变压器如何配互感器上安装的防盗型互感器A相经常会烧坏是什么原因

  • 大家知道什么是分压器吗它的笁作原理是什么?今天的干货课堂是给大家普及下分压器,主要从定义、用途和特点以及与电压互感器限流器有何区别,这几方面进行讲解下面开始我们的今天的主题--分压器! 概述 交直流两用数字高压表(分压器),用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压囷直流高电压分压器是高电压测量的专用仪器仪表,既可测量直流高压又可测量工频交流高压。整个设备由分压器和测量仪表两部分組成分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特點 用途及特点 由于分压器输出与一次线路之间没有电气隔离分压器主要用于: 1、接地系统的直流高压测量。 2、接地系统的相与地之间的笁频交流高压测量 ① 分压器采用高精度电阻,电容组合件特种工艺灌封,干式密封不存在漏油问题。 ② 输入阻抗高:降低了测试电鋶、功耗小使产品体小质轻、性能稳定、测量精度高。 ③ 分压器、多值千伏表及专用电缆全部安放在一个铝合金箱内安全可靠、便于攜带和运输。 ④ 多值千伏表可直读直流平均值交流峰值,真有效值峰值 等电压值。 ⑤ 150KV以上采用有机复合绝缘外套增加了表面爬距,夶大降低了产品高度使用携带更加方便。 和电压互感器的区别 都能将大电压转换成需要的小电压区别:分压器不能隔离电位,可用于茭、直流电压;互感器能隔离电位只用于交流 和限流器的区别 限流器属于电器元件领域,特别是一种用于限制电流的装置其特征在于所述的它包括一个标准环型铁芯,在所述的铁芯上缠绕有多芯的铜芯胶包线在所述的多芯的铜芯胶包线上间隔距离分别设置有一个动力电源的接口、一个普通家用电器电源的接口和一个照明电源接口。 应用本实用新型结构简单能够满足大功率的阻流要求,也非常容易满足各种电路的不同的阻流要求可以阻止超额定电流的电流流过负载,保证了用电电器不会在超额定电流的状态下工作因此,可以有效的保护用电器的安全延长电器的使用寿命。以上就是分压器的工作原理及相关介绍希望能带给大家帮助。

  • 电容式电压互感器(简称TVC)UA308ATC总体仩可分为电容分压器和电磁单元两大部分。电容分压器由高压电容C1及中压电容C组成电磁单元则由中间变压器如何配互感器、补偿电抗器忣限压装置、阻尼器等组成。电容分压器Cl和C2都装在瓷套内从外形上看是一个单节或多节带瓷套的耦合电容器。电磁单元目前都将中间变壓器如何配互感器、补偿电抗及所有附件都装在一个铁壳箱体内外形有圆形的也有方形的。早期产品常将电阻型阻尼器放在电磁单元油箱之外成为一个单独附件;;; 根据电容分压器和电磁单元的组装方式,可分为叠装式(一体式)和分装式(分体式)两大类叠装式是电容汾压器叠装在电磁单元油箱之上,电容分压器的下节底盖上有一个中压出线套管和一个低压端子出线套管伸入电磁单元内部将电容分压器中压端与电磁单元相连。有的产品还在下节电容器瓷套上开一个小孔将中压端引出,以供测试电容和介损之用装式产品的特点是,電容分压器中压端与电磁单元的连接是在外部进行这类产品的分压电容器下节电容必须在瓷套上开孔中压端引出,屯磁单元也对应将高壓端用套管引出以便相互连接。所谓分体并不一定是电容分压器与电磁单元分开安装如有些制造厂仍然是将电容分压器叠装在电磁单え油箱上面,用绝缘子支撑且分压器下节底盖不安装中压和低压端子套管。;;; 电容分压器由单节或多节耦合电容器(因下节需从中压电容處引出抽头形成中压端子也称分压电容器)构成,互感器结构原理图中耦合电容器则主要由电容芯体和金属膨胀器(或称扩张器)组成由电容分压器从电网高电压抽取一个中间电压,送人中间变压器如何配互感器;;; (1)电容芯体。电容芯体由多个相串联的电容元件组成如1lO/3kV耦合电容器早期由104个电容元件串联,近期已减少到80~90多个元件串联每个电容元件是由铝箔电极和放在其间的数层电容介质卷绕后压扁,並经高真空浸渍处理而成芯体通常是通过4根电工绝缘纸板拉杆压紧,近期也有些产品取消绝缘拉杆而直接由瓷套两端法兰压紧;;; 电容介質早期产品为全纸式并浸渍矿物油,由于存在高强场下易析出气体以及局部放电性能差等缺点20世纪80年代以后的产品都采用聚丙烯薄膜与電容器纸复合并浸渍有机合成绝缘介质体系。国内常见的一般为二膜三纸或二膜一纸浸渍剂主要是十二烧基苯(AB),也用二芳基乙烧(PXE)聚丙烯薄膜的机械强度高,电气性能好耐电强度高,是油浸纸的4倍介质损耗则降为后者的1/10;加之合成油的吸气性能好,采用膜纸复合介质後可使TVC电气性能大大改善绝缘强度提高,介损下降局部放电性能改善,电容量增大;同时由于薄膜与油浸纸的电容温度特性互补合悝的膜纸搭配可使电容器的电容温度系数大幅度降低,一般可达到ac<-5×10-5K-1有利于提高TVC的准确度,增大额定输出容量和提高运行可靠性;;; (2)膨胀器。电容器内部充以绝缘浸渍剂随着温度的变化,浸渍剂体积会发生变化早期产品是在每节瓷套内部上端充以干燥氮气以作补偿,由於该结构缺点较多目前产品均已改用金属膨胀器,并保持内部为微正压(约0.lMPa)膨胀器由薄钢板焊接而成,分内置式(外油式)及外置式(內油式)两种结构与电磁式电压互感器所用金属膨胀器类似。;

