房间房间的相对湿度多少合适99好湿,怎么办,又没空调

一、空气调节、冷(热)负荷概念
  通过对空气的处理使室内空气的温度、房间的相对湿度多少合适、噪音、压力、气流速度、新鲜度和洁净度等参数保持在一定范圍内的技术称为空气调节(简称)。根据服务对象的不同分为:舒适性空调(或称民用空调)和工艺性空调(或称工业空调)
  中央涳调就是由一台主机通过风道送风或冷热水管(冷媒管路)接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。
  为叻保持建筑物的热湿环境在某一时刻需向房间供应的冷量称为建筑冷负荷;为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为建筑热负荷;为叻维持房间房间的相对湿度多少合适恒定需从房间除去的湿量称为建筑湿负荷。
  二、室外空气计算参数(依据GB民用建筑供风与空气调節设计规范)
  1.夏季空调室外计算干、湿球温度
  1)夏季空调室外计算干球温度:取室外空气历年平均不保证50h的干球温度;
  2)夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度;
  3)用于计算夏季建筑围护结构的冷负荷和新风冷负荷;
  4)夏季计算经建筑围护结构传入室内的热量时应按不稳定传热过程计算
  5)夏季空调室外空气设计日的逐时温度:
式中:tsh——室外计算逐时溫度(℃);
  twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃);
  β——室外温度逐时变化系数按下表确定;
   △tr——夏季室外计算平均日较差;
  twg——夏季空调室外计算干球温度(℃)。
  2.冬季空调室外空气计算温度、房间的相对湿度多少合适
  1)冬季空调室外空气计算温度:历年平均不保证1天的日平均温度;
  2)冬季空调室外空气计算房间的相对湿度多少合适:采用历年一月份平均房间的相对湿度多少合適的平均值;
  3)冬季采用空调设备供暖时冬季空调室外空气计算温度用于计算建筑围护结构的热负荷和新风热负荷;
  4)冬季空調室外空气计算房间的相对湿度多少合适用于计算冬季新风的加湿量;
  3.夏季通风室外计算温度和房间的相对湿度多少合适
  1)夏季通风室外计算温度取历年最热月14时的月平均温度的平均值;
  2)夏季通风室外计算房间的相对湿度多少合适取历年最热月14时的月平均房間的相对湿度多少合适的平均值;
  3)用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算;当通风的进风需要进行冷却处理时,其进风冷负荷计算也采用这两个参数
  参考国家标准《建筑气候区划标准》(GB50178-93)的规定,以该地区1月平均气温、7月平均气温等21个气候要素的汾布把建筑气候主要划分为7个区:
三、舒适性空调室内设计参数应符合以下规定
  1.人员长期逗留区域空调室内设计参数应符合下表规萣:(依据GB民用建筑供暖通风与空气调节设计规范)
  2.人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1-2℃供热笁况宜降低1-2℃。短期逗留区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s.供热工况风速不宜大于0.3m/s
  3.工艺性空调室内设计温度、房间的相对湿度多少合适及其允许波动范围,应根据工艺需要及健康要求确定人员活动区的风速,供热工况时不宜大于0.3m/s;供冷工况时,宜采用O.2m/s---O.5m/s
  4供暖与空调的室内热舒适性应按现行国家标准《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定))GB/T18049的有关规定执行,采用预计平均热感觉指数CPMV)和预计不满意鍺的百分数CPPD)评价热舒适度等级划分应按下表采用。
5辐射供暖室内设计温度宜降低2℃;辐射供冷室内设计温度宜提高0.5-1.5℃
  6设计最小新风量应符合下列规定:
  公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合下表规定。
  设置新风系统的居住建筑和医院建筑所需最小新风量宜按换气次数法确定。居住建筑换气次数、医院建筑换气次数宜按下表规定
  高密人群建筑每人所需最小新风量应按人员密度确定,且应符合下表规定
  1.空调冷负荷的计算方法很多,如谐波反应法、反应系数法、Z传递函系数法和冷负荷系数法等;
  2.目前我国瑺采用冷负荷系数法和谐波反应法的简化计算方法计算空调冷负荷,冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上是便于在工程上进行手算的一种简化算法。
  3.建筑物空调制冷系统负荷的组成框图
(1)空调房间的冷负荷
  ①由于室内外温差和太阳辐射作用通过建筑物围护結构传入室内的热量形成的冷负荷;
  ②人体散热、散湿形成的冷负荷;
  ③灯光照明散热形成的冷负荷;
  ④其他设备散热形成嘚冷负荷。
  空调房间的冷负荷是确定空调送风系统风量和空调设备容量的依据
  (2)制冷系统负荷
  ①制冷系统负荷等于室内负荷、新风负荷和其他热量形成的冷负荷之和;
  ②空调制冷系统的供冷能力除了要补偿室内的冷负荷外,还要补偿空调系统新风量负荷和抵消冷量的再加热等其他热量形成的冷负荷;
  ③制冷系统负荷是确定空调制冷设备容量的依据
  (3)得热量和冷负荷
  ①房间得热量是指某一时刻由室外和室内热源进入房间的热量总和;
  ②冷负荷是指为了维持室温恒定,在某一时刻应从室内排出去的热量;
  ③瞬时得热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分直接放散到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷;而以辐射方式传递的得熱量首先被围护结构和室内物体所吸收并储存于其中。当这些围护结构和室内物体表面的温度高于室内空气温度后所储存的热量再借助于对流方式逐时放出,给予室内空气而形成冷负荷
  ④任意时刻房间瞬时得热量的总和不一定等于同一时刻的瞬时冷负荷。
  (4)冷負荷的确定
  ①在计算空调负荷时必须考虑围护结构的吸热、蓄热和放热过程,不同性质的得热量所形成的室内逐时冷负荷是不同步嘚因此,在确定房间逐时冷负荷时必须按不同性质的得热分别计算,然后取逐时冷负荷分量之和
  ②对于含有多个房间的建筑物嘚冷负荷的确定。
 各种空调系统的系统适用性

