  •  一、坚持使用漏电器  
    1、井下低压馈电线上必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路  
    每天必须对低压检漏装置的运行凊况进行1次跳闸试验。(查记录或现场实验)  
     2、煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电鑽功能的综合保护装置
    每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验(查记录或现场实验)   二、过流保护的整定、选擇   对于380V三相电动机,额定电流=2额定功率   对于660V三相电动机额定电流=1。15额定功率   鼠笼电动机的起动电流=4~6倍额定电流   2、电磁式过流继电器   ①做总开关短路怎么解决保护时整定值≥同时起动的最大额定起动电流+其它总额定电流   ②做单台设备开关短蕗怎么解决保护时,整定值≥同时起动的最大额定起动电流   ③灵敏度校验被保护范围最末端两相最小短路电流≥1。
    5倍的整定电流   最末端两相最小短路电流,需要整定开关短路怎么解决到最末端电缆的长度、断面换算后计算才能得出   ①整定值=额定电流   ②灵敏度校验,被保护范围最末端两相最小短路电流≥12倍的整定值   4、熔断器(熔体选择)   ①做支线保护时,熔体额定电流=电动機起动电流/(1
    8~2。5)   ②做干线保护时熔体额定电流=电动机起动电流/(1。8~25)+其它电动机总额定电流   ③做照明保护时,熔体額定电流≌照明负荷的额定电流   ④做交流电焊机保护时(单相),220V 熔体额定电流=6倍电焊机容量(KW)   380V 熔体额定电流=4倍电焊机容量(KW)   ⑤变压器低压侧按变压器的额定电流选择;高压侧,按回路最大工作电流的1
    5~2倍   5、变压器的高压电磁保护装置,IZ=(12~1。4)*(最大起动电流+其它额定电流的总和)/变比   变压器的电子保护器保护。