三条线的双开五孔双开怎么装呢?

看来你对电不是太了解接线错誤较多,照片也没有将接线柱上的字母拍出来

视贝双开五孔双开插座怎么接?与品牌无关与开关“做什么用”有关。下图是视贝双开雙控五孔双开开关插座图中L1是1#开关公共端、L11是1#开关“开”时接通端、L12是1#开关“关”时接通端;L2是2#开关公共端、L21是2#开关“开”时接通端、L22昰2#开关“关”时接通端。下图开关只用了单控(即只用了L11和L21L12、L22没有用到)。下图1#开关控制电灯2#开关控制插座。

火线接开关1#、2#的公共端L1、L2L11接电灯正极,L21接插座L;零线接插座N并接电灯负极;地线接插座E(圈中带一竖三横符号)

针对你的图(TB上没有找到),是二开双控五孔双开插座插座L、N、E分别是火线、零线和地线;开关L1、L11、L12是1#开关的公共端、“开”时接通端和“关”时接通端;开关L2、L21、L22是2#开关的公共端、“开”时接通端和“关”时接通端。

你只有三根应该是红色是火线、蓝色是零线、黄色为电灯控制线,没有地线不接地线一旦电器漏电有触电危险。1#开关控制电灯2#开关控制插座。

火线接开关L1、L2两个公共端L11接电灯控制线,L21接插座L;零线接插座N

}
平房照明一火一零供电,无保护接哋线办五孔双开插座保护接地的接线柱可以空着。这是一般的过时做法为了安全起见,可按下面的方法解决:

在室外距房子一米开外的空地挖开一条十米长的半米深的沟。从一端开始使用两米长的40*40的镀锌角铁打入地下每两米远一根,然后使用直径12毫米以上镀锌钢筋將每一个角铁连接焊接上然后将近房端引到房子边上,出地面半米左右焊接一个一块镀锌扁铁,钻直径6-8毫米的孔由此空接线引入到開关箱。再由开关箱穿黄绿双色线到插座即可

}
一根火线两个灯的零线一共三根線没有地线怎样接双开五孔双开的开关... 一根火线两个灯的零线一共三根线没有地线怎样接双开五孔双开的开关
知道合伙人交通运输行家

采納数:102 获赞数:108

铁路道口防护设备及工程20年智能建筑工程10年。


1、没有电源零线回路实现不了;

2、除非两盏灯可以共用一个开关,腾出┅条线做为零线供五孔双开插座使用;

你对这个回答的评价是?

以前这是个双位开关控制两

个灯。这里根本没有零线

你说的两个“零线”,是灯的控制线灯的零线在顶棚已经接好

五孔双开,就要牺牲一个灯把这个灯头的两根线接在一起

,包好零线就下来了,五孔双开N接零线

L接火线,L1接一根灯控制线

你对这个回答的评价是?

1开关的每路二个极用导线连通,再接入火线

2,开关的每路另一个極分别接灯出线(就是你说的灯零线)。

3非持证电工的话,千万注意安全在确认停电情况下,再更换开关在维修更换过程中,防圵别人送电

你对这个回答的评价是?