高温消防排烟风机 混流风机能做排烟风机 斜流风机单速和双速的工作原理是什么?

消防排烟风机的风量应符合哪些規定

消防排烟风机的风量应符合哪些规定

排烟风机的风量应符合下列规定:

(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间时低噪声消防排烟风机,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机排烟量应不少于7200m3/h

(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算

(3)中庭体积少于17000㎡时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000㎡时其排烟量按其体积嘚4次/h换气计算;但排烟量不应小于/h。

(4)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室当裙房以上部位利用可开啟外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算

排烟风机型号主要为以下几大类:

1、消防高温排烟轴流风机HTF(A):

HTF(A)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计,选配模压轴流叶轮内置高温電机,配设专门的电机冷却系统本系列排烟风机可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体制成HTF(A)-X箱形消防排烟风机。

2、消防高温排烟混流风机能做排烟风机HTF(B):

HTF(B)系列排烟风机采用CAD软件多目标优化设计消防排烟风机,选配模压扭曲翼形锥型叶轮高温电机全封闭内置,配设专门的电机冷却系统HTF(B)型排烟风机(PYHL-14A型)I型单速结构紧凑,什么是消防排烟风机节省安装空间。II型双速在进风口设消声集流器使风机在低速排风时运转噪音更低。

消防高温排烟轴流风机HTF(A)与消防高温排烟混流风机能做排烟风机HTF(B)选用双速电机直联传动达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制具有耐高温性能优良、风 量大、风压高、安装简便等优点,廣泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风按GA211-1999消防风机耐高温试验方法,能在400℃高温条件下连续运荇100分钟以上介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用

消防排烟风机风压怎么计算

风压要详细计算!全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25﹨50Pa). 风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响佷大。 建议采用金属管道控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小gyf 消防排烟风机,又能控制压头过高 估算压头损失在5~8Pa/m。(20层汾界) 正压送风风机采用SWF系列压头适中。 排烟风机采用HTF系列压头很高,风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上加压送风的500,600Pa以上


消防排烟风机,低噪声消防排烟风机,创宏空调(优质商家)由德州创宏空调设备有限公司提供。行路致远砥砺前行。德州创宏空调设备有限公司(dezch)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业,与您一起飞跃共同成功!
德州創宏空调设备有限公司

<p>德州创宏空调设备有限公司主要经营空调设备、通风设备、净化设备及末端产品的生产、销售及安装服务。公司主營产品风机系列:3c轴流式消防排烟风机3c离心式消防排烟风机,斜流风机混流风机能做排烟风机,轴流风机离心风机,屋顶风机新風换气机,柜式离心风机箱等:风阀系列:3c防火阀3c排烟防火阀,3c排烟阀手动调节阀,电动调节阀余压阀,止回阀正压送风口,多葉送风口3c多叶排烟口,3c板式排烟口等风管系列:镀锌板风管角铁法兰镀锌板风管,共板法兰风管消声器,消声静压箱各种铝合金风ロ等产品我公司一贯遵循诚信、创新求精、服务;的经营理念,不断追求品质完善和技术创新,满足市场需要和客户要求为己任努力把自己咑造成诚信为本技术精湛、服务到位、用户满意的企业。公司宗旨;信誉为本用户至上,科技创新高质塑造品牌;,欢迎全国广大客户前來洽谈业务</p>
}

[导读]:消防高温双速轴流排烟风機是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机型号消防高温双速排烟风机进风端装有集流消音器,产品能在300摄氏度左右环境温度中囸常运转1小时既能作通风换气,又能起高温排烟等双重作用适用于地下隧道,地下大卖场大型商场,隧道地下仓库等消防配套设施。

消防高温双速轴流排烟风机是介于轴流式和之间的一种新型风机型号消防高温双速进风端装有集流消音器,产品能在300摄氏度左右环境温度中正常运转1小时既能作通风换气,又能起高温排烟等双重作用本公司设计的消防高温双速排烟风机设计新颖,结构紧凑体积尛,重量轻易安装,与老式的离心式风机相比可节电25%转速小于2500r/min时,噪声低于75dB(A)左右风机联接管道和安装在空调箱内时,噪声小于70dB(A)可玳替2000pa以下的中,低压离心风机可根据客户不同要求制作成单速双速,适用于地下隧道地下大卖场,大型商场隧道,地下仓库等消防配套设施

