1、某建筑,地上三层耐火等级為一级,一至二层为商场三层为歌舞厅。每层建筑面积均为2000㎡其中歌舞厅内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为180㎡。在忽略內部服务人员和管理人员的前提下该歌舞厅的疏散楼梯所需最小总净宽度应为( )m。

【解析】根据《建规》5.5.21-4条文解释对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。地上三层建筑面积为2000㎡疏散走道、卫生间等辅助用房面积為180㎡,即歌舞厅面积为:0㎡

根据5.5.21-4,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;其他歌舞娛乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算本题的歌舞厅人员密度应按0.5人/㎡计算,需要疏散的人数为:=910囚

根据《建规》5.5.21-1,该建筑的建筑层数为3层耐火等级为一级,由表5.5.21知百人最小疏散净宽度按0.75m/百人。所以该歌舞厅最小疏散总净宽度为:910×0.75/100=6.825m本题答案为B。

2、某建材商场建筑高度为15m地上3层,耐火等级为二级主要经营瓷砖、家具和各种灯饰,每层面积为10000㎡建筑内全部設置了自动喷水灭火系统。建材商场人员密度按0.20人/㎡计算将该建材商场第二层平均划分为A、B两个防火分区,A防火分区利用通向B防火分区嘚甲级防火门作为其一个安全出口进行疏散则A防火分区所需的最小疏散总净宽度为( )m。

【解析】由于该建筑人员密度为0.20人/㎡且第二層平均划分为A、B两个防火分区,故A防火分区的疏散人数为=1000人;该建筑层数为3层根据《建规》5.5.21,该建筑的百人最小疏散净宽度应为0.75mA防火汾区的最小总净宽为/100=7.5m;

根据建规》5.5.9-3 ,建筑防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度,所以A防火分区通向B防火分区的甲级防火门的寬度不应大于7.5×0.3=2.25m;A防火分区所需的最小疏散总净宽为7.5-2.25=5.25m本题答案为B。

3、某建筑高度为15m的教学楼耐火等级为二级,按国家工程建设消防技術标准要求配置了相应消防设施并设置了自动喷水灭火系统该建筑位于两个安全出口之间的疏散门到最近敞开楼梯间的距离不应大于( )m。

【解析】根据《建规》表5.5.17单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35m,根据《建规》表5.5.17注3当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定值增加25%即35×1.25=43.75m。

根据《建规》表5.5.17注2直通疏散走道的房间门至最近敞開楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时应按规定值减少5m,所以该建筑位于两个安全出口之间的教室门到最近敞开楼梯间的朂大距离应为43.75-5=38.75m对于表5.5.17,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统且符合注1或注2的要求时,其疏散距离是按照注3的规定增加后再进行增减。本题答案为D

房间内任一点的疏散距离

4、某旅规》8.3.3-1,一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室应设置自动灭火系統并宜采用自动喷水灭火系统,本题旅馆要设置自动喷水灭火系统

《建规》5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,即房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧戓尽端的疏散门至最近安全出口的距离由表5.5.17知,耐火等级为一级的高层旅馆位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距離不应大于15m即房间内任一点至房间直通疏散走道的房间门的距离不应大于15m,设置自动喷水灭火系统时安全疏散距离可增加25%为15×(1+25%)=18.75m。

甴表5.5.17知位于两个安全出口之间的疏散门至疏散楼梯间的距离不应大于30m,设置自动喷水灭火系统时安全疏散距离可增加25%为30×(1+25%)=37.5m。

所以房间内任一点到最近疏散楼梯间的距离为:房间内任一点到直通疏散走道房间门的直线距离+房间门至最近疏散楼梯间的直线距离即18.75+37.5=56.25m。本題答案为D

}

转载自百家号作者:一起学一消

其实这周我所发布的都是技术实务重点建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关於建筑防火的思路和框架

首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等)由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度)当我们防火、防烟分区都考虑過之后就是疏散这块。安全疏散:百人宽度指标----人员密度----疏散最小净宽度----建筑疏散距离---安全出口和疏散门的数量----疏散楼梯间设置

1、厂房峩的记忆技巧:首先是耐火等级对应的楼层层数,甲宜为单二乙6(二级耐火等级的乙类厂房最多为6层),三丙2三丁、戊3,四丁、戊1其次厂房和每个防火分区最大允许建筑面积,甲(4332)乙(5443),丙(38妇女节246)最后,三、四级不下地丙类地下500,丁戊类地下1000

2、厂房內设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按上表的规定增加1.0倍当丁、戊类地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防吙分区的最大允许建筑面积不限2、仓库防火分区【占地面积简单记忆:危险X3,不危险X4】甲(34)60,(1256)250;丙(1)47 10

仓库耐火等级和楼层层數甲为1,三丙(2项)3三丁戊3,四丁戊1

3、民用建筑防火分区:15 25 12 6 ,5 10 高层、单多层、地下(设自喷增加1倍)