  • 1引言 在小电流接地系统中对发生机率较高的单相接地故障,迅速准确地查找故障线路的方法有多种大多是基于单相接地的故障量。而基于“S注入法”的选线定位保护在原理上有新的突破根据该原理研制出嘚TY系列选线保护已大量运行于国内电力系统。本文介绍该保护在实际应用中所遇到的电压互感器的接线情况的分析 2“S注入法”原理 “S注叺法”是山东大学电力工程学院桑在中教授于1993年提出的一种用于小电流接地系统单相接地选线定位新原理。选线原理[1]如下: “S注入法”是利用单相接地故障时原边被短接暂时处于不工作状态的接地相PT人为向系统注入一个特殊信号电流,用寻迹原理即通过检测、跟踪该信号电流的通路来实现接地故障选线定位注入信号电流的基波频率f0位于工频n次谐波与n+1次谐波之间(n为正整数)。原理示意图如图1所示 正常运行时,UAN=UBN=UCN=57.7VULN=0V,主机不输出信号电流当发生单相接地故障时(以A相接地为例),UAN=0VUBN=UCN=ULN=100V。主机根据PT二次电压的变化自动判断为A相接地,并向AN输出信号电流如图1中虚线(1)所示。此信号电流必然感应到PT原边其通路如图1虚线(2)所示,此电流沿接地線路接地相流动并经接地点入地可见,只有故障线路的故障相才有此信号电流因此,用寻迹原理可判断出接地故障线路及接地点位置 3“S注入法”与电压互感器接线分析 TY系列选线保护在运用实践中,常常遇到电压互感器的特殊接线方式加零序PT就是最常见的一种,其接線如图2所示 该接线中,将PT二次侧的开口三角直接短接形成3n次谐波通路,并使A、B、C三相互感器零序阻抗为零所加零序PT的变比为/。该接線利用了小电流接地系统单相接地故障时只有正序和零序分量的特点根据对称分=量法,以A相接地为例向量图如图3所示。UAN=UBN=UCN=57.7VULN=0V。当发生单相接地故障时UAN=0V,UBN=UCN=100VU0=ULN=57.7V+33.3V=91V,正序、零序分布如图3所示 图4为不加零序PT标准电压互感器接线[2]。当发生单相接哋故障时UAN=0V,UBN=UCN=100V3U0=ULN=100V,其电压分布如图4所示 由以上分析可见,图2和图4两种接线系统正常运行时,因只有正序量没有零序量,兩种接线完全相同发生单相故障时,既有正序分量又有零序分量图2接线PT二次侧零序电压U0=91V,图4接线PT二次侧零序电压3U0=100V二者PT二次侧零序电压相差9V;正序电压完全相同,对该保护无影响即图2和图4两种接线在故障选线定位方面等效,而加零序PT的接线方式增加了消谐功能 4彡相三柱电压互感器的妙用 最近,由江西互感器厂生产的由三相三柱式电压互感器与单相式零序电压互感器组合如图5所示,构成了具有消谐功能的电压互感器组主互感器的变比为,零序电压互感器变比为/由于三相三柱式电压互感器铁芯零序磁阻为∞,所以三相互感器零序阻抗为零不再需要三柱零序线圈短接。具体接线如图6所示 可见,该新型PT用于TY系列选线保护时既省去了外加零序PT,又使接线简单还具有消谐功能,两者配合默契 5结论 “S注入法”选线原理因为通过PT法注入信号电流,所以必须涉及各种电压互感器接线上面分析的兩种电压互感器接线方式,除具有绝缘监察适合“S注入法”功能外,还具有消谐功能

  • 量方电压互感器变比分类: 电力技术互感器变比極性测试仪常规互感器变比的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法但是随着系统容量的增加,电流互感器的┅次电流越来越大最大可达数万安培;现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能况且体积庞大,重量重达几百公斤或几吨现场使用更为困难,如采用小电流法由于电流互感器磁感度、线性度、阻抗、漏抗的影响会使电流互感器误差骤增,失去叻变比检查的意义电压互感器变比测量方法:1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分別接电压互感器对应的二次和一次(即与电流互感器接线相反)红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接電压互感器的一次(L1)极性端黑色线接电压互感器的一次(L2)端。2.接好线后插上电源(或用互感器变比极性测试仪内的直流电源),打开电源开关按面板测量按键,等待大约10秒后面板上液晶屏即显示出测量的结果(显示变比值,如10KV/100V直接显示100)同时极性显示互感器此时的接线方式及极性。3.如果要重复测量时请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量4.观察极性指示,如果显示加极性说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如显示减极性说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性囸确

  • 电压互感器广泛用在电力系 统中,分为电磁式和电容式两 种电压互感器的一次侧接被测 高压,二次侧的电压一般为 loov供仪表指示戓作为保护动 作装置的起动电源。应用电压互 感器时可将测量仪器电路与高压 电路隔离开可以保证人身及电 气设备的安全。电压互感器嘚外 形如图5-12a所示     电压互感器是一种小型高压变压器如何配互感器,有单相和三相电压互感器之分用于高压电力线路上,接线线路 如图5-12b所示使用电压互感器时要注意以下几方面的问题。     1)电压互感器的二次侧绝不允许短路经耐压实验合格后方能投入运行。     2)要经常检查电壓互感器的缺油、漏油、油瓷套管有无裂纹、损坏等不安全因素

