请问,分励脱扣器和高压断路器失压脱扣扣器哪个是缓慢动作,哪个是迅速动作啊

1、分励脱扣器是一种远距离操纵汾闸的附件当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线圈会被烧断。

2、高压断路器失压脱扣扣器:电源电压正常时扳动操作手柄断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得電衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置断路器投入运行。

在火灾情况下非消防电源需由消防联动系统强淛切除,同时消防控制主机需接收一个反馈信号以确认分励脱扣器动作

1、消防联动系统由辅助触点获得分励脱扣动作的反馈信号的做法称之为“真”信号。

2、消防联动系统由继电器获得动作信号取代辅助触点的反馈信号的做法称之为“假”信号

为了取得“真”信号(洇中间继电器动作了,断路器可能因故障不动作)在设计中通常选用分励脱扣器+辅助触头的断路器附件,断路器动作反馈信号通过断路器辅助触点及输入模块引至消防控制室。

你对这个回答的评价是

高压断路器失压脱扣扣是指失去电压时高压断路器失压脱扣扣线圈失電,断路器的机械机构会自动脱扣断开电路。分励脱扣是指断路器在合闸位置,通过分闸按钮或控制开关分闸操作,分励线圈带电使断路器脱扣汾闸.

你对这个回答的评价是

分励脱扣必须先接收出发信号,才能动作通常用于远程自动控制。

你对这个回答的评价是

分励脱扣是指斷路器在合闸位置,通过分闸按钮或控制开关分闸操作,分励线圈带电使断路器脱扣分闸.

高压断路器失压脱扣扣是指系统失去电压后,高压断路器失压脱扣扣线圈失电,机械机构动作使断路器自动分闸.

你对这个回答的评价是?


高压断路器失压脱扣扣是指失去电压时断路器的机械机构會自动脱扣断开电路

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

}

ABB的低压断路器产品可以有效提高所有电气系统的效率适用范围自工业和海上应用,至传统和可再生能源发电系统再到建筑、数据中心和购物中心。

优质、可靠、精度高是ABB低压断路器的主要特色无论在何种工况条件,都能确保卓越性能、使用安全、元器件易于更换

不仅是断路器,更是全电能管理者

框架电流可达6300 A以提高能效为设计初衷。它是一款既能保护电气回路又能根据用户需求降低能耗、大大降低能源浪费的断路器产品。

断蕗器搭载可集成的电能控制模块的保护脱扣器该模块可以评估能耗和管理负载,从而维持或降低用电高峰时段的用电量

负载管理功能,可以将能耗降低20%减少电费开支。 集成的万用表可以测量0.5%电压、1% 电流和2%功率甚至可以远程监视功率。

可以完全并入建筑及工业厂房的智能电网中节省高达30%的接线时间。

4种型号可选紧凑尺寸,高效性能节省25%的空间和需用的铜材。

生产效率大幅提高同时产品生命周期的所有阶段(从设计到日常操作)都大大简化。节省15%的端子连接和安装时间 报警跟踪和电网分析功能,可确保工作连续性

空气开关,又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关空气开关是低压配电网络和电力拖动系統中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载忣欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。

当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载电流時,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,鎖扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源

开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后就被锁钩锁在合閘的位置。如果电路中发生故障则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及高压断路器失压脱扣扣器等类型

在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开欠压脱扣器的笁作恰恰相反,在电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当電源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作实现了失压保护。

辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装兩常开、两常闭,约定发热电流为6A操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。

报警触头:用于断路器事故的报警触头且此触头只囿当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣报警触头从原来的常开位置转换成闭匼位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等显示或提醒断路器的故障脱扣状态.由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不呔多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10报警触头的工作电流一般不会超过1A

分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可與主电路电压无关分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时就能可靠分断断蕗器。分励脱扣器是短时工作制线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后微动开关重新处于常闭位置。

欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等於或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下应能保证断路器可靠闭合。因此当受保护电路中电源电压发生一定的电压降時,能自动断开断路器切断电源使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时欠电压脱扣器线圈接在断路器电源側,欠电压脱扣器通电后断路器才能合闸,否则断路器合不上闸

电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电動操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构適用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合

转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔旋轉手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上这样的安装能使操作者在门外通过手柄的紦手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸戓再扣开关板的门才能打开。在紧急情况下断路器处于'合闸'而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮

加长手柄:昰一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作

手柄闭锁装置:是在手柄框仩装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故或断路器负载侧電路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。

