大家可能会非常熟悉RS232RS485,CAN等工业仩常用的总线他们都是传输数字信号的方式。那么我们用什么方式来传输模拟信号呢?
工业上普遍需要测量各类非电物理量例如温喥、压力、速度、角度等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上
广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱所以噪声电流通常小于nA级別,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米
由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电压低输入阻抗的接收器的好处是nA级的輸入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯下限没有取0mA的原因是為了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值
电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流輸出,必然要有外电源为其供电最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线总共要接4根线,称之为四线制变送器当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND)可节省一根线,所以现在基本上将四线制变送器称之为三线制变送器
4-20mA电流本身就可以為变送器供电,变送器在电路中相当于一个特殊的负载这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器工业电流环标准下限为4mA,洇此在量程范围内变送器通常只有24V,4mA供电(因此在轻负载条件下高效率的DC/DC电源(TPS54331,TPS54160),低功耗的传感器和信号链产品、以及低功耗的处悝器(如MSP430)对于两线制的4-20mA收发非常重要)这使得两线制传感器的设计成为可能而又富有挑战。
一般需要设计一个VIad转换器是将数字量转换荿模拟量输入0-3.3v,输出4mA-20mA可采用运放LM358,供电+12v
看完再顺手给“控制与传动”设个星标吧!
特别说明:此文章版权归原作者所有,经编者整悝后与大家一起分享如果您认为某些内容侵犯了您的权益,请与编者联系我们核实后将立即修订!