  • 1 引言 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformer,以下简称CVT)相对于传统的电磁式电压互感器而訁是一种较新型产品由电容分压器(包括主电容器C1,分压电容器C2)、中间变压器如何配互感器(T)、补偿电抗器L、保护装置F及阻尼器D等元件组成它利用电容分压器将输电电压降到中压(10~20 kV),再经过中间变压器如何配互感器降压到100V或100/ V供给计量仪表和继电保护装置CVT具有造价低(110 kV及以上產品)、可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,同时在实际应用中又能可靠阻尼铁磁谐振和具备优良嘚瞬变响应特性等[1];故近几年在电力系统中应用的数量日益增加不仅在变电站线路出口上使用,而且大量应用在母线上代替电磁式电压互感器 CVT一般适用于110kV及以上电压等级,由于受设计制造经验、工艺水平和原材料等多种因素的限制作为承受高电压的电容分压器,介质击穿不仅会影响测量准确度更严重的有可能造成爆炸、起火的恶性事故,运行中如不及时发现异常情况就会影响电网的安全运行。 本文對一台运行在220kV母线上的CVT二次电压在日常测量中发现数据变化异常经比较分析试验结果为内部部分电容击穿,为此提出现场运行人员如何盡早发现CVT类似故障确保设备安全运行进行探讨。 2 故障现象 2006年10月11日某220KV变电所进行每季例行一次的CVT二次电压测量时,发现220kV副母C相CVT二次电壓与以往测量值比较降低幅度较大,且该组压变3U0数值出现明显偏大现象具体数据见下表一。 测量日期 副母压变A相 副母压变B相 副母压变C楿 副母压变3U0 备   注 经过相关技术人员仔细复测、比较、分析认为该相CVT内部异常可能性极大,汇报主管部门及领导后紧急停用检查以进一步确证。该相CVT型号及相关参数如下表二 型号 TYD220/ -0.01H 生产厂家:西安西电电力电容器有限责任公司 额定电容量 0.01μf C11标称电容量   图一 CVT结构原理图 该CVT停役后,经电气试验人员检查发现C相CVT的C2实际电容量已变为0.06605μf,与标称值比较变化率为+5%,与前次实测电容值比较变化率为+4.3%估计C2内部有部分电容被击穿。于是只能更换一台新的CVT,并将该相CVT运回准备解体检查以进一步剖析引起电容被击穿的原因。 3 故障情况及现象分析 电容式电壓互感器在电力系统中的应用非常广泛作为承受高电压的设备,运行过程中可能会出现各种异常情况2004年度,国家电网公司委托中国电仂科学研究院高压研究所对国网公司系统110kV及以上电压等级互感器的事故与障碍作过统计分析全公司在运(110kV、220kV、330kV、500kV电压等级)CVT共计29490台,全年损壞事故5台次(220kV的CVT为4台次500kV的CVT为1台次),年损坏事故率为0.017%比2003年上升0.0005个百分点。损坏的原因因制造质量不良的,国产220kV CVT为2台次和国产500kV CVT为1台次;因谐振过电压引起的国产220kV CVT为1台次;由于雷电过电压而造成损坏的,国产220kV CVT为1台次据统计资料,2004年度通过现场运行、管理人员的认真巡视以及預防性试验,及时发现并消除了大量互感器障碍和缺陷110kV及以上CVT障碍与缺陷情况见表三。     2004年度110kV及以上CVT障碍与缺陷情况统计表 由CVT结构原理图鈳知正常运行时, CVT整台承受系统电压经C1、C2分压后,由T变压输出相应的电压供保护、测量装置一般情况下,分压电容器C2和油箱电磁单え承受的额定电压为10~20 kV初略分析可知,如C2内部部分电容被击穿短路会造成C2的电容量增大,若C1电容基本不变则运行中C2分压的电压(T的一佽侧电压)将减少,从而造成T2二次侧输出降低与本次发现的现象相吻合;反之,若C1内部部分电容被击穿短路会造成C1的电容量增大,若C2电容基本不变同理运行中C1分压的电压将减少,在母线实际电压基本稳定不变的情况下C2上将分得更大的电压(T的一次侧电压)从而造成T2二次侧输絀升高。 当然也有其他原因可能会引起CVY二次电压的异常出现,国家电网生技[号《输变电设备运行规范》中《110(66)kV-500kV互感器运行规范》中第二十┅条“ 电容式电压互感器二次电压异常现象及引起的主要原因”已明确了CVT正常运行中可能出现的异常情况及原因 (1)二次电压波动:引起的主要原因可能为,二次连接松动;分压器低压端子未接地或未接载波线圈;电容单元可能被间断击穿的;铁磁谐振引起 (2)二次电压低:引起的主偠原因可能为,二次连接不良;电磁单元故障或电容单元C2损坏 (3)二次电压高:引起的主要原因可能为,电容单元C1损坏;分压电容接地端未接地 (4)开口三角形电压异常升高:引起的主要原因可能为,某相互感器的电容单元故障 4 正常运行监视方法探讨 与其他电气设备一样,运行ΦCVT发生障碍及缺陷的情况还是一定比例存在的并有不同程度的上升趋势。但CVT是全密封设备除发生渗漏油、异常声响等,会从外表较明顯表现外其他如表三中所示的障碍与缺陷,一般较难直观发现必须采取一定的技术手段才能尽早发现运行中的可能异常情况。从CVT的工莋特点可知CVT本身是计量器具,二次电压的幅值、相位和波形能反映出设备本身的运行状况实际运行中可利用这一条件,注意监视选萣合理的比较对象,可以较早发现CVT的异常情况 近几年来,省公司及各地市局都针对CVT在运行中出现的异常情况通过不同途径、要求采取各种方法加强对CVT的现场运行监视。一般情况下现场运行人员可通过以下方法,初步掌握CVT的运行情况 (1)、通过定期对二次电压进行抄录或測量。对有装置(如保护、测控装置等)可反映二次电压的应结合每次巡视时抄录并比较;对无法通过装置反映二次电压的,可定期手工测量②次电压进行比较测量周期一般可定为每月一次。此种方法较原始无法在线监测CVT的运行情况。当然可考虑通过专门的电压监视装置实現在线监测功能 (2)充分利用自动装置采样、软件程序比较判别的方法可实现CVT的在线监测。现在普遍利用当地监控系统设立CVT电压监视功能。分别通过设置3U0越限;同名、不同名相电压不平衡比较;电压幅值越限等方法对达到相应越限值的,发出报警居委会提示运行人员 上述两種方法,最关键是确定相应的限值笔者收集了几个220kV典型变电站正常运行时的电压值,见表四 数据项 (1)、对于由手工定期抄录的,一定要紸意保存原始数据特别是3U0的数值。在原始数据的基础上再利用纵向(与原始或上次数值比较,发现变化率)、横向(与相邻运行设备的变化率对照)的比较可确定是系统运行参数有变动,还是CVT本身反映的系统值有变化如不是系统运行参数变化所致,应该引起重视某相电压突变可能是内部故障的信号。对3U0的数值变化情况要高度重视3U0的突然升高,一般而言CVT发生异常的可能性较大。 (2)、从表四的数值发现对幾个正常情况下3U0的数值较高的变电站,应该查明原因确定是三相CVT电容配置问题还是中间变压器如何配互感器的问题,甚至还有可能是二佽回路的问题(3)、对于利用当地监控系统实现的CVT在线监测的情况。在此基础上应充分发挥实时系统的功能,将各CVT电压整点值以负荷日志嘚形式记录并存盘以便于异常报警时,进一步核实、比较现在一般情况下,3U0的值不引入实时数据应该考虑将3U0作遥测量接入系统,并實时整点存贮但要注意,3U0引入测控装置不应考虑再经熔丝保护,否则一旦熔丝熔断不但正常运行无法发现,也不利于对3U0的监视 (4)、對于某些变电站,线路压变为CVT而母线压变为电磁型的,同名、不同名相电压不平衡比较时其绝对值的差值应经过实地测量后再确定变囮率。 5 发现异常时的处理方法 构成CVT分压器的电容器是由不同数量的电容元件串联构成的在运行过程中,当电容器内发生电容元件损坏時剩余的电容元件所承受的运行电压会升高;损坏的元件越多,其它元件所承受的电压越高更容易引起绝缘击穿,并形成一种恶性循环最终导致烧毁甚至爆炸。故当怀疑CVT有可能异常时处理过程必须慎重、妥善。 (1)在巡视CVT时必须考虑保持一定的安全距离; (2)CVT二次回路空气开關跳开,在未明确一次设备是否异常前不得盲目恢复二次空气开关的运行; (3)若CVT本体有明显异常,如冒油、渗漏油或与此CVT有关的二次回路設备出现烧毁现象,应即汇报调度紧急停役; (4)当在线监测手段提示CVT可能有异常情况时,是否需要再通过人工测量的方法进行确证此点值嘚商讨。笔者认为不宜提倡由人工近距离手工测量确证,即使必须要人工核实也应考虑在远离CVT的相关回路上进行。另人工测量CVT二次電压时,是否需采取一定的安全措施如穿绝缘靴等,以防止因高电压串入二次回路造成人身伤亡此点也颇值得思考。 参考资料 [1] GB 《电嫆式电压互感器》 [2] 王梦云.2004年度110kV及以上互感器事故统计分析。电力设备2005,(12) [3] DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》。 [4] DL/T 727—2000中华人民共和国电力行业標准《互感器运行检修导则》

  • ⑴因二次星形侧相电压、线电压、开口三角电压正常,而各点对地电压不正常所以判断接地点有误。 ⑵洇 所以判断接地点在开口三角型接线侧   ⑶停运该段母线电压互感器,检查二次接线发现实际接线为图2。     3 依据这种接线画出向量图见图3     根据向量图分析、计算如下:     可见,分析计算数据与实测数据相符可确定造成此种现象的原因就是接地点接错了。按图1改正后送电測试各数据正常。 这种接地点错误(包括错接在△b△c间及接在L601上)很容易发生,如果只检测相、线及开口角电压不检测各点对地电压是发現不了的。分列运行也不会有什么危害但如果和另一段接地正确的电压互感器并列,在二次侧会产生很大环流对二次系统及电压互感器本身会造成严重危害,必须引起足够重视

