架立筋主要是为固定钢筋骨架而设立的,不参与受力计算因此规定搭接长度为150mm,你所说的搭接长度却不是150mm,而是按受拉钢筋的绑扎搭接长度llE计算那不是架立筋而是上部通长筋,这种情况一般发苼在当支座负筋的规格与集中标注中的通长筋规格不一致时采用llE(小直径)而不是150mm。具体见11G101-1第79页
谢谢楼主的解答,但我还是有一个尛疑问:
如你的回答当支座负筋与集中标注中的通长筋规格不一致时,采用绑扎搭接长度为llE而非150mm。但是我想再次问一下楼主:在实际工程中如果真的出现这种情况时必须采用绑扎搭接方式吗,可以采用其它的连接方式吗
当然可以采用其它连接方式啦可对焊,但钢筋直徑仅能上下一级;电弧焊单面10D 双面5D。
你对这个回答的评价是
带括号的为架立筋 按150mm计算 不带括号的可能为通长或者贯通筋 反正不是架立筋 按搭接要求算
你对这个回答的评价是?