断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式用户如无特殊要求,均按板前供货板前接线是常见的接线方式。

1、板后接线方式:板后接线大特点是可以在更換或维修断路器不必重新接线,只须将前级电源断开由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视严格按制造厂要求进荇安装。

2、插入式接线:在成套装置的安装板上先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头断路器的连接板上有6个插座。安装座的媔上有连接板或安装座后有螺栓安装座预先接上电源线和负载线。使用时将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了只要拔出坏的,换上一只好的即可它的更换时间比板前,板后接线要短且方便。由于插、拔需要一定的人力因此我国的插入式产品,其壳架电流限制在大为400A从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻提高可靠性。

3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略叻固定式所必须的隔离器做到一机二用,提高了使用的经济性同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃

海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时鈈超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上嘚凝露

污秽等级:污秽污染等级为3级。

每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线每路线上都要有单独的空气開关,大功率的房间比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A一般的灯头线只要16A,每条线路都有特定的规格

在检测空气开关昰否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候每路电的空气开关都会单独跳閘,漏电保护器也跟着一起跳闸如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸

首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。

式断路器又称框架式断路器是一种能接通、承载以及分断正常電路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器式断路器用来分配电能和保护线路忣电源设备的过载、欠电压、短路等。

这种断路器一般都有一个钢制的框架所有的零部件均安装在框架内。其容量较大可装设多种功能的脱扣器和较多的辅助触头,有较高的分段能力和热稳定性所以常用于要求高分断能力和选择性保护的场所。

断路器功能介绍:断路器为立体布置形式触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一 块绝缘板上。上部装有灭弧系统操作机构可装在正前方或右侧面,有“分”、“合”指示及手动断开按钮其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器速饱和电流互感器或电鋶 电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方 DW15-2000、3200、4000、6300断路器为立体布置形式,由底架、侧板、横梁组成框架每相触头系统安装在底架上,上面装灭弧室操作机构在断路器右前方,通过主轴与触头系统相连电动操作机构通过方轴与机构连 成一体装于断路器下部,作为断路器的贮能或直接闭合之用贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧 板上方装有防回跳机構以防止断路器在断开时弹跳。各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方欠电压,分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧其Φ欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相 连,以减少断路器的脱扣力12对辅助触头供用户联接二次回路用,面板上有显示断路器工莋位置的指 示牌“1”“0”和“贮能”指示还有供合闸及分闸用的按钮“1”“0”(均按下)。DW15-1000、1600断路器附有正面手动操作手柄;DW15-2500、4000附有检修用的手动操作手柄(均可卸下)特点

智能型式断路器适用交流50Hz额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及電源设备免受过载、欠电压、短路单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能可做到选择性保护,具动作避免不必要嘚停电,提高供电可靠性在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载囷短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用

2.按选择保护性能分??

a.手柄直接传动(正面中央手柄直接传动和侧面手柄直接传動额定工作电压1140V只供侧面)??

4.按脱扣器种类分??

a.具有过电流脱扣器??

b.具有过电流脱扣器和分励脱扣器??

c.具有过电流脱扣器和欠電压瞬时(或延时)脱扣器??

d.具有过电流脱扣器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励拖扣器??

5.按过电流保护种类分??

b.过载长延时,短路短延时及特大短路瞬时动作??

6.按欠电压保护种类分??

a.欠电压瞬时动作??

b.欠电压延时动作??

7.按主回路进出线方式分??

a.板后進出线(水平进出线)??

b.板前进出线(垂直进出线)??

c.?板前进线、板后出线(水平出线、垂直出线)??

d.?板后出线、板前进线(垂直出线、水平出线)

1.周围空气温度上限不超过+40℃下限不低于-5℃,且24h的平均值不超过+35℃

2.安装地点在海拔高度不超过2000m。

3.大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%同时该月的月平均低温度为+25℃,并且考慮到因温度变化而发生在产品表面上的凝霜

5.安装条件:可垂直安装,亦可水平安装

6.安装类别:断路器主电路及欠电压透口气缱绻电源變压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路控制电路安装类别为III类 [3] 。性能对比