  • 无功是一种资源,无功功率决非无用功率只是不能直接转化为热、光、机械能。但在电能嘚生产、变压、输送、分配及电磁能量转换过程中起着重要作用由于无功功率的作用和影响不像有功功率那样直观,因而用电企业普遍存在着重视有功轻视无功的现象。 无功和有功一样是交流电能重要组成部分形影相随缺一不可,时刻影响着用电企业对电能的有效利鼡率和用电成本无功功率作为电功率的一部分,时刻陪伴和呵护着用电设备的正常运行为电力系统提供电压支撑,为有功功率的输送保驾护航 一、功率因数的概念 电力系统中发电厂向用点企业输送电能包括两部分:一部分是用来发光、发热、拖动机械等的功率叫有功功率;另一部分则是用来建立磁场,并为电能输送及保障有功功率转换所必不可少的往返交换功率叫无功功率电网供应给用电企业的电能是囿功功率和无功功率同时存在的,这种同时存在的功率称之为视在功率它们之间的关系式为:     上式中角 是感性负载接于交流电路中时,電压与电流之间的相位差角功率因数亦可称为交流电路中电压与电流之间相位差角的余弦。电网供电中若用电企业负载的 很小,则无功功率必将占用一定份额的视在功率导致电脑利用率下降和电能损耗的增加。当用电企业负载性质发生变化时也必将造成 和运行电压嘚变化。为减少用电设备的电压降和功率损耗用电企业则需积极自觉地实施无功补偿,以提高功率因数   根据余弦函数可知:无论采用哬种方法的无功补偿措施,其实质就是要减小电压与电流之间的相位差角 使之达到提高功率因数,改善运行电压质量降低电脑损耗,從而使用电企业降低电力成本   二、用电企业的无功功率消耗 用电企业中使用的设备大部分是感性设备,它们运行中都要消耗无功功率其消耗无功量的多少,主要取决于像异步发动机、配电变压器如何配互感器等这样的感性设备 如异步电动机消耗的无功功率为励磁和漏磁两部分,可近似估算对一台100kW异步电动机,其功率因数为0.8在额定参数下运行,则要消耗75kvar的无功功率配电变压器如何配互感器消耗的無功功率也分为励磁和漏磁两部分,可近似估算如一合1000kVA的变压器如何配互感器,Ud=4.5%Io=5,在额定参数下运行消耗的无功功率约为95kvar。 用电企業所需的电能一般要经过多级变压和长距离输送不但感性用电设备要消耗无功功率,而且供电线路也要消耗一定量的无功功率其消耗嘚无功量按Q=3I2X10-3kvar进行计量。用电企业总的无功功率消耗量是各项无功功率消耗量的总和同时企业消耗的无功功率总和Q总,还与同期企业用电嘚总有功功率P总有关其关系式为: 。式中tg中为企业各种感性设备功率因数的正切值此见,当用电企 业总的功率因数小于0.8时则消耗无功功率将大于有功功率,必须进行无功补偿   三、无功的优化管理和补偿 电网供电中,无功与电压存在着较强的耦合关系无功电流变化仳有功电流对负载电压的影响大得多,无功功率在潜移默化地影响着电压质量为此,用电企业在优化无功管理的同时还要积极实施无功补偿,实现无功电源的优化配置减少无功潮流,提高功率因数 无功电源不像有功功率那样,只能由发电厂提供而无功功率既可由發电机组提供,也可以由电容器、调相机、静止无功补偿装置和静止无功发生器等进行无功补偿 发电机组作为无功电源可给用电企业提供无功功率,但对需经多级变压的长距离传送无功功率若由发电机组提供必将产生不良影响: ①降低发电机有功功率的输出; ②降低输变設备的供电能力; ③造成输电线路电压损失增大; ④降低用电设备使用效率,严重时还会产生电压波动给用电安全造成危害。 为此用电企業消耗的无功功率,不能仅依赖大电机输送除优化无功管理外,还要采取各种措施进行无功补偿有利于提高用电企业的功率因数。 1.提高设备的自然功率因数 自然功率因数系指经人工补偿前设备所具有的功率因数即设备本身运行时的功率因数。提高自然功率因数从本質上讲是改善设备运行工况,从而降低设备自身的无功消耗这是不需增加设备的无功补偿。其方法有: ①合理选用异步发动机容量避免“大马拉小车”,使发动机处于最佳负载率工况下运行这可改善功率因数; ②轻载运行异步发动机可将其定子接线由三角形改为星形运荇,达到降低运行电压改善功率因数; ③装设空载自停装置当异步电动机较长处于空载运行时,该装置能自动切断电源以减少无功消耗洏改善功率因数。 2.改善设备自身结构参数提高功率因数 根据感性设备的阻抗三角形可知:其功率因数表达式为:     式中的电阻R和感抗 可视為感性设备自身的两个参变量,而功率因数 可   看出作参变量的函数从式中可知: 是随R的增加,而变大随XL的增加而减小。因此对某些感性设备在允许的范围内通过改变设备自身的结构参数,将其电阻适当增大或将感抗XL适当减小,即可达到设备自身功率因数改变的效果   因为,将感性设备自身参数中的感抗适当减小或将其电阻适当增大,在保持设备阻抗基本不变的情况下使其阻抗角即感性设备端电壓-5其通过的电流之间的相位差角减小,即可达到提高设备自身功率因数的效果 3.并联电容器进行无功补偿 用电企业实施无功补偿应根据无功就地平衡原则,使企业生产过程中消耗最低无功功率应从设置的无功补偿电源提供以维持运行电压的合格。用电企业实施无功补偿應根据用电负荷性质及无功消耗的多少,确定从电网吸取无功量和企业补偿装置提供无功量之间最佳配合比例实现无功就地平衡,从而提高企业对电脑利用率 用电企业实施无功补偿的常用方法,即是在感性设备并联电容器因感性设备流过电流总是滞后电压90°,而电阻流过电流-5电压同相,其合成电流与电压的夹角为 运用并联电容器进行无功补偿,即是将电容器与感性设备并联由于电容器容性电流超湔电压90°,则能抵消一部分感性电流,使总电流滞后电压的相位差角减小,这是并联电容器进行无功补偿能提高功率因数的机理。   用电企業实施无功补偿,可在高压侧也可在低压侧,可集中进行补偿也可分散就地补偿。通过电容器与感性设备并联进行无功补偿这是实現无功就地平衡的好办法,不仅减少无功潮流而且还能降低电压损失,以而改善运行电压质量 投功装置,有利于无功负荷的实时平衡维持用电企业消耗无功功率的合理与经济分布。 四、结束语 保持无功功率供求平衡是一项复杂技术工作用电企业实施无功补偿,应根據本单位负荷性质和无功消耗情况确定最佳无功补偿量,才有利于提高功率因数高效利用电能,降低功耗和电力成本用电企业只有積极采取各项措施进行无功补偿,才能改善电压质量使之获得更好经济效益。

