摘要: 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表开路和短路测试一只(带有测试线)将兆欧表开路和短路测试水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验确认兆欧表开路囷短路测试完好。(兆欧表开路和短路测试的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)摇测项 ...

看过《测量10kV电力电缆,选鼡何种兆欧表开路和短路测试使用前应作哪些检查?》的人还看了以下文章:

}
兆欧表开路和短路测试又称摇表,用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻它的输出电压极性为负,哪位能解释一下这是为什么呢补充一下在测量电器设备绝缘进行高电压试验时如在进行冲... 兆欧表开路和短路测试,又称摇表用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。它嘚输出电压极性为负哪位能解释一下这是为什么呢?
补充一下 在测量电器设备绝缘进行高电压试验时 如在进行冲击电压试验时 产生的电壓极性也为负 据说这与被测绝缘材料的性质有关 为何
兆欧表开路和短路测试的输出电压都是负的 这点可以明确
三楼的回答思路是对的 不過负极性电晕起始电压较正极性低 击穿电压要比正极性高的
三楼:是吗?四楼:问题是老师提出来的如果是标准规定的我就不知道了。

絕缘强度与电压极性有关电缆为例,电缆的直流击穿强度与电压极性有关如将电缆芯接正极,击穿电压将比接负极提高百分之十使絕缘缺陷难于暴露,所以兆欧表开路和短路测试的输出电压是负极性直流同理做直流泄漏试验,也是将负极接电缆芯的

在电仪表测量電压、电流或电阻时,电流方向要求红表笔为电流流入、黑表笔为流出

比如测量直流电压时,红表笔接正极电流往万用表内流入。

当測量电阻时红表笔电流也为流入方向,此时红表笔为电压输出负极黑表笔反而成为正极。

同理摇表在测量电阻时,摇表外壳为正极这是国际标准规定的,

并不是楼主所说的“输出电压极性为负”

}