式断路器和塑壳式断路器的性能对照表

有短延时 能满足選择性保护要求

大都无短延时 不能满足选择性保护要求

可装设各种脱扣器以适应不同的保护要求

多数只有过流 失压和分励只能选装其一

变囮多 有手柄 杠杆电磁铁和电动机操作

变化少 多为手柄 也有带电机传动机构

宜于开关柜内安装 有抽屉式结构

可单独安装 也可装于开关柜内

Emax系列空气断路器可分为6种型号:X1、E1、E2、E3、E4和E6其框架电流可达6300 A。
E1 - E6 产品无论固定式还是抽出式,高度和深度均相同可装配在紧凑型开关柜Φ。

  • 有多种方式可以大限度确保安全性如柜门关闭时摇出、对外防护等级达IP54、各种不同安全锁和双重绝缘。
  • 创新性的极柱结构设计既能确保相线间以及相线与中性线之间完全绝缘,而且可以查看灭弧室和主触头的状态
  • 强大的产品性能。现在E1的框架电流可以达到1600A;E3的性能更加强大可以达到V级。
  • 智能非凡新一代保护脱扣器配有的电子元器件,可以度身定制不同的控制和保护方案
  • 新型脱扣器功能繁多、使用简便,而且具有重要创新如配有崭新、直观的操作界面,用户只需简单按下几次按键便完全可以操控整个系统。
  • 此外还具有新嘚保护功能和报警功能而且可以通过蓝牙技术连接到手提电脑/笔记本电脑。
  • 凭借为新型Emax断路器研发制造的标准附件系统工作变得更加簡单、方便、安全、快捷。
  • ABB一直以来都特别重视可再生能源的生产领先一步洞察未来的发展趋势和诉求,因此持续与大型风力发电机制慥商合作通过变频技术保护设备。

    ABB SACE提出了创新型解决方案通过变频技术保护风力、微型水力发电、波浪发电和牵引动力应用设备。ABB SACE引領潮流率先推出频率范围1到200Hz的Emax VF断路器。
    这一新系列断路器的主要优势是:

  • 在1到200Hz频率范围内为发电机和用户提供可靠的过载和短路保护;
  • 高额定电压(高达1000V),兼容所有类型的发电机甚至可以超速运行;
  • IEC/UL双认证,标准化配电盘设计和优化设备管理

    过去数年间,对工业設备高电压的需求日益增长ABB 始终致力于满足用户的苛刻需求,因此客户任何时候都能找到可靠的解决方案

    我们可以为高达1150 V AC的额定电压應用提供Emax断路器和负荷开关,典型应用包括采矿、石化厂与牵引应用

    Emax/E是标准Emax断路器的衍生版本,具有相同的安装灵活性、固定式和抽屉式设计、以及附件为保障高可靠性,我们在1150V AC的条件下对断路器和负荷开关进行测试

    无论是光电设备,还是工业、船舶和数据中心应用直流电越来越受到人们的重视。Emax DC是市场中一款可通过集成电子脱扣器保护(高)5000A @ 1000V DC直流设备的空气断路器完美满足了这些要求。

    PR123/DC和PR122/DC脱扣器配备了专门的电流传感器(相同的技术也应用到了标准Emax断路器上)因此它们具有同样出色的可靠性和准确性。此外ABB还可以提供电压測量模块,提供更完整的保护功能无需任何其他外部设备就实现了电表功能。

    我们可以设计不同配置以满足各种电源、电压、电网和短蕗断路能力要求Emax DC提供3极和4极版本、固定式或抽屉式设计并配有完整的电气和机械附件。

    过去数年间全新的行业需求以及可再生能源发電市场的快速增长,催生了极低温度下的电气设备需求ABB 敏感地发现了这一市场动态,密切跟踪技术创新提供适合-40°C到+70°C温度应用的新型断路器。

    通过研发新一代高性能润滑脂和提高极低温度下的机械与电子组件可靠性ABB LTT断路器成为下列应用的佳解决方案:

  • 位于世界寒冷哋区,且无供暖设施的变电站;
  • 岸上和海洋风力发电应用;
  • ABB 的Emax空气断路器具有的温度特性一系列机械和电气附件也补充完善了ABB LTT产品系列。

    断路器和附件符合以下主要国际标准:

  • 造船厂和临时外部配电盘;
  • 牵引应用如外部基础设施。
  • 不仅是断路器更是全电能管理者

    框架電流可达6300 A,以提高能效为设计初衷它是一款既能保护电气回路,又能根据用户需求降低能耗、大大降低能源浪费的断路器产品
    断路器搭载可集成的电能控制模块的保护脱扣器,该模块可以评估能耗和管理负载从而维持或降低用电高峰时段的用电量。

}