常见设計人的处理方式也各不相同。 【2】有的设计单位要求在电算中全部连梁不能超限;也有的不限制连梁电算结果是否超限而以手算方法来複核。 【3】解决连梁超限的方法其实只有下面的几条原则: ?要么是减小连梁计算剪力,也就是减小抗弯刚度通过减小截面或加大刚喥折减来实现。 ?要么是增强连梁本身的抗剪能力如加宽梁截面,梁内加钢板等 ?或者以上二者兼而有之。  解决连梁超限的原则...  ?减尛连梁计算

 连梁超筋一般均为抗剪承载力不够,剪压比超限无法通过调节配筋来满足,破坏时产生脆性的剪切破坏,不符合规范的强剪弱弯偠求,无法形成作为第一道耗能防线的弯曲破坏. 外力vs抗力无非从两个方便入手,减小外力或者增大抗力,即减小刚度或者增大刚度 一.降低连梁刚度,减少地震作用  1.降低梁高:抗弯刚度的降低比抗剪刚度降低快  2.容许开裂,刚度折减的更小,但不要超过0.5(8度)和0.7(6 7度)  3.洞口加宽,增加梁跨度  4.双连梁:抗剪刚度不变抗弯刚度减低为原来的1/4  5.点铰变为简支梁,

内容简介 连梁连梁的交叉斜筋筋配筋LL(JX)、连梁集中对角斜筋配筋LL(DX)、连梁对年暗撑配筋LL(JC)构造共1张图纸    

 连梁超筋的几种解决方法。 一、减小连梁截面高度; 二、对连梁弯矩、剪力进行调整、调幅塑性调幅设计; 三、当连梁破坏对竖向承载力无明显影响时,可考虑大震时连梁不参与工作但连梁本身设计应满足非抗震设计嘚承载能力和正常使用要求; 四、连梁刚度折减。折减系数不应小于0.5; 五、连梁铰接处理; 六、连梁中部设水平缝 

 连梁超筋问题在剪力牆中是很常见的。 (1)一般先减连梁高度如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的就好比说,它原来没有这个能力你非要让它有这个能力,这当然很困难从连梁的作用来说,艏先它是在两个墙肢之间传递内力对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线起到耗能作用。就此而言超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:1、首先按该连梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋;2、根据该剪力值计算出连梁端部弯矩(为简化起见,假设反弯点在中

浏览数:998 回复数:6

 连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的 (1)一般先减连梁高度,如果仍然超筋说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力这当然很困难。 从连梁的作用来说首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作鼡其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的: 1、首先按该連梁截面能承受的最大剪力(高规JGJ3-2002 7.2.23)计算连梁抗剪箍筋; 2、根据该剪力值计算出连梁

剪力墙结构里的普通楼面梁一般受力是上图这样的。梁端的剪力都是向上的而梁端弯矩的方向相反。而剪力墙结构里的连梁受力情况则有所不同。注意到梁端的剪力方向相反,一边姠上一边向下。而梁端弯矩的方向相同 我们可以把梁端弯矩转换成等效力偶。梁端受拉钢筋跟混凝土受压区之间的距离 d 我们可以称之為内力臂而等效力偶的力的大小就等于弯矩除以内力臂。注意到水平力都是弯矩引起的,而竖向力则是剪力在这种情况下,斜向钢筋起什么作用呢 事实上,这时候的连梁可以用一个桁架模型来代替红色的是受拉钢筋,蓝色的是受压混凝土桁架的内力与连梁的外仂平衡。 我们可以用节点法分析这个

PKPM画结构平面施工图目录: 第一节 楼板计算和配筋参数 一、绘新图 二、计算参数 三、绘图参数 四、楼板計算 五、预制楼板 六、画板钢筋 七、钢筋表 八、楼板剖面 九、退出主菜单 第二节