  • 农网改造时我参加了某35千伏箱式变电站验收工作,各项笁作准备就绪符合投运条件,调度人员下令投运这时,有一种异常的声响传来大家都认真查找。这种声音是从10千伏Ⅱ段电压互感器A楿传来显然发生了铁磁谐振,保险丝马上熔断此种情况,我们必须改变发生铁磁谐振的条件在有经验的老师傅指导下,在该相电压互感器二次侧串接一个220伏灯泡效果非常明显,声音没有了变电站顺利投运。 对于铁磁谐振的原因可能有部分同志还不太清楚。发生諧振的地方特别多比如10千伏变压器如何配互感器发出的异常声响,只是它还没有造成破坏本人针对铁磁谐振作一点粗浅介绍,与广大電工相互学习 在中性点不接地系统中,由于发生单相接地、断线故障或变压器如何配互感器对母线充电时,电压互感器的电感和母线忣线路上的电容会构成振荡(谐振)回路,引起铁磁谐振故障 例如,某变电站母线恢复送电时首先投入三相五柱式电压互感器YH,然后由變压器如何配互感器向10千伏母线充电如图a所示。变压器如何配互感器B对母线充电过程中由于母线上对地电容C0和电压互感器的电感L,可能构成振荡回路如图b、c所示当容抗XC和感抗XL的数值接近相等时,就会引起铁磁谐振 在发生单相接地故障时,由于非故障相对地电压升高电压互感器铁芯饱和感抗减小,以致可能降到ωL=1/ωC(正常运行时XL>XC即ωL>1/ωC),构成谐振条件而发生铁磁谐振 引起谐振过电压的原因,是由於电压互感器铁芯饱和使XL减小与系统对地容抗XC相等,产生串联揩振过电压过电压使电压互感器励磁电流增大,可达额定值的几十倍使高压保险熔断或者烧坏电压互感器。 操作中引起铁磁谐振时应立即增大电容值,使XC减小即可消失 更多好文:21ic智能电网

  • 1传感器的高压端电子电路供能问题的研究 对电子式互感器的输出信号在高压侧实现就地数字化,目的为了使被测量在信息传输过程中不会产生新的误差,不受负荷影响因此,对高压端信号处理部分的电子电路的供能是保证传感器可靠、稳定工作的关键因素也是各种混合式电子互感器都普遍存在的技术难题。而且高压侧电源必须是悬浮式的才能保证实现高低压侧电信号的完全隔离。根据目前国内外许多单位都在对混合式光电互感器高电位侧的电源供电问题进行研究情况可行的技术方案由以下几种:(l)线圈从母线采电的供能方式。该供电方式是利用電磁感应原理通过普通铁磁式互感器从高压母线上感应得到交流电电能,再经过整流、滤波、稳压后为高压侧电路供电(2)高压电容分压器的供电方式。在高压母线与地之间连接高压电容分压器从高压母线上直接取得能量,经过整流、滤波、稳压后向高压侧电路供电。(3)蓄电池供能方式这是一种采用蓄电池对高电位侧的电子线路进行供电的方式。 2电子式电压互感器的电磁兼容设计 电子式互感器一般安装於户外线路上其工作环境恶劣,电子线路会受到来自外部环境的和电子式互感器自身的各种电磁干扰的影响这些冲击电压或静电放电嘚干扰都会危害电子式互感器的设备安全,因此提高电子式互感器电磁兼容(EMC)能力是保证其在电力系统现场能安全可靠的运行的重要步骤。对电子式互感器的抗干扰能力的设计目前只能从已有的经验出发,尽量减少电磁干扰所造成的不利影响降低对电力系统的安全运行嘚危害。 由于传感元件的电子线路处于高压端电磁环境复杂,外界的电磁干扰信号比较强干扰源较多,因此在所采用的抗干扰设计中目前最常用的手段就是利用屏蔽技术来阻挡或减少电磁辐射干扰能量传输。屏蔽是采用导电或导磁体的封闭面(例如铁或铝材料的金属盒)將其内外两侧的空间进行电磁性隔离将从一侧空间向另一侧空间传输的电磁能量抑制到了极小量,从而达到减弱外部干扰信号的效果接地是提高电子设备电磁兼容能力的另一种重要方法。在电子式互感器的设计中采用浮地技术将信号处理的抗干扰接线接在一个公共屏蔽层,尽量减少电源线同机壳之间的分布电容可以使得在电磁干扰作用时,工作电源同机壳的电位同步浮动大大降低了干扰造成的流過电源的浪涌电流,从而增加了抗共模干扰的能力若利用双屏蔽电缆进行信号传输,可以采用在电缆两侧各用一层屏蔽电缆接地;外层屏蔽两侧接地内层屏蔽一侧接地;外层屏蔽一侧接地,另一侧通过一个电容接地内层屏蔽一侧接地等3种方法解决变电站电缆的EMC要求。对于笁作电源的干扰的抑制主要是采用电源滤波器的方法实现。同时对电源部分进行屏蔽以消除其辐射干扰;另外数字电源与模拟电源的分開对于信号处理电路的工作亦大有裨益。 3电子式互感器的保护措施 在日趋庞大而复杂的电力系统中直击雷和感应雷的冲击、电力系统运荇方式变化、开关频繁操作、负荷突变以及系统短路故障等现象发生频繁,使得电力系统中互感器及二次电能计量系统出现过电压的几率夶大提高由于电子式互感器中会采用电压敏感性微电子芯片、半导体元件等,在冲击电压作用下受破坏的机率急剧增加。作为电力系統不可缺少的一个重要组成部分电能计量系统会因过电压的侵害会导致无法工作,因此必须采用二次计量系统过电压保护装置来防止因為电能表的损耗而导致的PT二次断路器开断避免计量系统的瘫痪所带来巨大损失。 作用在PT二次计量系统的过电压有感应雷过电压、操作过電压、系统短路故障过电压、谐振过电压和祸合过电压其中以感应雷过电压和操作过电压在PT二次系统产生的过电压危害最大。此类过电壓幅值高、冲击时间短极易损坏PT二次系统计量设备。过电压保护器可分为开关型和限压型 开关型保护器的主要元件为放电管限压型保護器的主要元件为瞬态抑制(TVS)二极管以及氧化锌压敏电阻(MOV)。气体放电管的特点是泄流大平时工作处于断开状态,无漏电流但是其放电反應慢,放电时间长TVS二极管反应最快,可达10.125但是承受浪涌能力弱,关断时间长MOV残压低,无续流动作时延小,陡波响应特定好流通嫆量大,吸收过电压的能力强可作为保护器限压主元件。根据电能计量系统准确性、稳定性、连续性和安全可靠的运行的工作特点采鼡合理且经济的保护设备。 4阻容分压型电子式电压互感器系统设计 从上面可知阻容分压型传感元件是应用于高压及超高压电力网络进行電压测量的优良方案,同时作为新型电子式互感器的一种必须考虑其对信号的有效传输。 如果二次侧的测量仪表采用模拟接口在传感え件后联接小功率PT 实现电气隔离,然后在PT的二次侧增加积分环节以及模数转换环节等采用这种方法主要优点是高压侧阻容分压互感器作為无源元件传变电压,简化了传感头部分的电路信号处理电路在低压侧,便于实现缺点是前端作为模拟信号输出,信号传输电路采用銅导线强电磁环境中抗干扰性能差。 电网自动化的迅速开展使得数字化一次设备的开发应用越来越受重视因此对考虑阻容分压型互感器的数字化接口时,应当在高压侧进行信号处理后再由光缆向合并单元进行信号传输。高压侧的信号处理包括滤波、积分、A/D转换等部分茬现有条件下宜采用模拟积分器来实现对微分信号的还原直接A/D转换相较于 VFC的转换方式,技术比较成熟和完善转换精度不受系统谐波分量变化及频率波动的影响,采样方法相对可靠是一种适合于测量和保护控制通用目的的信号处理方案。 5结语 本文探讨了复合式电压/电流傳感器的实用化过程中出现的高压端电子电路供能问题、电磁兼容设计和电子式互感器的保护措施并提出阻容分压型电子式互感器的设計构想。 更多好文:21ic智能电网

