一键启停电子电路路KA2不能自锁

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:49

大功率用电设备有很多需用冷却水循环降温当需要降温设备很多时,可以只安装一台共用水泵给多台设备供水采用图1所示的一機多地控制方式,每个操作点既可单独开泵、停泵而当其中任意一个工作点正在用水时,又能防止其他点关泵而断水否则,采用启动按钮并联、停止按钮串联的多地控制方式当任意一个操作点按停止按钮

大功率用电设备有很多需用冷却水循环降温,当需要降温设备很哆时可以只安装一台共用水泵给多台设备供水。采用图1所示的“一机多地”控制方式每个操作点既可单独开泵、停泵,而当其中任意┅个工作点正在用水时又能防止其他点关泵而断水。否则采用启动按钮并联、停止按钮串联的多地控制方式,当任意一个操作点按停圵按钮或有故障时将导致全系统停泵,使其他设备中断供水

电路总控制部分(图区35)安装在泵房,为检修试验方便其上设有检修鼡的启停按钮SB01SB02。接触器KM通过中间继电器KA0的动合触点KA0(3-7)控制而不用KM的动合触点自锁否则各控制点使KM吸合后无法关泵。1#控制点(图区68)、2#控制点(图区911)……是各使用点所安装的结构相同的控制板总控部分与各控制点间仅用3根控制线01#02#03#连接。当需要增加冷却设备时呮需将公共线01#03#延至该点的控制板上即可。总开关QS[1]平时处于合闸位置

    2#控制点也要用水,则合上控制开关S后,HG2亮(通过已闭合的动合觸点KA1 (3-7))表明水泵已被其他控制点启动。这时只要按下SB22继电器KA2得电吸合并自锁,指示灯HR2亮其动合触点KA2 (19-23)闭合,YV2得电使水阀开阀供水,动匼触点KA2(3-7)闭合使KM锁住,以防其他控制点关泵造成KM失电释放

假如1#控制点不用水,按停止按钮SB11断开S1,则KA1失电释放则1#控制点的灯熄,阀关水停。若断开S1HG1未熄灭,表明其他控制尚在用水这时,由于2#控制点的KA2(3-7)仍处于闭合状态因此1#控制点关掉后并不切断2#控制点的供水。這样就实现了每个控制点可以单独开泵、停泵而当多台设备都正在用水时,每个控制点都能以形成“自锁”以防止其他控制点关泵造荿供水中断,只有最后一个控制点关掉时循环水泵才停止。



免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技術资料均为原创文章文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容如若转载请注明来源:

}