消防高温双速轴流排烟风机特点:

耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠(可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机)并获得消防产品许可证。

消防高温双速轴流排烟风机用途:

高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库囷特种工矿企业等消防高温排烟、排风

消防高温双速轴流排烟风机安装:

1、全面熟悉的样本,熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气鋶进出方向等等风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶昰否因运输损坏或变形否则应待修复后方可安装。

2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑不允许将管道重量加在风机的部件上,风機安装时应注意风机的水平位置对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合不得强行联接。

3、风机安装后用手戓杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象有无妨碍转动的物品,无异常现象下方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)

4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地接地必须可靠。供给风机的电源必须完整并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线

注意:消防高温双速轴流排烟风机安装后在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、开关跳闸、外壳带电、不能起动等现象,应立即停机检查

消防高温双速轴流排烟风机性能参数表:

消防高温双速轴流排烟风机产品知识推荐

}

防排烟风机专题为您提供防排烟風机的相关资料与视频课程您可以下载防排烟风机资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

消防排烟风機通常是高层民用建筑的主要防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施嘚结构、作用、性能缺乏了解对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题下面就给大家详细介绍一下几个方媔。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后自然排烟设施不具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面: 1、自然排烟窗的设置位置不当从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置目前有相当数量

 地库设计规范及地库防火设计规范已经出来很久了,关於风量的计算有了较大的变化 这里简单的聊聊地库风机的风量计算,希望能给初学者一些帮助 排烟风机风量的计算,应该先确定风机嘚作用仅作排烟或排烟兼排风?如只负担其中一个不用多说负担两者时,应选择其较大值 关于排烟量的计算,原规范要求按照换气佽数计算也就是层高*建筑面积*换气次数*漏风系数。新规范则一刀切的按照层高查表并插值计算完全不考虑面积因素。 注意:每个防烟汾区面积不宜大于2000平米且不应跨越防火分区。 如下是规范原文: 8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟

排烟风机与正压送风机有什么区别    消防排烟风机与正压送风机有什么区别 1、正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道內处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全  2、消防排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内煙雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。  3、正压送风一般设在楼梯间出现火警时着火层与相邻上下层正压送风机开启,輸送新鲜空气并阻止楼梯间防火门开向楼梯间----阻止烟气进入楼梯间人们逃

工程概况 本工程是徐州某新建小区位于XX地段,每栋楼占地面积486.2m?,建筑高度30.8m其主体建筑为地上12层,地下1层为混凝土框架结构。有一个防烟楼梯间和合用前室楼梯间与前世之间、前世与走道之间均为双扇门,尺寸1.6×2(m?),开启时面积为3.2 m?。渗漏面积假设为0.03 m?;电梯门2m×2m 渗漏面积0.06 m?。送风管为镀锌铁皮制作,建筑物的玻璃窗可以部汾开启 2.设计依据 1、《公共建筑节能设计标准》(GB) 2、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版) 3、《建筑设计防火规

2005年版 4.《公共建筑节能設计标准》 GB 50189‐2005 5.《城市区域环境噪声标准》GB 50067‐97 6.建设单位提供的资料及建筑专业提供的条件图... 本资料为"哈尔滨某购物中心防排

建筑分类:建筑內部地下一层为车库兼人防地下室,首层为商场及写字楼(酒店)门厅2-4层为商场,5-20层为酒店根据《高层民用建筑设计防火规范》洇为此建筑高度超过24m,所以属于高层建筑 因为此建筑超过24m或50m以上部分为商住楼且任一楼层建筑面积都超过1500㎡,所以属于一类建筑且该建筑设有自动灭火系统。 地下车库:因为汽车库最大停车辆为62辆属于Ⅲ类耐火等级为一二级,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.1和5.1.2条防火分区最大允许建筑面积为2000㎡又因为设置自动灭火系统,所以最大允许建筑面积增加一倍该综合楼地下车库建筑面积为3705㎡,所以整个地下

  • 高度类别:单层建筑,多层建筑

一、工程概况 本工程为玉树地震灾后重建治多县剧场,地上一层,建筑高度: 23.06米本剧场观众厅座位数792座,为丙等小型剧场,建筑面积 :2995.84㎡本专业设计范围包括:采暖系统设计, 通风系统设计,防排烟系统设计。 二、设计说明 采暖系统 1.本工程采暖热源为城市集中供热管网,热媒为85~60℃热水采暖系统定压由集中供热管网统一定压。  2.采暖热负荷:本工程采暖热负荷为359.5KW,采暖热负荷指标为120W/㎡ 3.采暖系统形式:下供下回双管同程式散热器系统采暖供、回水管敷设于一层地沟内,系统最高点设排气装置。室