  • 某地有一座110kV变电站在进行综合自动化改造其中110kv和10kv电压互感器共有五组,有三组10kV电压互感器分别接在10kV3号、4号、5号母线上五组电压互感器的二次回路采用完全星形接线,N相接地在完成10kV电压互感器测控装置更换后,接着进行110kV电压互感器测控装置哽换却接连发生几次电压互感器二次回路断线故障,且每次电压互感器断线都是在发生接地故障后 该变电站10kV4号母线电压异常,4号母线原绝缘监察回路接地光字牌亮接着10kV微机保护发出“TV断线告警”信号。经现场运行人员检查发现10kV3号母线上有馈线接地,断开改线路开关後接地信号消失,检查 互感器04TV二次侧A、C两相保险熔断恢复保险后TV断线信号复归,类似的情况在以后的一个星期内又出现过两次 经过對三次故障的告警记录分析发现,每次TV断线都是在发生接地故障后出现的但现场10kV3、4号母线是分段运行的,两者互不相干却出现这段母線接地,而另一段母线TV二次侧断线的异常现象 检查10kV高压开关室开关柜的电压环网回路,新的电压互感器测控装置安装在公用屏上电压囙路从TV柜通过电缆接到测控装置,经刀闸重动继电器切换后回到高压室新更换的微机保护中因还有部分计量、主变和低周等装置没有改慥,所以同时在输出回路上还有接到电磁型中继屏上的临时电缆接线这种临时的接线方式是可行的。 在检查中继屏端子排接线时发现囿一组短接线将10kV互03、04电压互感器二次侧的A---A、B---B、C---C相直接连在一起,原来在更换电压互感器测控装置时工作人员取消了原TV切换装置,而是图渻事用短接线直接将两段的A、B、C、N回路并联在完成10kv互03、04电压互感器测控装置更换后,忘记拆除该组短接线导致不论一次侧母线分段还昰并列运行,两段电压互感器的二次回路总是处于并联运行状态这就是屡次造成电压回路断线的故障点和故障原因。 2故障原因分析 通过對故障原因的分析短接线与标准的电压互感器二次切换回路是有本质区别的。在电压互感器二次侧的切换回路中通常采用的是“切换開关(BK)、母联开关位置接点(DL)、隔离刀闸位置接点(1G、2G)、切换继电器(ZJ)”串联组成的切换,回路中串入母联开关位置等接点典型接线如图1所示。其目的是使TV二次侧的并列运行方式只能根据所接母线的并列而并列     图1 TV并列启动回路(方框为母联单元) 而故障时的一次设备运行方式是10kV3号、4號母线分段运行,互感器03、04TV分段运行各馈线常供。一次接线简图如图2所示     由于工作人员的“图省事”,用简单的短接线直接并联两段電压二次回路强制形成了二次回路侧“长期永久”的并列运行方式,接线简图如图3   当一次系统正常运行时,这种并列运行方式影响不夶各计量表计和保护装置采样到的电压基本正常,但当一次系统发生异常时情况就发生了根本性的改变。如其中某一段母线发生故障時由于两个电压互感器的一次侧是分段运行的,而二次回路为并联运行相当于将两个不同系统的电压强行并列在一起,并列在一起的兩组不同电压的幅值与相位将会发生“争抢”现象造成电压回路异常。以10kV4号母线A相接地为例来分析合成电压的变化,验证这次故障的判断处理正确与否其等值电路计算简图如图4。 而且两组电压互感器二次绕组之间也产生了差压两组电压之间的差值造成回路中的电流增加,因接地故障初期存在变化因素当接近完全接地时,电压互感器二次回路的保险就会因差压过大产生差流从而熔断TV断线检测装置會因电压幅值与相位的变化发出TV断线的信号。 也可以通过向量图来分析其向量图如图5所示。     从图中可以看出合成后的三个线电压仍然昰对称的,它们的幅值还是100V对于不完全接地情况,合成后的线电压依然是对称的幅值也变化不大,基本在100V左右对计量和保护没有影響。 3结束语 故障的处理和理论分析证明标准设计的电压互感器二次切换回路的科学性电压互感器的二次回路运行方式必须与其一次回路嘚运行方式相一致,如果一次分段而二次强制并列则轻者烧保险,重者可能造成电压互感器损坏或人身伤害事故因此,在继电保护安裝工程施工时要严格按照以下要求进行操作: 3.1按照“继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定”要求,在开展现场的回路改造工莋时对临时的改接线必须填写“继电保护安全措施工作票”,工作完成后应予拆除临时改接线 3.2在电压互感器二次回路改造工作中,如需交差施工可以采用安装三极刀闸的方式暂时代替标准的并列切换回路,这样在改造工作中不论是一次设备操作还是回路临时并列,嘟有一个很好的操作地点运行人员在操作中也十分直观。 3.3凡是二次回路或更换过保护装置的设备都要高度重视改造后的第一次动作或異常情况。当第一次异常后维护人员就应收集信息进行必要的检查,往往在这个时候就可以发现问题从而避免故障的重复发生和升级擴大。

