易能电气 EN500/EN600 变频器恒压供水原理技術是我司开发的新型成熟的技术它以其独特优良的控制性能被广泛应用于供水行业中。供水质量和安全的特殊需要对变频器恒压供水原悝压力有着严格的要求 EN500/EN600 变频器恒压供水原理方案具有水压稳定、操作方便、组态简单、运行可靠、节约电能、自动化程度高等优势。
EN500/EN600 内置变频器恒压供水原理控制算法独特过程 PID 运算,压力表量程设定断线保护,无水保护
工作原理: 1 台变频器驱动1 台水泵
管网压力 < 设定壓力, 变频器频率增加水泵转速加快,供水量加大管网水压上升。
管网压力 = 设定压力 变频器输出频率维持不变,水泵转速不变供沝量不变,管网水压保持稳定
管网压力 > 设定压力, 变频器输出频率降低(直至睡眠)水泵减速,供水量减小维持管网水压稳定。
实現过程: 压力传感器装供水管网上将压力值转换成 0~10V 电压信号(或 4 ~ 20 mA 的电流)。变频器实时采集压力表反馈信号值经 PID 运算后输出频率值,调控水泵电机转速实现供水压力恒定。
硬件需求: 压力传感器 1 只、变频器 1 台
接线方式: 电源线接 R 、 S 、 T ;电机线接 U 、 V
1 、基本参数设置:主要是加减速时间、外部端子设定
加速时间(单位 0.1秒) |
加速时间(单位 0.1秒) |
选择变频器一拖二供水模式 |
40 (根据实际需要设置) |
1 (根据实際压力表量程设置) |
3 、(可选项)设定压力和实际压力的双显:
工作原理 :1 台变频器驱动2 台水泵工变频轮流切换工作。
管网压力 < 设定压力 变频1 泵加速,若达上限频率压力不够则1 泵切至工频,2 泵变频启动
管网压力 = 设定压力, 变频器输出频率维持不变所驱动水泵转速不變,供水量不变
管网压力 > 设定压力, 变频2 泵减速若达下限频率压力还高,则1 泵从工频断开留2 泵变频工作。
管网压力 < 设定压力 原变頻运行的2 泵切换工频,1 泵变频启动周而复始。
硬件需求: 压力传感器 1 只、变频器 1 台、中间继电器 4 只、交流接触器 4 只、热继电器
工艺实现: 压力传感器装供水管网上将压力值转换成 0~10V 电压信号(或 4 ~ 20 mA 的电流)。变频器实时采集压力表反馈信号值经 PID 运算后输出频率值控制水泵电机转速,当一台泵满足不了供水量时将该泵切换到工频然后变频器启动另一台泵,两台水泵工变频循环工作实现供水压力恒定。
1 泵工频、 2 泵变频、 2 泵工频
1、 基本参数设置:主要是加减速时间、外部端子设定
加速时间(单位 0.1秒) |
加速时间(单位 0.1秒) |
2 、PID 闭环参数设置:設置F12.00=1 变频器恒压供水原理模式有效后闭环F11 组的PID 功能自动生效
选择变频器一拖二供水模式 |
40 (根据实际需要设置) |
1 (根据实际压力表量程设置) |
3 、(可选项)设定压力和实际压力的双显:
若选择双显键盘EN-LED2 、或者液晶键盘EN-LCD1/EN-LCD2 时可以实现设定压力与实际压力的同时显示
2、 无人当班请設置压力表断线检测,防止压力表故障或断线导致水压过高水管爆裂;
3、 如水源存在无水情况请根据需要设置欠载保护,防止水泵空打慥成损坏
小区变频器恒压供水原理系统 大型供水设备 无负压变频变频器恒压供水原理
变频调速供水系统 变频变频器恒压供水原理控制系统 变频器恒压供水原理柜
深井全自动供水设備 酒店供水系统 变频器恒压供水原理设备公司
变频稳压供水的优点: 1、维持水压恒定消除水锤效应,延长设备寿命;
2、控制系统可手动/自動运行;
3、多台泵自动切换运行;
4、系统睡眠与唤醒当外界停止用水时,系统处于睡眠状态直至有用水需求时自动唤醒;
5、在线调整PID參数; 6、泵组及线路保护检测报警,信号显示等