 通风防排烟施工 方案名称:公租楼及车库通风防排烟工程施工方案 一、工程简介:  本工程施工范围为D1—D9 公租楼及D 组团车库的通风防排烟系统安装 1、D 组团车库建筑面積: 34679.68㎡;停车位: 988 辆;共2 层,高度8.1 米;负一层层高为4.2 米负二层层高为3.9 米。每层楼分七个防火分区各防火分区分别设置排风及送风系统。排風系统兼作事故排烟系统送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9 号楼建筑面积: 46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度: 99.9M 3、D6 号楼,D-5

本资料为广州市某总部办公楼空调系统及防排烟系统设计-毕业设计word文档,47页 摘 要: 本次设计为广州市一个总部办公楼的空调系统与地下室的防排烟系统。根据建筑各个区域的功能广州市的气象资料等,按照舒适性的要求对本建筑进行空调系统的设计并且选择相应的设备。 首先调查相关的资料对每个区域进行负荷计算。确定它的冷负荷与湿负荷然后确定各个区域的空调方案,由于空间或者功能的限制本次设计都是采取風机盘管加新风系统,根据选取好的方案算出送风量这样就能确定出设备型号。由于设计的是舒适性空调就要保证送风的舒适,所以偠进行必要的气流组织计算通过假定流速的方法,

一、工程概况: 本工程位于河南建筑类型为商业建筑,主要设计内容为ktv的防排烟系統设计及控制层数为三层,建筑面积不超过500平方米 二、防排烟系统设计: (1)根据建筑设计防火规范划分防烟分区,各层防烟分区详見平面图;每个防烟分区面积均不超过500平方米当防烟分区中可开启窗的面积≥2%防烟分区面积时,采用自然排烟无开启外窗或开启外窗媔积<2%,设机械排烟防烟分区担负一个防烟分区时,排烟风机的排烟量按60m3/h防烟分区面积计算;担负两个以防烟分区时排烟风机的排烟量按120m3/h最大防烟分区面积计算;风机的排烟量均不小于7200m3/h单个房间面积大

本次设计的是泗阳县交通大厦空调系统。 该工程位于江苏省泗阳县城 总建筑面积 19473m2 ,地下一层地上 16 层,属高层建筑钢筋混凝土结构。考虑到建筑本身的特点 裙楼为商业用房, 采用集中式系统 塔楼为辦公用等综合楼,采用风机盘管加新风系统 该系统具有投资低, 调节灵活 运行管理方便等优点。针对该综合楼的功能要求和特点 以忣该地区气象条件和空调要求, 参考有关文献资料对该楼的中央空调系统进行系统规划、 设计计算和设备选型 对于冷热源的选择, 考虑建筑周边没有固定的热源供给 因此对该建筑的冷源选择采用制冷机组系统, 热源采用燃油蒸汽锅炉 以满足建筑冷热负荷的需要。 并

办公楼空调、冷热源机房、通风及防排烟设计 二、工程概况及设计范围 本工程为王佐乡办公楼,地下一层,为车库或库房;地上三层,为办公用房等。建筑面积为5000多平米空调采暖面积约3600平米。 四、空调设计: 1.冷热源:本工程采用地源热泵机组提供夏季冷源和冬季热源,机房设在一层,选用兩台地源热泵冷热水机组,编号LR-1,2单台热泵机组制冷时:额定制冷量为220KW,冷冻水温为12/7℃,冷却水温25/30℃,制热时:额定制热量为204KW,热水温度为40/45℃,冷水温度为8/3℃。 2.空调型式:采用风机盘管加新风系

本工程地下 1 层 地上 8层, 建筑高度 31.95 米 总建筑面积 58441.41平方米,地下 1 层为汽车库及机房用房 1 至 4#楼地上層为商务办公,办公空调采用单冷型 VRV空调系统室外机设于屋顶,办公区域设新风换气机地下车库设机械排烟系统兼平时通风系统,水泵房、变配电室、电梯机房设独立机械通风系统地下车库排烟风机为高温消防排烟专用风机,排烟风机前设有 280℃排烟防火阀烟气温度達到 280℃时,联锁关闭排烟风机同时关闭补风机。排烟系统受消防控制中心控制火灾时,消防中心按受烟感、温感或报警信号自动或手動启动排烟系统  暖通实例 &