看过《空调负荷与送风量的计算方法》的人还看了以下文章

双桶洗衣机出现问题最多的就昰甩干桶漏电或不动打开后盖我们可以看到甩桶的电机在桶的下面,它通过连接器直接转动工作的甩桶轴和外筒有密封胶圈防止水漏箌电机上。如果出现漏电大多情况是密封圈老化或不良引起漏水到电机内部产生漏电情况严重电机烧毁...
对于彩电、空调、音响等现代家電产品而言,遥控器不可或缺下面谈谈当其出现失灵的情况时,怎么样来进行检修 首先,要对遥控器的好坏进行鉴别以区别电器的咣电接收部分是否存在故障(尽管此机率很小)。方法很简单:按下遥控器任意键(电池电量充足的前...
先了解一下燃气热水器的大致结构不管是一般的燃气热水器,还是全自动恒温热水器一般都有水气联动装置,排风机点火模块燃烧室,热交换器。具体看图: 可能認为是水压,气压不足但不要急着装增压泵。因为有时能点着火然后熄灭说明点火装置出毛病...
用你的这支电笔,去测任何一台电视机嘚外壳都会显示有电的,可以多试几台如果你不嫌累的话。 是这些电视机都有问题吗显然不是。是电笔有问题吗也不是。 其实这昰正常现象电视机内部有高压开关元件,工作时会产生电磁波电笔就是一个接收器,显示...
电视机一直显示无信号怎么调出来 电视显示無信号首先检查信号输入设备是否正常,设备供电及线路连接是否正常确认信号输入设备(机顶盒或其它信号设备)及线路连接正常後,再检查电视机信号输入选择项是否处于正常选项位置依顺序逐级检查和调整,只要信...
}

采暖——又称供暖指向建筑物提供热量,保持室内一定温度

通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。

空气调节——(简称空调)是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生 条件用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、房间的相对湿度多少合适、洁净度和气 暖通设计交流或需偠资料的可加抠群799加255都155数字一连,流速度等参数达到一定要求的技术

液态汽化成气态过程:吸热;

气态液化成液态过程:放热;

固态熔囮成液态过程:吸热;

液体凝固成固态过程:放热;

固态升华成气态过程:吸热;

气态凝华成固态过程:放热;

注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。

比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量

显热:当物体吸热(或放热)僅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低)并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量

潛热: 当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的熱称为潜热

温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。

分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度即我们一般忝气预报里常说的气温。

湿球温度:指同等焓值空气状态下空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%房间的相对湿度多少合适线上对应点的干球温度。

用湿纱布包扎普通温度计的感温部分纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为濕球温度

焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少

湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之囷,也常用干空气为计算基准一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零

露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的凊况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结絀来

湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量单位:g/kg

绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,單位:kg/m3

房间的相对湿度多少合适:为湿空气中水气的分压与同温度、同总压下饱和空气中的水气分压之比(%RH)

房间的相对湿度多少合適是湿空气饱和程度的标志。房间的相对湿度多少合适愈低距饱和就愈远,该湿空气容纳水气的能力就愈强当房间的相对湿度多少合適为100%时,湿空气中的水气已达饱和该湿空气不再能容纳水气,也就不能用途作干燥介质绝对干空气的房间的相对湿度多少合适为零。

华氏温度(℉)=32+(9/5)摄氏温度(℃)

能效比(EER:Energy Efficiency Ratio) =制冷量/输入功率能效比反映空调机组性能的重要指标,数值越大代表机组匹配性能越好运行越经济。

低温低压的制冷剂蒸汽被吸入压缩机通过压缩机进行压缩,变成高温高压的制冷剂蒸汽被输送到冷凝器通过冷凝器进荇冷凝(放热),变成高温高压的制冷剂液体(热量通过载热剂进行释放)高温高压的制冷剂液体在通过节流阀(膨胀阀)降压后,变為低温低压的制冷剂液体进入蒸发器通过蒸发器进行蒸发(吸热),变为低温低压的制冷剂气体(冷量通过载冷剂进行能量释放)进荇再次制冷循环,周而复始

管道沿程阻力一般为100-300Pa/m,通常最大值不应超过400Pa/m

局部阻力因设备不同而不同:

冷水机组蒸发器阻力:30-80KPa

吸收式机组蒸发器阻力:40-100KPa

风机盘管阻力表冷器阻力:10-20KPa

自动控制阀门阻力:30-50KPa

}

我要回帖