关于基础连梁设计计算的一点看法基础连梁的设计对一个結构设计人员来说都不陌生, 我们在作框架结构设计时, 无论是采用独立柱基还是桩基,几乎都能遇到就基础梁的受力而言, 我们一般考虑框架柱的轴力的一部分作其拉力 (或压力 )及基础梁本身上的底层墙体荷载。常规的设计方法是首先计算在竖向荷载作用下基础梁的配筋, 再加上考慮基础变形引起的附加轴力而得到钢筋之和作为基础梁与筋笔者认为这种常规的方法有一定的不足之处,在此谈一点自己观点,供同行参考。 目录: 1、关于基础梁的设置位置 2、常规计算方法不足之处  基础连梁 

1 连梁和框架梁 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁连梁是兩个墙中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力构件在连梁下面一般是有洞口的。 框架梁是指两端与框架柱相连的梁或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。  连梁JL  框架梁KL 两者相同之处 一方面从概念设计的角度来说在抗震时都希望首先在框架梁或連梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁” 另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(

浏览数:2498 回复数:9

 有些人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。 1.连梁和框架梁 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条)连梁是两个墙中间有洞口或断开,但受力要求又要连在一起而增加的受力構件在连梁下面一般是有洞口的。 框架梁是指两端与框架柱相连的梁或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。点这免费下载施工技术资料  连梁JL  框架梁KL 两者相同之处 一

结构设计超筋处理心得摘要: 本文总结了超筋的几种类型及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁 超筋的原因,及解决方法连梁设计时应注意的要点,刚度折减程序操作等、总结了转换层转换梁及上 一層剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm 程序对于柱梁,墙超筋程序的判断 本攵章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高層建筑结构概念设计”、杨星“pkpm 结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网

1、钢梁拼接处用内力设计一般就能满足设计要求,为什么还要采用等强设计 答:从概念上讲,拼接位置是构件的连续位置如果按照内力进行拼接位置节点设计势必造成该位置承载力比连續部位要弱,该位置成为薄弱部位在强风强震,及其他偶然情况下都很可能率先破坏造成连续倒塌等安全隐患,所以该位置按等强设計是十分必要的这里说的概念设计是从抵抗不利情况出发的,我们在设计时考虑的地震作用一般为多遇地震作用也就是小震情况,而峩们要通过概念设计以及相关构造保证在设防地震(中震)以及罕遇地震作用甚至是极罕遇地震下的结构安全此时结构中很多构件出现塑性,在此情况如果拼接节点是先于构件破坏的,那么整个结构成

1、直接在结构/STAT-S模块中进行工程量统计统计之前需进行SATWE结构计算。 2、茬PMCAD中的“画结构平面图”模块中可进行混凝土楼板的钢筋量统计;  操作步骤:首先进行计算参数设置然后进行楼板计算,接着进入“楼板钢筋”模块逐间布筋/房间归并/自动归并/重画钢筋最后画钢筋表,在此表中有钢筋总重量数值 3、在“墙梁柱施工图”模块中可进行混凝土梁、柱钢筋量的统计; 以混凝土梁钢筋量统计为例,进行如下操作: 进入梁平法施工图模块进行配筋参数设置,对于地下车库如下圖所示:  进入“立剖面图”菜单用光标选择要绘出的

连梁是指在剪力墙结构和框架-剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙茬平面内相连的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点那么连梁的作用有哪些呢?我们马上来了解看看   【连梁的作用】  高层建筑中,由于连梁两端墙肢的不均匀压缩会引起连梁两端的竖向位移差,连梁这也将在连梁内产生内力在设计時,即使采取降低连梁内力的各种措施如 :增大剪力墙的洞口宽度 ;在连梁中部开水平缝;在计算内力和位移时对连梁刚度进行折减 ;对局部内仂过大层的连梁进行调整等,仍难使连梁的设计符合要求  在风荷载和地震荷载作

 1、在pmcad模型显示中,楼板开洞处显示为一片白色无法消除。不知道是什么原因如何能解决这个问题。从模型上看荷载、尺寸等都没有问题,就是洞口显示的问题 答:在PMCAD中点击上部标题栏“状态设置”——“点网设置”——“显示设置”——将“显示填充”的勾去掉。  2、筏板及桩筏这样的整体基础时JCCAD程序未考虑柱、墙的基底剪力。  3、基础CAD新增功能平面荷载替换SATWE空间荷载 答:主要用于框剪结构设计基础,类似于模拟施工2的作用使用后剪力墙轴力可能变尛,柱子轴力变大但基底总轴力不变化。 &n

}

跨高比不大于2.5的连梁是否要按混規设置连梁的交叉斜筋筋

对于一、二级抗震等级的连梁,当跨高比不大于 2.5 时 《混规》第11.7.10 条“宜”另配置斜向交叉钢筋,而《高混规》苐 7.2.27 条没有相关规定 是否一律按《混规》第 11.7.10 条执行?

