10公分现浇楼面承重板,部分面筋端头搁在梁上,安全不?

楼板钢筋是否需要满扎请问在哪个规范中可以查到相关条文要求?... 楼板钢筋是否需要满扎请问在哪个规范中可以查到相关条文要求?

《混凝土结构工程施工规范GB》

钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点應全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;

3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点應沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;

4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋囲同绑扎;

5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。

你对这个回答的评价是

这个问题的具体出處我也说不太好,就是在一级建造师教材中有:除楼板钢筋中间部分可以跳绑外其余均要满扎的说法。和你共同关注更好的答案

你对這个回答的评价是?

在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB中有规定双向板是不可以采用跳扣绑扎的,单向板可以但外围两圈必须滿扎。

可以说清楚点是在第几点提到的吗

你对这个回答的评价是?

}

在现浇板或筏板基础中布置双層双向钢筋,一层在底部的受力筋称为底筋在图中表示时一般两端为半圆弯勾,或一三5度弯折一层是在板或基础顶部的钢筋,称为面筋它在图纸中一般是两端有90度的垂直弯折。   布置在板底的为底筋(有保护层)布置在底筋之上的为面筋,而板筋图上一般都不会矗接布置出来而是用文字来说明,双层双向的布置就是底筋和面筋水平和垂直方向都要布置

是直径10的螺纹钢需要弯折吗?

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 10公分现浇楼面承重 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信