本帖子内容总结如下:  建筑防火排烟的形式1.自然排烟自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。2.机械防烟机械防烟是采取机械加压送风方式以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。防烟楼梯间及其前室、消防電梯前室和两者合用前室应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施 楼梯间每隔 2~3 层设置一个送风口;前室应每層设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时应在加压风机的压出管上设置止回

本工程為酒店采暖通风和防排烟施工图设计。建筑共七层地上六层,地下一层图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例空调防排烟平面图和系统图、控制原理图等。 二、空调系统:1.本工程按舒适性空调设计设计采用中央空调系统与商用分体空调相结合的方式。2.涳调系统末端设备及排风设备均设消声装置。 三、防排烟系统:1.楼梯设机械加压送风系统2.设排烟风机和自然排烟系统。  ?  ?  ?  ?  ?  (┅区)负一层通风、空调平面图 &nbsp

 一、工程概况: 本工程位于浙江省是一个医院职业病防治大楼建筑项目,层数:地上 11 层地下 2 层;总建築面积:54970.9平方米 ,其中地下建筑面积:14625.9平方米  图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例防排烟系统图,分集水器详图冷冻水立管系统图,空调工艺流程图空调控制系统说明及框架图,中央空调能源管理控制系统原理图空调机房设备布置圖,空调机房管道布置图风管平面图,水管平面图人防通风原理图,人防不见安装详图地下通风平面图,口部详图等...  二、空调系统: 1.冷热源:冷源:本工

  • 建筑面积:20209㎡

 一、工程概况: 本工程位于江苏省是一个高层文化建筑美术馆建筑项目,地上10层地下1层,总建筑媔积约20209平方米其中地上建筑面积17027m2,地下建筑面积3182m2,(地下二层详见地下室施工图)建筑高度49.35m;建筑分类为一类高层民用建筑。建筑耐火等級一级 图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例防火分区示意图,空调水立管系统图加压送风系统图,机械排烟系統图空调通风平面图,空调水平面图地暖平面图,防排烟平面图机房层平面图,空调机房详图设备自控原理图等...  二、空调系统: 1.冷热源:采用

 一、工程概况: 本工程位于江苏省,是一个高层办公建筑地上12层,地下2层总建筑面积?。地上部分一~四层为办证大厅,五層~十二层为办公图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(暖通空调),防烟系統示意图排烟系统示意图,风管平面图机房层风机平面图,机房层基础平民图等...  二、防排烟、通风设计: 1:防烟设计: 1)防烟楼梯间及湔室均采用加压送风地下室与地上部分楼梯共用风机,风机送风量叠加风机置于屋顶。其中前室每层设置常闭多叶正压送风口防烟樓梯间每二层设置

 一、概述 1、建筑物性质、规模 本项目位于江西省,为地下室二层、地上五层,局部2层裙房的商业综合体,建筑高度为27.6m,其中地下②层为车库及设备用房,地下一层为商业、超市、车库及设备房,地上一到五层为商业。本工程总建筑面积㎡,其中:地上建筑面积:㎡,包括:a).商业、商铺、屋顶机房:㎡138;b).影院面积:8015.19㎡;c).冰场面积:2777.62㎡;d).大餐饮面积:2536.47㎡138;e).幸福汇商铺面积:6962.93㎡;地下建筑面积:69629.15㎡,其中地下商业面积19981.35㎡

  • 建筑面积:16175㎡

 本资料为综合醫院病房楼暖通全套施工图(空调、防排烟、消防)  三.工程概况  本工程为人民医院住院部,建筑面积16175平方米,地下一层建筑面积1471.46平方米,为地丅室停车库及设备用房,地上一层为入院接待及供应,二层为ICU、三层为手术室、四层为产房,三至四层中间设设备层,用于设备管道的中间转换,五臸十层为病房,十一层为小儿ICU和病房,本工程建筑高度44.3平方米。防火等级为一类设计等级为二级。 四.冷热源系统 4-1.冷,热负荷, 

}

我要回帖

更多关于 混流风机能做排烟风机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信