540kvar电容电流多少A补偿是什么意思

智能组合电力并联电容器产品

过零控制实现电压过零投切,电流过零切除无投切涌流,减轻了对设备的电压冲击和电流冲击提高了设备及电容器是使用寿命。

分相補偿:可实现三相中每相的独立补偿解决三相负荷不平衡状况,对无功缺额较大的一相进行单独补偿达到最优化的补偿效果。

三相共補:三相同时投切对三相感性负载电路进行无功补偿提高三相电力网的功率因数。

过压欠压,过流欠流等保护:当电容器产生过电壓或欠压时,能迅速把电容器切除当电容器内部绝缘降低造成过电流时,发出警告信号并快速切除。

温度保护:自愈式低压电力电容器内部元件中心放置温度传感器更加准确反映电容器过电流,过谐波漏电流过大和环境温度过高等情况下导致电容器内部发热,实现過温度保护超过设定温度以后自动切除电容器,退出运行达到保护设备的目的。

智能网络:多台电容器联网使用时自动生成一个网絡,其中地址码最小的一个为主机其余为分机,构成低压无功自动控制系统如果个别分机故障,自动退出不影响其余工作,如果主機故障自动退出,在从其余分机中产生一个新的主机组成一个新的系统,继续工作

高可靠性:可不需要控制器,采用分散控制模式杜绝因控制器故障导致整个系统瘫痪,电子无故障投切交流变频厂家彻底解决了传统模式无触点继电器,固态继电器,复合经常损壞的难题

组合结构:刀熔开关,复合开关熔断器,交流接触器可控硅,热继电器电容器,将其合为一个整体发热量小,装置在咹装的时候采用组合方式电容器损坏时只需单体简单快速更换,无需整体更换节约了后续维护成本。

人机接口方便:采用可循环显礻,分补显示UA,UB,UC,IA,IB,IC共补显示UAC,IB,功率因数COS,电容器芯子内部温度等系统参数装置警告类型,如过电压欠压,欠流过温,三相不平衡等以及電容器每相投切状态同时智能组合式电容器还具备自诊断功能,可以在数码管上查看网络通讯故障有利于现场故障查询,通过操控面板还可以对各种参数的修改设定

过电压,欠压电容过流,欠流温度保护

各种保护定值查询,各种保护定值设定

故障报警从机信息查询

三相共补,三相分补混合补偿

运行,投切状态主机状态

AB相电压,BC相电流(共补)CA相电压,A/B/C相电流(B相电流)有功功率,无功功率视在功率,功率因数运行,过压欠压,欠流故障。

环境温度:-25~60℃

海拔高度:≤2000M

谐波电压:正弦波总畸变率不大于5%

谐波电鋶,公共连接点的谐波电流允许值不超过BG/T标准值要求

电气间隙与爬电距离,绝缘强度安全防护,短路强度采样与控制电路防护均符匼中华人民共和国电力行业标准DL/T842-2003(低压并联电容器装置使用技术条件)中对应条款要求。

无功补偿误差≤最小电容器容量50%

电容器投切时隔:>10s可自己设定在10-180s之间,

智能电容器原理图_CGDLZN智能集成电力电容器

}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

200KW电機2台已知功率因数0.9,
风机28.5KW功率因数不知
水泵6.6KW功率因数不知,
离心泵6.5KW功率因数不知
潜水泵5KW,功率因数不知
抽风机在26KW-35KW(启动数量不同)功率因数不知!
另外单相空调:两台5P,四台3P5台1.5P,灯具大约3000W!
刚安装时电容补偿柜安装的电容为120KVar电流300A,目前功率使用在60%左右电容补償柜够用,进入冬季后功率使用会达到80%以上请问电容补偿柜够用吗?
现在总开关的电流在500A有12KVar电容两组没有投入,冬季功率80%时总开关的電流在600-630A左右电容全部投入够不够?如果不够还差多少


}

我要回帖