总开关用漏保一点小问题都会导致整个屋子没电,而且以後还不好维修
用的是施耐德,图里应该是个2P漏保出厂自带一根蓝色电线。电工把这根线和进户零线相连包了起来,第一进户线不该接线的第二感觉漏保这根线不该接进户零线的,请大家看看感谢!
2.二感觉漏保这根线不该接进户零线的
其实就是一个问题..那根线就是接进户零线的..(无非就是直接 接起来 或 通过个接线端子接起来)
这电工接的没错..水平也不错..你买的这1P+N的漏保,只能这样接..要买个2P的,空开就都是接線的地方
支路开关用DPN的..以便支路零线接地,引起总开跳漏电时,更好排查故障.
而且你这种DPN只能接左零右火,他接的也没错..他选型和接线都对..
只一個小毛病,总开关出线细了点(要是没有粗的线,可以引两根线,进入上面的汇流排)
这是歪果仁干活的顺序吗?总开关居然在右面了~呵呵!
第一總开关应该用2P空气开关(大小应该按照家里的总电量设计一般来说都是40A)
第二,家用插座一般用1P+N20-25A漏电保护(此处未见)厨房卫生间一般鼡1p+n32A漏电保护(此处依然未见),灯光照明一般用1p或2p16A空气开关挂机空调一般用1P或者2P空气开关(20-25A)柜机空调一般用1P+n
第三,顺序应该是一级空氣开关在最左侧(总电源)二级漏电保护和空气开关不分顺序以上端接电源线方便为原则。
多大房子弄十几路线按米算钱的吧,空开鼡的也不合适
我觉得63A的漏电保护好像容量过大了,贴主是否看过进户线用的是多少的空开;而且支路上的分支完全可以选用10A,16A的空开(只有厨房留嘚余地可以考虑放到25A),不知道lz家里用多少电器,而且都是准备同时使用的么;
ps:现在的照明完全可以选用10A以下更小开关,毕竟市场上大部分都是led灯具叻;
进户零线已经接头哪火线再接何妨?总开放右边不觉得变扭分支用2p,总开用1P你觉得好吗