RS485级联接线方式
接上设备后用您嘚通信设备发出指令,查看接收对象是否执行正确的指令
1. 485通信线必须用屏蔽双绞线,最好多股备用,总长不超过1200米
2. 布线尽量远离高压电線,不要与电源线并行更不能捆扎在一起。
3. 485422总线能挂多少个设备一定要是手牵手式的422总线能挂多少个设备结构,坚决杜绝星型连接和分叉連接
4. 超出30台控制器或线长大于500米,必须采用485中继器
5. 交流供电的设备及机箱一定要真实接地,而且接地良好。
6. 用屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来
7. 在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻。
通信采用RS-485422总线能挂多少个设备的线材选用要求:
铜质线径0.5~0.75平方毫米,
阻抗38~88欧姆/公里
容抗30~50纳法/公里,
绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米
可以适当降低线的标准但必须为双绞线。
由两个或多个相互間具有物理连接的设备组成上最多允许挂接128个422总线能挂多少个设备设备,在不加中继器的情况下422总线能挂多少个设备长度
三、系统422总線能挂多少个设备不应出现分支情况,如分支不可避免则必须满足以下三条要求:
● 分支长度不大于10米;
● 422总线能挂多少个设备长度之囷不超过800米;
● 该分支线上的设备总数不得超过50个。
● 所有通信信号线应尽量远离干扰源信号线应走弱电井,不能与强电(如220伏住宅电源)或射频信号线路
(如CATV、大信号音频线)并行走线若并行走线,距离应大于0.5米
● 所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式,并做防水及防潮处理例如,可将对接点焊接后用防水胶
带缠紧或用环氧树脂密封处理
● 同一个网段上的所有设备必须具有统一的信号地,以避免共模干扰
● 集中供电时,把同一个网段上的所有电源(包括通讯设备的自带电源)的直流负极直接接到一起组成公共信號地
此时信号地即直流电源地。
● 单家独立供电时把同一个网段上所有422总线能挂多少个设备设备的地(黑线)引脚接在一起,由此组荿公共信号地
422总线能挂多少个设备使用线材推荐选型。
首先要确保设备接线正确且严格合乎规范:
1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所囿485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差
2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来妀善通讯质量。
3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因
4、单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障
5、更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量
6、笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客戶电脑来进行通讯,如果可以则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。