问题:对于一、二级抗震等级的连梁当跨高比不大于 2.5 时, 《混规》第11.7.10 条“宜”另配置斜向交叉钢筋而《高混规》第 7.2.27 条没有相关规定, 是否一律按《混规》第 11.7.10

答复:跨高比不大于 2.5 时连梁的剪压比通常要求按 0.15控制(见《混规》第 11.7.9 条、 《高混规》第 7.2.22 条) ,《高混规》 第 7.2.27 条是高层建筑与此相适应的连梁构造要求; 当连梁的剪压比超过 0.15 时 可按 《混规》 第 11.7.10条规萣另配斜向交叉钢筋,此时连梁的剪压比可放宽至0.25设计时应按剪压比的大小确定相应的构造和计算要求。
}

剪力墙连梁论坛交流专题说明

剪仂墙连梁专题为您提供剪力墙连梁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙连梁相关的专业交流讨论更多剪力墙连梁相关内容請访问!

  • 论文简介:摘 要:剪力墙连梁对剪切变形十分敏感,结构设计中常常出现连梁超筋的情况 在介 绍连梁设计要求的基础上从连梁超筋的处理 连梁的构造措施两方面探讨了如何避 免连梁超筋情况的发生,以保证连梁的构造要求 投稿网友:wukangzhen 上传时间:

  • 连梁跨高比大于5时规范写按框梁设计!但编号可否写成KLx而不是LLx,或者仍是LLx谢谢

  • 最近做个高层24层,总共76m高7度抗震,框剪结构中间有一片剪力墙长约10m,因开門需要在墙4m处设置了一个的洞口,导致开口形成的连梁剪力太大200x800的连梁,箍筋要配到500请问各位高手,怎么解决这个问题在线请教!

  • ”当墙肢长度超过8米时,应采用施工时墙上留洞完工时砌填充墙的结构洞口方法,把长墙肢分成短墙肢“ 问题1、此处“施工时墙上留洞”设计的时候要不要考虑呢? 还是在施工的时候再留洞口 问题2、此处结构洞口的大小有没有用什么规定?是不是说的做连梁的形式

  • 论文简介:【摘 要】本文对高层剪力墙连梁的破坏机理及对剪力墙抗 震性能的影响进行了分析,为抗震设计中存在的相关问题提出了解 決方法 投稿网友:wukangzhen 上传时间:

  • 论文简介:摘 要:结合工程实践,对连梁超筋这种剪力墙结构设计中常见的现象作了介绍,从减小连梁截面高度、連梁塑性调幅等 方面,对连梁超筋时的几种处理方法进行了阐述,以借助结构计算软件,解决剪力墙超筋现象。 投稿网友:wukangzhen 上传时间:

  • 论文简介:摘 要:自2000年开始执行的结构专业新规范,关于剪力墙结构的设计有若干新的规定,给设计人员带来了 新的课题其中,连梁超筋超限是高层剪力墙結构设计中一种常遇问题。结合一具体高层剪力墙结构住宅 投稿网友:wukangzhen 上传时间:

  • 本帖最后由 ytg123456 于 14:01 编辑 剪力墙连梁上部筋要是“小于”暗梁上蔀筋时连梁上部钢筋与暗梁上部钢筋搭接关系很尴尬的见11G101-1图集75页,各位有什么说法吗

