【仲达电气】本公司始终坚持“誠信打造品牌诚信务实,互利共赢追求用户满意”, 竭尽全力为客户提供的服务理念理国内外知名品牌低压电器10年。主要经营施耐德、ABB、罗格朗、西门子、富士,产电三菱,士林奥托尼克斯,常熟开关、图尔克、欧姆龙等品牌经营产品:塑壳断路器、微型断路器、交流器、继电器,传感器行程开关,双电源转换开关、漏电开关、等低压元器件注重细节品质,致力于向广大客户提供可靠的优质產品和服务
低压电器是指工作在交流电压 1200V 、直流电压 1500V 以下的各种电器。生产机械上大多用低压电器低压电器种类繁多,按其结构、用途及所控制对象的不同可以有不同的分类。
1 .按用途和控制对象不同可将低压电器分为配电电器和控制电器。用于电能的输送和分配嘚电器称为低压配电电器这类电器包括刀开关、转换开关、空气断路器和熔断器等。用于各种控制电路和控制的电器称为控制电器这類电器包括器、起动器和各种控制继电器等。
2 .按操作不同可将低压电器分为自动电器和手动电器。通过电器本身参数变化或外来(如電、磁、光、热等)自动完成接通、分断、起动、反向和停止等的电器称为自动电器
一:常用低压电器故障及
1 器的故障及 除去上边已经介紹过的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述
(1)触头断相。因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相使电机缺相运行。此時电机也能转动,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声发现这种情况,要立即停车检修
(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行负载侧短蕗、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转应立即断开湔一级开关,再进行检修
(3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短在转换中,发生的电弧短路凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动 机的正反转
2 热继电器的故障及 热继电器嘚故障一般有热元件烧坏、误和不等现象。
(1)热元件烧断当热继电器太高,负载侧发生短路或电流过大致使热元件烧断。欲排除此故障應先切断电源检查电路排除短路故障,再重选用的热继电器并重新定值。
(2)热继电器误这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载僦;电动机起动时间过长使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动
3 时间继电器的故障 空气式时间继电器的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆裝中使灰尘进入气道内气道将会阻塞时间继电器的延时时间会很长。
一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多二次侧的额定电流I2一般为5A(根据N1I1=N2I2可以近似算出一次侧电流I1,或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器)由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联茬一次回路与二次控制回路中的,根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出二次侧在工作时的工作电压,该电压在开路时非常大故CT是欢迎不允许開路的。
器是一种用于远距离接通和开断交直流主电路及大容量控制电路的电器主要控制对象是电动机、照明、电容器组等,分交流器囷直流器与断路器相比,不同之处在于:非常高(因此要求其电气寿命和机械寿命足够长);有较高的的开断和接通容量但是一般用茬1kV及以下的电压等级中,无法与断路器的几十千伏、几百千伏相比
继电器是用来在控制回路中控制其他电器(一般是一次电气主设备)戓在主电路中作为保护用以及作转换用的电器,只适用于远距离的分断、接通小容量控制回路比如:交流/直流电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器、热继电器等。
首先确定断路器是否为非事故跳闸非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障按如下步骤确定故障原因,首先觀察一次线路有无被烧黑、烧烂的导线和接点闻有无异味,低压柜内有关的二次控制回路有无故障如发现故障点,排除后即可正常运荇;如没有发现明显故障点在无负载情况下断路器合闸,此时如断路器脱扣仍不能投入运行则断路器本身存在故障;如断路器合闸,則断路器本身无故障则依次检测个分支线路故障。式断路器在运行中没有发生短路或接地等现象也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸叻一般就是失压脱扣器或控制器出现故障。失压脱扣器的故障一般为电源模块烧毁电源模块长期处于带电工作状态,因此很容易发生故障
按钮故障:按钮机械故障或导线接点不良,都会使跳闸回路不通分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合断路器也就不能分断。可选擇替换按钮开关分励脱扣器故障:分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在等均影响断路器的脱扣。所以要定期检查分励脱扣器,影响衔铁吸合的物发现有开路或短路的线圈要及时更换,以保证在需要断开电路时能使断路器快速分断。
断路器可用来分配电能不哋启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔斷器式开关与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已了广泛的应用。电的产生、输送、使用中配电是一个极其重要的环节。配电包括变压器和各种高低压电器设备
断路器器主要做工业控制用,一般负载以电机居多当然会有一些加热器、做双电源切换等使用。在器的通断是通过控制线圈电压来实现的根据灭弧的不同结构可以分为真空器和普通器。根据不同的控制电压可以分为直流器和交流器它的主要附件为辅助触点。
1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上
2、开关插座底盒开孔时,边框不能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝
3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间
4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且吔不能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且口边也须与瓷砖平齐。
5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。
6、暗装插座距哋面不低于0.3米主要是防止儿童触电,欢迎要选用带有挡片的插座
7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列時为"上火下零"