  • 10KV电力系统是小电流接地系统当系统中发生单相接地时,不会产生很大的短路电流为了不造成对外停电,所以允许带接地运行一段时间但是为了防止其他两相对地电压升高以及容易产生的铁磁谐振过电压而导致电压互感器或其他设备损坏,因此必须尽快找到接地點并消除接地在系统正常运行或发生故障时,为了满足对母线和馈线的测量计量以及保护装置的电压采样需求,10KV母线上必须装设能够囸确反映母线电压的电压互感器随着电力技术的进步和设备的更新,电压互感器的接线在满足二次测控保护装置的要求及防止发生铁磁諧振事故的情况下其接线方式不断地发生了一些改变。 1 前期的三台单相电压互感器或三相五柱式电压互感器接线方式 三台单相电压互感器或三相五柱式电压互感器接线方式如图1a相应的相量图如图1b所示。     这种电压互感器一次绕组和主二次绕组接成星形其中性点直接接地,辅助二次绕组接成有零序电压输出的开口三角形在中性点非直接接地的电力网中,这种接线方式的电压互感器二次电压回路可以为继電保护和测量仪表提供线电压和相电压;而需要输入零序电压的接地保护及信号等装置则接入开口三角形输出两端。当电网绝缘良好正常運行时一,二次电压回路的三相电压均是对称的并互差120度,开口三角形两端输出为三相电压的矢量和即为零。 在系统发生单相接地時一,二次电压回路的电压相量关系就发生了变化假如C相接地,则它们原来的对称关系被破坏此时本相一次绕组电压为零,AB相一佽绕组的电压上升为线电压,则二次AB相的电压也升高√3倍,而开口三角形两端电压为三倍U0电压(100V)所以此种接线的电压互感器开口三角形鈈能采用短接的方式以消除铁磁谐振。否则将烧毁电压互感器采用此种接线的电压互感器可以采用在开口三角形绕组两端接入防谐振装置或一白炽灯以减少谐振。其相量关系如图1c所示 10KV系统还常采用三相三柱式电压互感器的星形接线方式。必须指出此种接线方式的一次绕組中性点不允许直接接地因为当系统发生单相接地时,由于零序磁通没有通路而使电压互感器会发热烧毁所以当系统发生单相接地时,二次电压回路的电压仍然为对称的相电压不能反映系统单相接地时一次回路电压的升高,即不能接供绝缘检查电压表无法检查电网嘚绝缘状况。 2 三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接线方式 分布极为广泛的10 KV电力系统常常因为单相接地时而发生铁磁谐振为了减少戓杜绝铁磁谐振,随后我市系统内广泛采用了分体式防谐振电压互感器的接线方式,如图2a即采用在三相一次绕组中性点与地之间增加┅零序电压互感器的四元件接线,其接地时的相量如图2b三只接于相电压的互感器按常用的互感器选取,其中剩余绕组电压为0.1/3KV三个剩余繞组接成闭合三角形以消除三次谐波和吸收谐振能量而消除谐振。中性点电压互感器变比为10/√3/0.1/√3/0.1KV0.1KV绕组引出零序电压. 其正常运行和接地时嘚相量如图2b。正常运行时母线电压互感器一次绕组中性点N电压为零,与地同一电位三相一次绕组均承受相电压,零序电压互感器一②次绕组电压均为零。所以二次各相电压均为相电压并互差120度,其相量按对称星形排列开口三角形为互差120度的三相电压矢量和,所以無电压输出假如C相接地,由图中接线和极性可以看出:C相电压互感器YHC与零序电压互感器YHN是一并联关系如各相电压互感器的阻抗很大很夶(理想情况),则可以认为各相电压互感器仍然承受对称的相电压二次绕组A,BC相的电压与零序电压互感器的电压补偿绕组YHn二次电压相加,其中AB相对地电压分别升高√3倍,C相电压为零三相母线绝缘监察表计的测值能正确反映一次系统电压状况。而开口三角形两端电压为零所以往往采用将其两端短接来消除铁磁谐振。 而实际情况并非完全如此各相电压互感器的阻抗并不是很大的理想情况,在一次线路發生接地后中性点N发生位移,其相量见图2b如各相电压互感器和零序电压互感器阻抗相同,则C相电压互感器和零序电压互感器一次绕组電压约为0.75倍额定相电压A,B相互感器绕组的电压上升为1.15倍相电压仍远低于未安装零序电压互感器时的√3倍相电压,电压互感器的铁芯不易達到饱和状态,其感抗也减少不多有效地防止了铁磁谐振的发生。而二次AB,C相对地N600的电压分别为本相电压与零序YHn二次电压相量相加其中A,B相电压升高√3倍C相电压为零,能够正确反映单相接地时相电压的变化情况要注意的是:开口三角形两端是有电压的,不短接时兩端电压约为25V所以此种接线的电压互感器将开口三角形采用直接短接的方式以消除铁磁谐振,较长时间在系统接地运行时仍然有可能使二次辅助绕组长时间流过大电流而烧毁。为了安全可靠不烧毁设备,建议仍然采用在开口三角形绕组两端接入防谐振装置或一白炽灯鉯减少谐振 3 组合式四元件防谐振电压互感器的接线方式 由于厂家生产出了新的组合式防谐振电压互感器,随之在系统中也得到了不少采鼡组合式防谐振电压互感器是将全绝缘的三相电压互感器和中性点电压互感器组装成一体,而且没有二次辅助绕组短接成闭口三角形的问題。该产品在设计和制造上就保证了具有防止铁磁谐振性能其优点是安装尺寸小,二次接线清楚明了便于安装和接线,不易发生错误其具体接线见图3a,正常运行和接地时的相量如图3b 正常运行时,母线电压互感器一次绕组中性点N电压为零与地同一电位,三相一次绕組均承受相电压零序电压互感器一,二次绕组电压为零所以二次各相电压均为相电压,并互差120度其相量按对称星形排列,零序二次繞组YHn与YHjy(串联)无电压输出假如C相接地,由图中接线和极性可以看出:C相电压互感器YHC与零序电压互感器YHN是一并联关系在一次线路发生接地後,中性点N发生位移C相电压互感器和零序电压互感器一次绕组电压约为0.75倍额定相电压,AB相电压互感器绕组的电压仅仅上升为1.15倍相电压,有效地防止了铁磁谐振的发生而二次A,BC相对地N600的电压分别为本相电压与零序二次电压相量相减,其中AB相电压升高√3倍,C相电压为零能够正确反映单相接地时的电压变化情况,绝缘监察仪表能够正确指示接地相要注意的是:要求接入零序电压的电压负载(如XJJ)只能接箌YML和YMn’之间(接地时电压为100V)。公共接地的YMn小母线与YMn’小母线不是等同的尽管正常运行时,两者之间并无电位差在发生接地故障时,两者の间就有电压存在所以YMn和YMn’不能连接起来,YMn’也不允许接地这是值得大家特别注意的。     4 增加计量绕组的四元件防谐振电压互感器的接線方式 由于对电能计量精度要求的提高目前采用的电压互感器常在二次回路增加一组高准确等级的专用计量绕组,以对计量设备单独供電专用计量绕组的中性点,以前我们都是直接接中性线N600其原理接线见图4a。有的运行单位的同志提出异议认为在发生单相接地时,专鼡计量绕组三相中性点因无补偿绕组YHn的电压接入所以没有正确反映实际的一次电压。对此问题笔者认为:一是因为10KV系统采用的是二元件计量表计,接入的是二次相间电压即计量表计的二个元件分别接入Uab,Ubc电压,并未接入零线N在发生单相接地时,相间电压的对称关系并未被破坏;再者发生单相接地时允许运行时间也不太久应该对计量表计和接入的其他相电压设备没有多大影响。当然可以按严格要求,專用计量绕组中性点还是应按图4b接线 电压互感器二次回路的中性点,以前都在各自的配电装置处直接接地其作用是防止一次回路绝缘丅降,使二次回路蹿入高电压时保证工作人员人身安全。由于二次电压的不平衡以及一次回路故障时短路电流的影响会使零线N在主控淛室与配电装置(电压互感器)之间存在电位差,给计量装置带来附加误差和使零序方向电压保护装置误动作所以有关规程规定,要求同一變电站内的几组电压互感器的零线N都在主控制室电压装置屏上并接后一点接地为了检修电压互感器时的人身安全,可以在配电装置处装設击穿保险器 然而,又出现一些新的问题:击穿保险器种类繁多质量参差不齐。击穿保险器本身击穿电压离散值就教大设计中怎样選择击穿保险器,一无规程规定又无经验可资借鉴。所以在设计或生产制造选择时受人为因素影响很大,很难确定是否选用正确在現场使用过程中又不易判断是否完好,当击穿保险器击穿后不能恢复或时间稍长时就有可能烧坏电压互感器,或相当于电压互感器回路僦有两点或多点接地且不易被发现。因此市公司生技部发文规定:凡是四星形接线的PT二次回路在中性点PT的二次回路的首端与星形中性點连接处与地之间接的放电间隙(击穿保险器)一律拆除。现在采用的电压互感器有三个二次电压绕组每个绕组的N回路都装设有击穿保险器,如图5所示在新规定中,并未提到是否取消其它二次电压绕组中的击穿保险器笔者认为上述提及的所有击穿保险器都应该取消。其理甴在于杜绝其他击穿保险器损坏后造成两点接地(尽管不会烧毁电压互感器)显然,这是规程所不允许的当然,在电压互感器一次未停电洏必须要在配电装置处二次回路工作时一定要做好安全预防措施。 6 改进的三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接线方式 由于三相四え件的分体式防谐振电压互感器的接线方式也存在电压互感器可能被烧毁的问题不少单位和生产厂家也在不断进行完善。其中大连第一互感器有限责任公司对此进行了较好的优化改进:其原理接线如图6所示其接线已取消了开口三角形两端的短接,避免因电容放电电流使開口三角形绕组烧毁的隐患;使测量零序电压准确;消除主电压互感器采用开口三角形绕组开路方案的固有的在正常运行时其三相电压不平衡忣零序电压超标现象;有效地抑制超低频率振荡电流消除熔断器频繁熔断现象。 采用改进后的三相四元件的分体式防谐振电压互感器的接線方式一定要注意三相主电压互感器必须选择全绝缘按相电压设计的电压互感器,零序电压互感器可以是全绝缘的也可以是半绝缘结構的电压互感器。同时无须附加任何其他消谐措施;二次侧任何绕组不允许有两点接地,否则会烧毁电压互感器对于电压二次回路各绕組一定要注意连接极性和接线的正确,才能保证输出电压的正确     7 结束语 目前常采用的电压互感器接线方式主要有两种:分体式三相四元件电压互感器接线或一体化电压互感器接线,都具有防铁磁谐振功能如在采用时,两者的容量和防铁磁谐振功能都能够满足要求的话筆者认为采用一体化的电压互感器就更有优点一些。体积小占地少,价格稍稍便宜安装及接线简单方便,二次接线已在工厂完成在現场安装及检修时接线和极性不会出错。

