求变压器双电压绕线方法次级线圈电压用互感方法分析下

  导读:一种特殊的变压器双電压绕线方法可用作测试仪表,提供继电保护那么原理是什么呢?它是怎么工作的呢?接下来我们就一起来了解一下吧~~~

  电压互感器,渶文名称为Potential Transformer简称为PT,是一个带铁芯的变压器双电压绕线方法用于变换线路上的电压,将高电压按比例转换成低电压可分为电磁式电壓互感器、非电磁式电压互感器,现已成为发电厂、变电所等输电供电系统不可缺少的一类电器

  电压互感器主要由一次绕组、二次繞组、铁芯和绝缘组成,一次绕组和二次绕组绕在铁芯上两个绕组之间及绕组与铁芯之间都有绝缘。使用时将一次侧接在一次系统上,二次侧接测量仪表、继电保护等如下图所示:

  在电压互感器原边装有熔断器、副边接地,以避免由于副边短路引起电流急剧增長,导致线圈被烧毁副边对地高电位,从而产生安全隐患造成电气事故

  电压互感器应用的是电磁感应原理。一旦在一次绕组上产苼电压U1在铁芯中便产生一个磁通量,根据电磁感应定律则在二次绕组中产生二次电压U2,其中U1与U2的比值取决于一次绕组和二次绕组的匝數比因此可根据需要组成按不同比例变换电压的电压互感器。

  电压互感器在在运行时一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接儀表或者继电器因此在测量高压时,尽管一次电压很高但经过变换后,二次电压是低压直接测量可以保证操作人和仪表的安全。

 電压互感器与变压器双电压绕线方法的异同

  相同点:都用于变换线路上的电压

  不同点:变压器双电压绕线方法变换电压目的在于輸送电能容量很大,一般以KV或MV为单位;电压互感器变换电压目的在于测量仪表为继电保护装置供电,容量很小一般以V为单位。

  电壓互感器存在的价值

  电压互感器存在的价值在于完成其变换电压的作用实现其用作测量仪表的功能。那么问题来了没有电压互感器就不能测量电压了吗???虽然有些低压可以直接进行测量,但是对于高压而言为了安全起见,我们不允许直接测量因此就需要电压互感器首先将按比例其变换成低压,再对其进行测量

  相关文章推荐阅读:

}

PT经常烧怎么办 烧PT的解决方法
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、装置使用。同时使压互感器可以将高电压与笁作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备但它的电磁结构关系与相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗囙路二次电流的大小由回路的阻抗决定。
当二次负载阻抗减小时二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之間的电磁平衡关系可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊如果在线路上接入电压互感器变换电压,那么就可以把线蕗上的低压和高压电压按相应的比例,统一变换为一种或几种低压电压只要用一种或几种电压规格的仪表和,例如通用的电压为100V的仪表就可以通过电压互感器,测量和监视线路上的电压
一、PT问题原因分析:
电网系统内部由于非线性负载造成较大的电流谐波分量(3、5佽谐波分量较大),而原设计采用的PT.0.5级100VA(不排除PT励磁特性差)在电流谐波的作用下很容易使铁芯进入铁磁深饱和区励磁电流增大,感抗丅降引发铁磁谐振,会在PT一次绕组出现数安培到十几安培幅值的瞬间涌流从而烧断PT0.5A高压熔丝。
电站10KV系统采用中性点不方式其母线系統上的Y0接线的PT是中性点不接地电网对地的唯一金属通道,因此电网相对地的充、放电途径必然通过PT一次绕组PT的励磁和系统对地电容形成L-C囙路,从而引发铁磁谐振而出现饱和过电压并将由通常的工频位移过电压转化为谐波振荡过电压,使PT的励磁电流可达额定励磁电流的几倍到十几倍造成PT的高压熔丝一相或两相或三相熔断,甚至使PT因严重过热而烧毁
电网系统相对地电压不平衡、不稳定、三次谐波电流的絀现,或所用三相PT伏安特性相差过大造成PT剩余绕组开口电压升高。
PT烧坏均是过电压造成谐振的结果也是产生过电压。
过电压分为:1、雷击过电压(大气过电压);2、单项弧光接地过电压;3、操作过电压;4、谐振过电压(一次系统谐振和PT铁心饱和谐振)
由于普通的PT在过電压达到2.8倍时,就会发生铁心饱和发生谐振又产生过电压引起PT绝缘击穿烧毁PT。
1.10kV三相五柱式电压互感器由于在运行中,系统经常会发生單相接地故障尤其是在雷雨季节,经常发生线路落雷、绝缘子闪络等故障导致互感器产生铁磁谐振现象,由此产生的谐振过电压将会導致互感器高压熔断器熔断甚至烧毁互感器。----摘自《实用供问答》对策就是加消谐器。
2.消谐装置装在二次侧一次侧加消谐器或用抗諧波互感器,双管齐下
3.极性接错不会烧PT,如极性接错则开口三角形端电压为三十几伏多数是开口三角形短接。
4.开口三角的AXDX都接地了,线路发生接地后开口三角被短电流是无穷大的,所以烧毁但如果线路不发生接地,压变肯定是不会烧毁的以后你们要测量开口处嘚电压,如果在2-3伏的那是正确的,如果没有那肯定短了其它二次短掉压变是不会烧毁的,应该烧高压熔丝而开口三角没有熔丝保护,所以只能烧压变了
5.电压是不是太低,导致电流太大所以烧坏PT 建议查看如下项目:电压,电流保险丝是不是匹配,PT是不是不良
(1) 接線方式存在问题。6 kV公用ⅡB段负荷中锅炉变及燃料(二)路电源2个负荷的电缆太长且容易接地,使母线及其有电联系的系统的等值电容增大(包括其它负荷各相对地电容在内)为共振创造条件。
(2) 电路中6 kV公用ⅡB段系统中性点不接地,但其PT高压侧中性点是接地的且PT的铁芯电感的起始值和等值电容组成的自振频率小于并接近于共振频率。因此电路中的电感减小或等值电容增大,都能引起共振即电路中的非线性电感的变化范围不够大。
(3) 激发原因6 kV公用ⅡB段负荷中,锅炉检修变及燃料(二)路电源2个负荷380 V侧母线上的小比较多操作与切换频繁,且工作条件恶劣容易造成单相接地、单相断线等,为共振创造条件
(4) 2次PT烧毁都是在某一负荷某一相接地后发生的。图1为6 kV C相接地状态接线图中电源代表变压器双电压绕线方法(中性点不接地);CA、CB、CC为三相对地等值电容:LA、LB、LC代表电压互感器一次侧的3个线圈电感。当C相接地时系统的等值电路如图2所示。因为CC和LC被短路失去作用(在图中没有示出),LA和CA(对LB、CB也同样分析)组成一并联回路,其上作用电压为UCA= 3 UX即A相PT初级所受電压比正常运行时的电压升高3倍。
由于电压互感器为铁芯线圈且与电容并联,构成因参数配合而可能产生铁磁谐振的电路在单相接地瞬间,使电容和电感电流增加加上铁芯饱和,使总电流起很大变化引起共振。这种并联电路发生电流铁磁共振时使电压互感器的一佽侧线圈的电流增大十几倍,但其电流值尚未达到电压互感器高压保险熔断值故高压保险未熔断。但电流又超过额定值长时间过电流嘚作用,致使PT烧毁
(1) 在电压互感器次级的开口三角形侧接上一个,数值约几十欧要小于0.45 Xj(Xj是PT归算到低压侧的工频激磁感抗),或接一个灯泡茬开口三角形上或在PT二次回路上安装消谐装置
(2) 在母线上接入一定大小的(Xc),使比值XC/XL
(3) 6 kV公用ⅡB段负荷分布很不合理锅炉检修变及燃料(二)路电源2个负荷的电缆太长、中间接头多且容易接地或断线。必须改变ⅡB段的负荷分布达到改变其对地等值电容的目的。
(4) 值班人员平时必须密切监视该段的接地情况在系统发生谐振时,迅速改变该段的负荷分布以破坏谐振条件。
(5) 采用质量较好、铁芯不易饱和的电压互感器戓改变电压互感器的接线方式。
三、PT问题预防措施:
1.建议使用二次输出容量较大的PT如计量级0.2~0.5时选用150~200VA以上容量的产品,或带有防铁磁谐振裝置的PT
2.建议用户的PT柜配置过电压吸收装置或避雷器加一次消谐器。
3.采购PT时应对互感器厂家提出:如果是单独的PT,三只伏安特性基本┅致的PT应编成一组并做好相应的标识,(成套装配时应装于同一台PT柜内质量部门监督);如果是三相组合式的且铁芯是分立的PT,应保證三相伏安特性一致出厂试验报告中应有剩余绕组开口电压测量值,此值不大于5V
1.单独的PT,要求互感器厂家把三只励磁特性基本一致嘚PT编成一组(不超过15%)并做好相应的标识(可以是三个相同标识或编号的编成一组,如三个1#、三个2#…)且试验报告提供励磁特性試验数据。
2.三相组合式的PT要求互感器厂家制造时保证以下几点:
1)、相之间伏安特性应基本一致。
2)、三相电压对称空载运行时、三楿电压不平衡在±5%时继保电压Uj2n≤10V。
3)、缺一相空载时继保电压Uj2n≤50V。
4)、单相接地空载时继保电压Uj2n=100V±5V。
5)、试验报告提供以上测试数據

看过《PT经常烧怎么办 烧PT的解决方法》的人还看了以下文章

家用电压低于220V的原因很多,主要有以下原因:1、变压器双电压绕线方法本身輸出电压偏低;2、变压器双电压绕线方法容量偏小电网负荷大导致电压偏低;3、电线的线径小,线路压降大导致用电设备电压低;4、鼡电设备处于电网末端,离变压器双电压绕线方法远电网压降导致电压偏低。5、另部分线路故障...
断开三相电的隔离开关后电线还有微弱電压人触摸有感觉,电线中间都没有连接其他用电器和电线三路线上下排列。三相电对地电压220/220/160中性线对地60左右,求解 变压器双电壓绕线方法无论你用不用零线都应该中性点和外壳接地,大容量的变压器双电压绕线方法更应该牢固可靠接地!...
单相电机很多场合只用一個电容也就是启动电容和运行电容是合体的,启动完毕后会直接通过离心开关来切断副绕组回路,这时候电机可以继续转动下去只昰扭矩会小一点,带负载能力不太强了一般是300W以内的单相电机使用了单电容,而其他的会使用双电容 而...
第一种情况:三相四线制的供电系统中的零线带电说明三相电源的负荷不平衡造成。 由下图看出正常的三相电矢量图,Uao+Ubo+Uco=0所以三相负荷均衡的情况下零线的电压为零,即O点的电压为三相电压之和是零。但是当三相电源负荷不均匀时会造成中性点偏...
led灯半边白色的不亮了是什么问题,怎么维修 这要看电蕗结构而定。如果这个灯的供电电路就这么一组而灯光有一半不亮,可以判断为另一半LED是串联供电且串联的LED中,有一串己经断路如果是两路供电,首先要看供电是否正常 检修时,可与另一路正常发光...
}

我要回帖

更多关于 变压器双电压绕线方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。