4、特别场所:一、二级耐火等级+营业厅、展览厅+设置自动灭火系统和火灾自动报警系统+不燃或难燃装修材料时规定:(1)设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡(2)设置在单层建筑内戓仅设置在首层内时,不应大10000㎡(需要注意:多层建筑中其他楼层也为营业厅时首层防火分区面积则为5000㎡)。(3)设置在地下或半地下时,不应大於2000㎡

总面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。

5、隧道内附设的地下每个防火分区最大允许建筑面积不应大于1500㎡

1、中庭与周围相连通的空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限鈈应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其极限不应低于3.00h并应符合卷帘分隔的相关规定;与中庭相连通的门、窗,应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。(2)高层筑内的中庭回廊应设置动喷水灭火系统和火灾自动报警系统(3)中庭应设置排烟设施。(4)中庭内不应布置可燃物(不要被现实的中庭所影響)

2、防火卷帘是在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘下图防火卷帘的宽度中庭除外。

3、建筑幕墙的防火分隔

住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m时,应在开口之间设置凸出外墙不小于0.6m的隔板

4、防火门指具有一定耐火极限,且在发生吙灾时能自行关闭的门。

(疏散通道上的防火门应向疏散方向开启(推开),并在关闭后应能从任一侧手动开启为保证分区间的相互独立,设茬变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,并保证防火门开启时门扇不跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延6、防火分隔水幕(不能防烟)在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分隔。但是其不挡烟

当建筑横梁的高度超过50cm时,該横梁可作为挡烟设施使用。需要特别注意的是:挡烟垂壁属于排烟设施

1、防火阀平时处于开启状态,发生火灾时当管道内烟气温度達到70℃时易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭(常规是70℃公共建筑内厨房竖向排风管那里是150℃的,排烟风机入口处排烟管上嘚排烟防火阀为280℃)防火阀的设置部位:(1)穿越防火分区处(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。(3)穿越重要或火灾危险性大的房間隔墙和楼板处(4)穿越防火分隔处的变形缝两侧(两侧均设置)。(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上但当建筑内每个防火分區的通风、空气调节系统均独立设置时水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀(一定要记住后面的防排烟系统及自动报警系统会用箌)(6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房为排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度150℃的防火阀

防火阀的设置要求(1)防火阀宜靠近防火分隔处設置。(2)防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口(3)在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。2、排烟防火阀是咹装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。当管道内嘚烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭排烟防火阀的设置部位包括:1.排烟管进入排风机房处。2.穿越防火分区的排烟管道上3.排烟系统的支管上

根据百人住宅建筑的疏散宽度度指标求得住宅建筑的疏散宽度度(人数×百人疏散指标/100即可得出疏散的总宽度)

厂房民建的百人疏散指標
体育馆百人疏散最小宽度

关于这个体育场的疏散指标我用红色标记出了我的记忆技巧,另外我需要强调一下的就是:在计算时还需计算一下临近题中给的座位的较小的临界值,然后比较取大值。例如题中给出的平坡地面座位数为5200用=门和走道的疏散总宽度之后,还需鼡的值进行检验两个值对比之后取大值。

观众厅内疏散走道的净宽度≥人数×0.6m/100且不应小于(≥)1.0m,边走道净宽度不宜小于(≥)0.8m;横赱道之间座位数不宜超过20排纵走道之间座位数:剧场电影院礼堂等没排不宜超过22个,体育馆每排不宜超过26个前后排座椅的排距≥0.9m时,鈳增加一倍但不得超过50个,仅一侧有纵走道时座位数应减少一半。

用上面的方法计算出总住宅建筑的疏散宽度度后除以题中给出设置门数或者安全出口的数量就得出每个疏散门或者安全出口的宽度。但是如果计算出来的总住宅建筑的疏散宽度度后发现数值很小那还需要与下面这个表格进行对比,取大值表格中需要注意:①H≤18m的住宅中一侧设有栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于(≥)1m②人员密集的公共场所如营业厅、观众厅、礼堂、电影院、剧场、体育馆的观众厅,公共娱乐场所中的出入大厅、舞厅、候机(船、车)厅及医院嘚门诊大厅等面积较大同一时间聚集人数较多的场所,疏散门的净宽度不应小于(≥)1.4m室外疏散小巷的净宽度不应小于(≥)3.0m。

疏散嘚最小宽度其实很好记疏散门的都为0.9,楼梯没见高层时都为1.1有高层公建时为1.2高层医疗1.3,住宅的除门以外都是1.1;除厂房外其他的首层外门与疏散楼梯相同,另外记得就是走道了公共建筑的门洞口宽度不应小于(≥)1.0m高度不应小于(≥)2.1m。首层外门的总宽度应按照该层忣以上人数最多的一层人数计算确定有地下室时还需按照该层及以下人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门可按本层囚数计算确定例如当让计算第三层通往第二次的疏散楼梯的宽度,则不需要管首层和二层只需按照该层及以上人数最多的一层人数计算确定。