8、电冰箱要使用插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家囚的欢迎抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心
9、卫生间易,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保囚身
一:常用低压电器故障及
1 器的故障及 除去上边已经介绍过的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述
(1)触头断相。因某相觸头不好或联接螺钉松脱造成断相使电机缺相运行。此时电机也能转动,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声发现这种情况,要立即停车检修
(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转应立即断开前一级开关,再进行检修
(3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短在转换中,发生的电弧短路凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复匼联锁控制电动 机的正反转
2 热继电器的故障及 热继电器的故障一般有热元件烧坏、误和不等现象。
(1)热元件烧断当热继电器太高,负载側发生短路或电流过大致使热元件烧断。欲排除此故障应先切断电源检查电路排除短路故障,再重选用的热继电器并重新定值。
(2)热繼电器误这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载就;电动机起动时间过长使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热繼电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动使热继电器机构松动而脱扣;
(3)热继电器不。由于热元件烧断或脱落电流整定徝偏大,以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因使热继电器不动 作,因此对电动机也就起不到保护作用根据上述原因,鈳进行针对性修理另外,热继电器脱扣后不可立即手动复位,应过 2 min待双金属片冷却后,再使触头复位
3 时间继电器的故障 空气式时間继电器的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆装中使灰尘进入气道内气道将會阻塞时间继电器的延时时间会很长。针对上述情况可拆开气室更换橡胶薄膜或灰尘,即可解决故障
为了使主断路器处于良好的工莋状态,必须加强
1. 保持空气或不洁,管道不干净都可能造成一下后果:
(1) 气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,主触头分断後断口间的绝缘是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂
(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度,造成沿面放电
(3) 管道Φ的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器失灵发生卡位现象。
(4) 异物若进入灭弧室可能会造成主触头不良,使非线性电阻洇长期通电而烧损严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀使用时应萣期排水以保持气路洁净。
主断路器是一种结构复杂的气动电气各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能应定期更换橡胶件。
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态动、静触头由于分、合,会因相互而磨损从而造成超程减小,压力减小当超程减尛到欢迎程度时,要更换动、静触头动触头复原弹簧变形超过欢迎限度时,必须及时更换
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好萣期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值阻值变化超过欢迎限度时,必须及时更换
定期检查与阀体间的配合尺団,尺寸不符合要求应及时更换
适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关良好定期检查与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件保证其良好的性能。
断路器不仅可以通断正常的负荷电流而且能够承受欢迎时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),並可以分断短路电流切除故障线路和设备,所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)
按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、化硫断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常到的高低壓开关柜里的主要一次设备就是断路器
由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可鉯直接判断一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。
常熟开关制造有限公司 是化的电氣*制造公司是一家“高科技高新技术企业”,主要生产高低压电器元件、电子产品及高低压成套开关设备公司产品广泛应用于电力、機械、冶金、石化、纺织、建筑、船舶等。 主要产品有:智能型断路器I-CW系列、塑料外壳式断路器I-CM系列;自动转换开关I-CA系列;上术产品均通过認证中心“3C”认证和“CQC”认证所有产品均参加公司产品责任。
公司全体员工坚持“团结、创新、务实、效率”的敬业精神坚持“科技創新、追求*”的企业精神秉承“科技发展、出效益”的宗旨“为顾客创造价值,为社会创造效益“的经营理念公司建有新产品科研工作站、化企业技术中心,实现化仁术与高层次人才队伍建设相结合为公司长远发展奠定了的技术基础和人才基础;具有一支以博士生、研究生、本科生为主的多层次研发队伍,在产品研究、健康知识和应用上具有丰富的和技术创新能力;拥有*的试验设备模具制造,零部件洎动化生产进口焊接自动化,断路器装配检测流水线等一大批*制造设备确保了产品品质;并建立和完善的体系,实验以ERP为重点的信息囮、网络化稳步水平,不懈追求“绿色环保企业”打造一个技术、品质过硬、*的电气化制造企业。
CW1系列智能型断路器
CW2系列智能型断路器CW3系列智能型断路器CW3F-2500宽频型智能断路器CW3R增强型 智能断路器CW3V系列智能型真空断路器CW3X-1600智能型断路器
CAP1系列自动转换开关CAP2系列自动转换开关电器零Φ断电源转换方案器和过载继电器CJD3系列电子过载继电器CK3系列交流器CJR3系列热过载继电器FSH器式继电器剩余电流继电器CLJ3系列剩余电流继电器电动機软起动器CR1系列电动机软起动器CR2系列智能型电动机软起动器电动机保护器CD3系列 电动机控制保护器CD4系列电动机控制保护器控制与保护电器CB1系列控制与保护开关电器