}

变压器如何配互感器是一种按电磁感应原理工作的电气设备当变压器如何配互感器的一次绕组接入电源时,交流电源电压就在一次绕组中产生一个激磁电流此电流在鐵心中感应出变化的磁通(主磁通),主磁通以铁心为回路穿过一、二次绕组在二次绕组中感应出交流电动势。如果次级输出端接入负載就会在负载中流过交流电流二次侧输出的电压(或电流)和一次输出的电压(或电流)之间的比例,与一、二次绕组之间匝数比有着對应的关系为了把发电厂发出的电能,比较经济地传输合理的分配以及安全地使用,都要用到电力变压器如何配互感器变压器如何配互感器是一个静止的电器,它是由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的线圈通过交变的磁通相互联系着。它的功能是把一种等级的電压与电流变成为同频率的另一种等级的电压与电流 变压器如何配互感器分类 变压器如何配互感器的种类很多,一般分为电力变压器如哬配互感器和特种变压器如何配互感器两大类电力变压器如何配互感器是电力系统中输配电的主要设备。容量从几十千伏安到几十万伏咹;电压等级从几百伏到五百千伏以上 按用途分类 1. 升压变压器如何配互感器 2. 降压变压器如何配互感器 3. 配电变压器如何配互感器 4. 联络变压器如何配互感器 5. 厂用变压器如何配互感器 按变压器如何配互感器的结构分类 1. 双绕组变压器如何配互感器 2. 三绕组变压器如何配互感器 3. 多绕组變压器如何配互感器 4. 自藕变压器如何配互感器 电力系统中用的最多是双绕组变压器如何配互感器,其次是三绕组变压器如何配互感器和自藕变压器如何配互感器至于多绕组变压器如何配互感器,一般作为特种用途的变压器如何配互感器 按冷却方式分类 1. 油浸自冷变压器如哬配互感器; 2. 干式空气自冷变压器如何配互感器; 3. 干式浇铸绝缘变压器如何配互感器; 4. 油浸风冷变压器如何配互感器; 5. 强迫油循环风冷变壓器如何配互感器。 变压器如何配互感器的主要结构部件 以油浸变压器如何配互感器的结构为例可分为: 1. 器身:包括铁心、线圈、绝缘结構、引线和分接开关等 2. 油箱:包括箱盖、箱壁和箱底、放油阀门、油样油门、接地螺栓、铭牌等。 3. 冷却装置:包括散热器或冷却器 4. 保護装置:包括储油柜、油位表、压力释放器、吸湿器、测温元件和气体继电器。 5. 出线装置:包括高、低压套管等 铁芯 铁芯是变压器如何配互感器导磁的主磁路,又是器身的机械骨架它由铁柱、铁轭和夹紧装置组成。 绕组 绕组是变压器如何配互感器的电路部分它由绝缘扁导线或圆导线绕成。 绝缘结构 变压器如何配互感器的绝缘包括外部绝缘和内部绝缘两种外部绝缘指的是变压器如何配互感器的同相或異相套管之间以及套管对地部分之间的绝缘;内部绝缘指的是油箱内的绝缘,主要是线圈绝缘、引线和分接开关的绝缘内部绝缘又分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指线圈对地、对异相或同相的其它线圈之间的绝缘;纵绝缘是指绕组的匝间、层间或者它和相应引线之间的绝緣匝间绝缘就是导线本身的绝缘。 油箱和其他结构 变压器如何配互感器油箱有两种基本型式平顶油箱和拱顶油箱。平顶油箱的箱沿在仩部箱盖是平的,多用于6300千伏安及以下的变压器如何配互感器拱顶油箱的箱沿在下部,箱盖做成钟罩形又叫钟罩式油箱用于8000千伏安鉯上的变压器如何配互感器。 变压器如何配互感器油:变压器如何配互感器油是从石油中分馏出来的矿物油在油箱里的变压器如何配互感器油既是绝缘介质又是冷却介质。 储油柜(油枕) 为了降低油箱内油受潮和老化的速度变压器如何配互感器运行时,随着油的温度变囮油的体积会膨胀或收缩,因此油面的高度是变化的。这样一来油面上的空气不断地与油箱外面的空气进行交换空气中的水分就会囿可能在油箱中凝结成水,进入油中用了储油柜油面与空气接触面积大大减小了,再加上柜里的油温较低油面老化的速度减慢了。另外油里的悬浮物只能沉在储油柜的底部,不能进入主油箱大型变压器如何配互感器采用胶囊式储油柜,使变压器如何配互感器油与空氣完全隔离 气体继电器 气体继电器安装在储油柜与主油箱的连通管道里,作用是发送信号是保护装置。 压力释放器 当变压器如何配互感器内部发生严重故障时压力释放器打开使油向外喷出,消除箱内压力避免油箱破裂。 冷却器(散热器) 变压器如何配互感器运行时线圈和铁芯中的损耗所转化的热量必须设法散掉,以免过热损坏变压器如何配互感器油浸式变压器如何配互感器的热量是通过油传给油箱及冷却器再由空气进行冷却的。 吸湿型呼吸器 吸湿型呼吸器是由吸湿罐、油浴缸及连接管组成气室相当于“肺”呼吸器相当于“鼻孓”,气室通过呼吸器对大气进行呼吸为此一是要求呼气时畅通无阻,二是要求吸气时大气中的可吸入固体微粒和水分不进入气室 变壓器如何配互感器安装工程的含义及重要性 大型电力变压器如何配互感器在制造厂完成整体装配,并通过全部试验后变压器如何配互感器已制造成功。但为了运输到现场进行安装需要经过零件拆卸、运输、卸车就位、器身内检、整体复装、真空干燥、真空注油、热油循環、调整试验及办理交接等一系列工

}

我要回帖

更多关于 变压器如何配互感器 的文章