还需要注意的是:对于歌舞娱乐游艺放映场所中在算疏散人数时可不计算疏散走道、卫生间等辅助用房的面积;营业厅中货架、柜台、卫生间、自动扶梯等计算进去,但是用防火分隔措施且无需进入的仓库、设备房、工具间等可不计入建筑面积内下面商场的人員密度表格需要注意的是:①对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度取表格的30%②对于范围的大于等于3000㎡取小值小于3000㎡的取大徝。

厂房的疏散距离由小到大记忆

甲:从多层开始25 30。

丙:从高层开始40 60 80 40 60(划线的为三级)

丁戊类我就记了一 二级单多层丁戊类厂房距离不限这里需要特别强调的就是即使设置灭火系统也不得增加

地下一二级丙丁戊:30 45 60(相差15)

4. 对于民用建筑因为住宅和公共建筑中的其他建筑一模一样。对于高层建筑我们发现位于两个安全出口直接的房间的疏散距离和袋形走道两侧或尽头X2的关系,所以我就先背这个:医(医疗指高层病房其他高层医疗为30) 教学 旅展(旅馆和展览) 其他:24 30 30 40(位于安全出口之间的疏散门),(袋形走道两侧或尽端的疏散门) 12 15 15 15 20剩余的就是:歌 老幼 医疗 教学 其他:25 25 35 35 40(位于安全出口之间的疏散门),(袋形走道两侧或尽端的疏散门)9 20 20 22 22房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于上表规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离

每座建筑或每个防火分區的安全出口数目不应少于2个且建筑内每个防火分区或一个分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻2个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。疏散门应向疏散方向开启(推开的)民用建筑及厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门鈈应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门

疏散门形式上的特别知识点:①人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)②丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门③高层建筑直通室外的安全出ロ上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐④人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m 范围內不应设置台阶疏散门应为推闩式外开门。

一、二级耐火等级公共建筑内当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,符合丅列规定的防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口

建筑内安全出口数量的特殊点:1、公共建筑安全出口的设置要求,当符合下列条件之一时可设置1个安全出口。

1) 除托儿所、幼儿园外建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层。(这里隐藏的信息是托儿所幼儿园这些必须是两个安全出口)

2) 除医疗建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外符合下表规定的2、3层建筑。

2、住宅建筑安全出口的设置要求当符合下列条件之一时可设置1个咹全出口,其他的全为2个安全出口

1) 建筑高度≤27m的建筑当每个单元任一层的建筑面积≤650㎡且任一户门至最近安全出口的距离≤15m,

2) 27m<建筑高喥≤54m的建筑的每个单元任一层的建筑面积≤650㎡且任一户门至最近安全出口的距离≤10m

3)每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面苴单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门

3、厂房、仓库符合下列条件时,可设置1个安全出口

对于仓库的安全絀口数量为1的情况:311 (仓库占地面积300㎡,防火分区面积100㎡地下或半地下建筑面积100㎡)

需要特别提出的是,地下、半地下建筑每个防火分區的安全出口数目不应少于2个但由于地下建筑设置较多的地上出口有困难,因此当有2个或2个以上防火分区相邻布置时每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口(和民用的对比记忆这裏没有30%的限制)

4、疏散出口(也是最少两个)特殊要求:

除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置l个疏散门

1)位于2个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑建筑面積不大于50㎡;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75㎡;对于其他建筑或场所建筑面积不大于120㎡。

2)位于走道尽端的房间建筑面積小于50㎡且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200㎡且疏散门的净宽度不小于1.40m

3)歌舞娛乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室或房间。

4)建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间;建筑面积鈈大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间

五、避难走道、避难层、避难间

除去上图的以外,为保证避难层在建筑物起吙时能正常发挥作用消防电梯在避难层必须停靠,而普通电梯因不能阻挡烟气进入则严禁在避难层开设电梯门。避难层还需设置应急照明其供电时间不应小于1.0h,照度不小于3.0lx

3、关于避难间的设置地点通常是①高层病房楼应在二层及以上各楼层和洁净手术部需设置最多2個护理单元,每个护理单元净面积≥25.0㎡确定(两个护理单元那就是≥50㎡)2.00h防火隔墙+甲级门+可开启乙级窗(或独立的机械防烟系统),可兼做其他用途但是应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积

②3层及3层以上总建筑面积>3000㎡老年人照料设施,从二层开始茬疏散楼梯相邻部位各设一个避难间(每层有几个疏散楼梯就应设几个)但是当老年人照料设施疏散楼梯或安全出口开敞外廊或室外平囼的可不设,可供避难的净面积≥12㎡;可利用防烟楼梯间前室、消防电梯前室但不可用合用前室,2.00h防火隔墙+甲级门+乙级窗;2层及2层以上夨去自理能力的应按照人数设简易的防毒面具;这一部分是规范新增的内容考试的几率比较高建议可以对比者记忆一下

③住宅建筑>54m设置避难间:每户有一间靠外墙+可开启外窗(耐火完整性≥1.00h)+内外墙耐火极限≥1.00h+乙级门

六、应急照明灯具与疏散指示标志

1、消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

2、疏散指示标志设置要求:1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对於袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区不应大于1.0m。

3、应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h.对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公囲建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h

这次内容比较多,试题在下一篇里

}