就是你 戴佩妮 -
一、 电梯电梯控制系统系统
1、 系统结构示意图:(每个模块/设备的作用)
楼控/层控系统安裝示意图
IC卡电梯电梯控制系统原理图:
对讲联动系统安装示意图
该系统是在“内置层控式”设备的基础上,再增加有关与楼宇对讲连接的設备包括:住户室内信号开关(对讲分机已有)、楼层信号采集器。
每家住户内需给IC卡电梯系统提供一个开关量信号根据楼宇设备特點:我们直接取对讲分机的开门按键信号,操作上:住户按了对讲分机上的“开锁键”后同时将信号给了对应的楼层信号采集器。(注意:我司采集器若对对讲分机有干扰则要单独在对讲分机旁安装一个开关按钮,住户按开锁键后要再单独按按钮给电梯信号)。
住户室内开关信号给楼层信号采集器通常每三层楼安装1个楼层信号采集器,负责采集三层住户的按键信号每户的按键均联线到本楼层信号采集器(如上图),同时所有楼层采集器采用485方式通过电梯的随行电缆连接到与轿顶的IC卡电梯电梯控制系统板通过各采集器,将住户室內开关信号传给IC卡电梯电梯控制系统板
IC卡电梯电梯控制系统板收到信号后,开放住户所在楼层的电梯选层按钮使住户所住楼层的电梯按键在规定时间内生效,访客进梯后在规定时间内按该层键,即可启动电梯而若访客按住户未授权的其它楼层键,则IC卡电梯电梯控制系统板认为非法按键无效。
故:从住户按1次“住户室内开锁信号”到访客进梯按键启动电梯,完成了1次IC卡联动式系统的工作流程
对於群控电梯,设备连接原理如下图(比如群控2部电梯):
从图中可知:比非群控梯系统增加了1个“群控器”设备每部电梯都应配备1套“IC鉲电梯电梯控制系统板”。
群控器的作用:将“楼层信号采集器”的信号分配给每部梯的IC卡电梯电梯控制系统板
每部梯都接收到住户给嘚开关信号,使得不管哪部梯先下到底层使住户所住楼层的电梯按键在规定时间内生效,访客进梯后在规定时间内按该层键,即可启動电梯
对讲联动系统工作流程图:
①由于1楼有“上行呼梯和下行呼梯键”,故为了同时截取该两个信号输出该种接法需加1块2路开关输絀的呼梯扩展板(注:若1楼只有“上行呼梯键”,则无需加该呼梯扩展板因为IC卡电梯控制系统板的1路开关输出就可截取上行信号)。
③IC鉲电梯控制系统板和呼梯扩展板上电前:SK1、SK2都闭合则呼梯按键AJ1、A2有效。
④IC卡电梯控制系统板和呼梯扩展板上电后:SK1、SK2都断开则呼梯按鍵AJ1、AJ2无效。
⑤刷IC卡IC卡电梯控制系统板的1路开关输出动作,电梯控制系统呼梯扩展板上SK1、SK2同时动作
⑥刷卡后:SK1、SK2都闭合,则2—4秒内按AJ1、AJ2任意1个按键有效;2—4秒之后SK1、SK2都复位按AJ1、AJ2键都无效。
当前浏览器不支持播放音乐或语音请在微信或其他浏览器中播放 0:22