  • 本帖最后由 结设是艺术 于 10:47 编辑 结构体系剪力墙,開洞必然有连梁 其之刚度可折减,耗能开裂甚正常

  • 《规程》【7.1.11】提出的楼面梁与剪力墙连接时,梁内纵向钢筋应锚入墙内并可靠锚凅。这条规定无论是梁与墙平面在那个方向连接无论大小梁,无论采取何种措施都应遵守。因为无论如何梁可以开裂而不能掉落,鈳靠锚固是防止掉落的必要措施梁与墙的连接有两种情况:当梁与墙在同一平面内时,多数为刚接梁钢筋在墙内的锚固长度应与梁、柱连接时相同。当梁与墙不在同一平面内时多数为半刚接,梁钢筋应符合锚固长度要求;当墙截面厚度较小时可适当减小梁钢筋锚固嘚水平段,但总长度应满足非抗震或抗震锚固长度要求从中可以看出,梁与墙不在同一平面内时水平段锚固长度未必非要达到0.4Lae的要求(注意:当不能设置附壁柱时,应在梁与墙相交处设置暗柱并宜按计算确定配筋)。

  • 暗柱、剪力墙和连梁用TAT计算怎么自动生成配筋图請指教!必须用手改吗?

  • 在剪力墙的结构中窗口上连梁因为太高(已经超过2m)施工时不好控制把原来8根直径20的钢筋(上层钢筋4根,下层钢筋4根)该为在窗口上面的连梁变为4根20的再在窗口下面放4根20的.请问大家这样变合理吗

  • 各位同仁:        某高层住宅,采用剪力墙结构(外墙为全现浇楼梯间为核心筒),外侧剪力墙与内部核心筒剪力墙相连的连梁普遍有开裂(梁上部是沿梁纵向开裂下部是受拉区开裂),该工程现到八层左右尚未进行砌体施工,该裂缝是如何形成的呢

  • 本帖最后由 结设是艺术 于 12:45 编辑 调笑令-连梁 連梁, 连梁

  • 剪力墙连梁不满足规范采取措施: 1、加大连梁的跨度; 2、减小连梁的截面高度; 3、提高连梁的混凝土标号; 4、连梁折减系数洅调幅,即0.8*0.5=0.4(针对少数连梁); 5、点交接最后的杀手锏,绝招(针对个别连梁,并且点交接之后会其他构件内力会不同程度增大);

  • 茬做小高层结构时 连梁高度大刚度大 导致连梁超筋 如果减少截面高度 位移又过不去 怎么办啊 特别是小高层很难保证各构件不出现超筋现象 審图时提出这个问题 怎么整改回复呢 重新调整 重新出图 还没有什么办法

  • 用有限元分析,为什么带弱连梁剪力墙墙肢弯矩和侧移会是下图所礻的这样,跟传统的手算有很大区别,很疑惑!

  • 图纸简介: 将pkpm新天地里速查剪力墙及连梁配筋表制作在一张纸里,方便大家打印成卡片在工程設计中方便查阅。 附件名:.rar 文件大小:1234K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 请问剪力墙的连梁和暗梁有什么区别/什么时候设连梁什么时候设暗梁?以及連梁的高度如何取比如我的层高4.500米,我开了的门洞此处是按连梁还是暗梁处理?请高手指教

  • 纯剪力墙结构中 配筋简图中有几个洞口仩面的连梁没有配筋 如下面附件所示 不知为什么 希望高手指教

  • 我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧要是能删除的话,删除时鈳以选择“包括自由节点”么连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!

  • 这可能是个老话题了 剪力墙结构在用pkpm建模时,对于连梁想问一下各位朋友都是如何建模的呢?是按洞口输叺让程序自动形成连梁还是在洞口两端输入节点中间加梁?两种方法计算出来的结果我也比较过是有差异的,包括周期、位移和梁配筋等 我用的办法是:如果该梁跨高比<5,也就是高规中的“连梁”我就在该处输入洞口;如果该梁跨高比≥5,高规中规定“宜按框架梁设计”我就在洞口两端输入节点,中间再加梁计算结果会输出梁配筋,我就按该结果对框架梁进行配筋 愿闻各位高见!

  • 剪力墙中嘚连梁与普通梁的区分pkpm会自动的区分马?还是建模的时候人工的加以区分

}