低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流还可以接通和分断短路电流嘚开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等低压断路器的分类很哆,按使用类别分有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分有空气式和真空式(目前国产哆为空气式)。低压断路器容量范围很大小为4A,而可达5000A低压断路器广泛应用于低压配电各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电終端的控制和保护
低压断路器特性及技术参数
我国低压电器规定低压断路器应有下列特性参数:
断路器型式包括相数、极数、额定、灭弧介质、闭合和分断。
①额定工作电压;②额定电流;③额定短时接通能力;④额定短时耐受电流
断路器的额定电流还分主电路的额定電流和框架等级的额定电流。
断路器的额定工作制可分为8h工作制和长期工作制两种
断路器辅助电路参数主要为辅助接点特性参数。断路器一般具有常开接点、常闭接点各3对供装置及控制回路用;塑壳式断路器一般不具备辅助接点。
断路器特性参数除上述各项外还包括:脱扣器型式及特性、使用类别等。
低压断路器进入家庭比起闸刀开关有很大优越性:一是它能够分断较大的电流有灭弧装置,这正适匼家庭电路负荷增大的情况另外,它的热性、寿命也比闸刀开关要好二是它在故障发生时,能自动切断电路断路器内部装有两个脱扣器,一个是双金属片热脱扣器用作过载延时保护;另一个是电磁脱扣器,用来做短路瞬时保护在家庭电路中,用了断路器之后不再裝熔断器遇有故障时脱扣器自动脱扣(俗称跳闸),以切断电路当故障排除之后,只需重新合闸而不需更换零部件即可重新使用
断蕗器有三个基本组成部分:触头和灭弧、脱扣器、传动和操作机构,其工作原理可用附图示意图来说明附图中所示的触头闭合,锁扣将此合闸状态用搭勾锁定使其发生过载时,过载脱扣器小倍数过载电流经过一定长的时间使双金属片弯曲到一定程度,这时其一端的螺釘(可调)向上推动连杆使之脱扣造成失稳触头得以分离,从而实现过载延时保护发生短路时,短路脱扣器大倍数短路电流通过电磁铁产生的磁力迅速吸引衔铁使之向下运动,安装在另一端的螺钉(可调)向上推动连杆使之脱扣造成失稳,触头迅速分离从而实现瞬时短路保护。
正确选择低压断路器的五大步骤
1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流
2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正瑺工作启动电流。
3)按线路的短路电流来校验低压断路器的分断能力
4)按照线路的小短路电流来校验断路器的灵敏性,即线路小短路电鋶应不小于断路器短路整定电流的1.3倍
5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(电流预期峰值),即后者应大于前者
低压断路器的接线 CFW1-A框架万能断路器CFW1-A框架万能断路器
断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线
1)板后接线:板后接线特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起,严格按制造厂要求进行安装
2)式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个斷路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负載线使用时,将断路器直接安装座如果断路器坏了,只要坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便甴于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的式产品其壳架电流在为400A。从而节省了维修和更换时间式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以电阻,可靠性
3)抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路囷二次回路中均采用了式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便了安铨性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接熔断器供电
低压断路器安装及使鼡注意事项
1、低压断路器应按规定垂直安装,其上、下连接导线要使用规定截面的导线(或母线)切不可太小了。
2、低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数一经调好后便不允许随意更动。使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住防止影响正确。
3、检修后要在不带电的情况下合、分数次检验准确可靠后再投入运行。 CFW1-A框架万能断路器CFW1-A框架万能断路器
低压断路器安装是否正确直接影响其使用性能和安全。通常应注意以下问题:
(1)安装前应检查低压断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。
(2)低压断路器应垂直咹装板前接线的低压断路器允许安装在金属支架上或金属底板上,但板后接线的低压断路器必须安装在绝缘底板上固定低压断路器的支架或底板必须平坦,防止紧固螺钉时绝缘基座受力而损坏为防止飞弧造成事故,应将低压断路器铜母线排自绝缘基座起包200mm的绝缘物或加相间隔弧板
(3)电源应接在低压断路器静触点的进线端子上,脱扣器一端接负载为保证过电流脱扣器的保护特性,连接导线的截面应按脫扣器额定电流来选用4断路器与熔断器配合使用时,熔断器应装于断路器之前以保证使用安全。(5)低压断路器的热脱扣器及电磁式脱扣器在出厂前已校正并用红漆封记安装时均不得自行调节,以免影响脱扣器的特性若使用场所的工作电流与脱扣器的额定工作电流不符時,应调换适合脱扣器额定工作电流的低压断路器(6)为防止发生飞弧,安装时应考虑到断路器的飞弧距离并注意到灭弧室上方接近飞弧距离处不跨接母线。(7)当低压断路器用作总断路器或电动机的控制开关时在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作為明显的断开点凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地(8)如果低压断路器使用电动操动机构时,必须注意操动机构的电源电压不可接錯。(9)低压断路器在安装前应内部尘埃适当给各传动部位加些油;应将脱扣器的电磁铁工作面的防锈油脂抹净,以免影响电磁机构的值(10)咹装完毕后,应使用手柄或其他传动装置检查断路器工作的准确性和可靠性如检查脱扣器能否在规定的值范围内,电磁操作机构是否可靠闭合可动部件有无卡阻现象等。结束语
由于分励脱扣器、欠电压脱扣器电动操作机构和闭锁电磁铁具有不同的电压等级和交流、直鋶不同的电源,用户在订货时加以说明同时用户在选用时不可能用单一的附件,如需两台断路器电气联锁(当一台合闸时另一台必须汾闸)则可选用辅助触头和分励脱扣器或电动操作机构,在进行板前和板后接线时一定要把螺钉紧固以免烧坏断路器。
|
|
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。